    Hiện tôi đng có hệ thống như sau:
    -S7-300 nối với CP5611 bằng MPI để điều khiển và giám sát bằng WinCC
    - Tôi có 2 trạm S7-200 nữa bây giờ tôi muốn kết nối vào PC qua CP5611 nữa và cũng để giám sát, hiển thị một số thông số trên WinCC luôn
    Vậy để kết nối cần phải có những thiết bị gì?. Bác nào có giải pháp nào mà chi phí hợp lý và có thiết bị bán kèm thì tôi đặt hàng luôn

    Email:
    Website:
    Handphone:

  • #2
    Nguyên văn bởi vietsonxp Xem bài viết
    Hiện tôi đng có hệ thống như sau:
    -S7-300 nối với CP5611 bằng MPI để điều khiển và giám sát bằng WinCC
    - Tôi có 2 trạm S7-200 nữa bây giờ tôi muốn kết nối vào PC qua CP5611 nữa và cũng để giám sát, hiển thị một số thông số trên WinCC luôn
    Vậy để kết nối cần phải có những thiết bị gì?. Bác nào có giải pháp nào mà chi phí hợp lý và có thiết bị bán kèm thì tôi đặt hàng luôn
    Hi anh,

    Mình có thể giải quyết vấn đề này được, nhưng nếu mình ở Đà Nẵng thì hơi khó nhỉ.

    Có hai cách, một là anh trang bị thêm hai module EM 277 để kết nối 2 CPU22x vào mạng DP như thiết bị phân tán thông thường của S7-300.

    Cách thứ hai, rẻ tiền hơn tuy nhiên phức tạp hơn. Anh không cần module EM 277 luôn, anh kết nối CPU 22x với mạng MPI đang có, lúc này anh phải lập trình trong S7-300(slave) để lấy dữ liệu từ các PLC S7-200(slave), sau đó đưa lên hiển thị trên WinCC.

    Có gì anh liên hệ với mình qua email: hoang029@gmail.com

    Hi vọng có cơ hội hợp tác.

    Comment


    • #3
      Cảm ơn bạn! Phương án dùng EM277 thì không có gì cần phải bàn cả, tuy nhiên tôi muốn chúng ta cùng thảo luận để nghiên cứu xem có phương án nào rẻ tiền hơn không thôi. Tôi đang nghĩ không biết cách này có dùng được không nhỉ. đó là dùng giao thức PPI và một đường truyền RS485 và 1 bộ 485/232 nối vào CÓM của máy tính còn S7-300 thì vẫn qua CP5611. còn S7-200 qua PPI -> OPC (PC Access) -> WinCC, không biết có ai test qua cách này chưa nhỉ.
      Tiếc quá bạn lại ở xa quá. có gì tôi sẽ Email cho bạn.

      Email:
      Website:
      Handphone:

      Comment


      • #4
        Hi,

        Mình cũng tìm hiểu thêm, nhưng chưa có điều kiện test.

        Vì S7-200 cũng có khả năng hỗ trợ MPI (tuy nhiên chỉ giữ vai trò slave) vì vậy về nguyên tắc nó hoàn toàn có thể kết nối thẳng vào mạng MPI đang có. Việc truyền dữ liễu đến WinCC sẽ do OPC (PC Access) đảm nhiệm.

        Nhưng mình còn lăn tăn là vì CP5611 lúc này đảm nhiệm việc trao đổi dữ liệu cho cả S7-300 và S7-200 nên ko biết có sự xung đột nào ko. Nhưng theo tài liệu từ siemens support thì mình nghĩ là chỉ cần khác address thì ok.

        Bạn test thử xem, có gì thông báo kết quả cho mình với hỉ.

        Chúc may mắn.

        Comment


        • #5
          Theo như ý kiến của mình thì hệ thống cũ của bạn vẫn giữ nguyên không cần can thiệp gì cả, Trên WinCC bạn khai báo t hêm 1 Channel khac để kết nối với 2 PLC S7-200 bằng 1 cổng giao tiếp khác thôi. Bạn cần mua 1 bộ chuyển đổi RS232/485 hoặc USB/485 bạn kết nối độc lập với hệ thống cũ. việc trao đổi dữ liệu thì không có ảnh hưởng gì cả bởi vì nó truyền thông trên 2 cổng giao tiếp khác nhau.
          ============================================