    chào các anh chị
    em có một cái máy xát ,chạy tự động có plc điều khiển,motơ 55kw/380/660v.khởi động sao/tam giác.nay em tính lắp biến tần để tiết giảm năng lượng.em tính đấu nối Biến tần vào sau contactor chính,khi mở máy plc xuất tín hiệu đóng contactor này thì có nghĩa biến tần đã có điện ở mạch động lực nguồn vào.còn ra motơ em lấy ở ngỏ ra biến tần.có nghỉa là vẫn giữ nguyên mạch động lực cũ.còn mạch điều khiển có thể lấy tiếp điểm phụ contactor làm đóng đường tín hiệu vào (AI) của biến tần.em suy nghĩ như vậy có đúng chưa các anh chị.và động cơ sẽ được đấu tam giác.
    còn tải của em có biến đổi liên tục,lúc nặng,lúc nhẹ,có lúc lên 100A,có lúc xuống 70A,có lúc 45A.em chưa biết lựa chọn biến tần của hãng nào, mà phải tự động điều tiết năng lượng, tiết kiệm điện.

  • #2
    Nguyên văn bởi muonhochoi Xem bài viết
    chào các anh chị
    em có một cái máy xát ,chạy tự động có plc điều khiển,motơ 55kw/380/660v.khởi động sao/tam giác.nay em tính lắp biến tần để tiết giảm năng lượng.em tính đấu nối Biến tần vào sau contactor chính,khi mở máy plc xuất tín hiệu đóng contactor này thì có nghĩa biến tần đã có điện ở mạch động lực nguồn vào.còn ra motơ em lấy ở ngỏ ra biến tần.có nghỉa là vẫn giữ nguyên mạch động lực cũ.còn mạch điều khiển có thể lấy tiếp điểm phụ contactor làm đóng đường tín hiệu vào (AI) của biến tần.em suy nghĩ như vậy có đúng chưa các anh chị.và động cơ sẽ được đấu tam giác.
    còn tải của em có biến đổi liên tục,lúc nặng,lúc nhẹ,có lúc lên 100A,có lúc xuống 70A,có lúc 45A.em chưa biết lựa chọn biến tần của hãng nào, mà phải tự động điều tiết năng lượng, tiết kiệm điện.
    Chào em,
    Xin chúc mừng vì em có ý nghĩ rất tích cực, không những chỉ giúp ích cho riêng em mà còn góp phần tiết kiệm năng lượng cho cả .... đất nước nữa. Anh có một vài góp ý cho em thế này nhé.
    1. đầu vào biến tần đấu sau mạch contactor chính thì không sao cả nhưng khi sử dụng biến tần rồi thì em không cần phải dung dến hai cái contactor sao và tam giác nữa mà lấy giây của động cở đấu trực tiếp vào đầu ra của biến tần. Nếu như có thêm bộ lọc thì đầu vào bộ lọc đấu với đầu ra biến tần, đầu ra biến tần đấu với dây động cơ. Thông thường cách đấu này thi nên xuất tín hiệu để dóng contactor liên tực trừ khi nghỉ làm việc trong thời gian dài chứ không nên khi xát xong một mẻ thì tắt rồi vài phút sau lại mở lên xát tiếp sẽ gây hiện tượng sốc điện dẽ hư biến tần.
    2. "còn mạch điều khiển có thể lấy tiếp điểm phụ contactor làm đóng đường tín hiệu vào (AI) của biến tần" cái này phải xem lại nhé. Thứ nhất là ngõ vào AI không nhận tín hiệu digital (tín hiệu đóng contactor chỉ ON/OFF). Thứ hai em nên cấu hình cho một ngõ vào Digital để nhận tín hiệu ON/OFF riêng. Khi nào cần xát thì chỉ cần switch tín hiệu này để kích biến tần làm việc là xong (Điều này xem thêm ở manual đi theo biến tần, nếu không rõ thì post lên đây hay liên lạc với anh anh sẽ chỉ cho).
    3. "còn tải của em có biến đổi liên tục,lúc nặng,lúc nhẹ,có lúc lên 100A,có lúc xuống 70A,có lúc 45A.em chưa biết lựa chọn biến tần của hãng nào, mà phải tự động điều tiết năng lượng, tiết kiệm điện". Tải của em anh nghĩ không thể xếp vào tải liên tục biến đổi được mà xếp vào dạng tải máy đùn thì tốt hơn. Vấn đề em nên không chế lượng lúa xuống họng xát đều thì tải sẽ ít biến đổi. Với máy xát thì chỉ chạy một tốc độ cố định thôi nên em phải lưu ý chọn tốc độ cố định phù hợp (đọc trên motor để biết tốc độ).
    4. Chọn biến tần của hãng nào cũng còn tùy thuộc vào khả năng tài chính và sự am hiểu cũng như tiện lợi của em về loại biến tần đó kèm theo là sự hỗ trợ tiện lợi cũng như phụ tùng của nhà sản xuất. Em có thể chọn biến tần đài loan cũng được. Anh thì đang làm cho Siemens nên anh nghĩ em có thể chọn biến tần của Siemens dòng MN440 hay tốt hơn hết là dòng G120, 130... Dòng MN440 sẽ sớm bị khai tử bởi Siemens trong tương lai gần, và chỉ còn dòng Sinamics sẽ là dòng chủ đạo của Siemens.
    5. Anh nghĩ với tải của em thì nên điều khiển theo kiểu V/F là được, nếu tốt nhất thì điều khiển theo Sensorless Vector. (Nói thật là với loại tải của em thì tiết kiệm không được bao nhiêu đâu).

    Chúc em thành công.
    ,

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi muonhochoi Xem bài viết
      chào các anh chị
      mạch điều khiển có thể lấy tiếp điểm phụ contactor làm đóng đường tín hiệu vào (AI) của biến tần.
      Việc tiết kiệm năng lượng thì không biết sao nhưng tôi xin góp ý thêm về cách điều khiển biến tần để điều khiển động cơ: trên mỗi biến tần đều có 1 dãy chân điều khiển như Com, Fr, Rr, DI, CC, IN.... bạn dùng tiếp điểm thường hở của contactor đấu vào chân COM và chân Fr của biến tần, cài đặt thông số cho biến tần sao cho nó hoạt động bằng tín hiệu ngoại vi: khi tiếp điểm đóng lại thì biến tần hoạt động cấp điện cho động cơ, khi tiếp điểm mở ra thì sẽ dừng động cơ.
      Chúc bạn thành công!
      |

      Comment


      • #4
        chân thành cảm ơn anh manato.và anh triêujuta.

        trước hết em cảm ơn hai anh thật nhiều.vì em chỉ làm toàn mạch khởi động thông thường dùng contacor,chứ cái mảng biến tần và plc thì thât sự em tự mày mò,không biết thì hỏi các anh các chị chứ đâu có được đào tạo bài bản .nay trong công ty em làm có trang bị thêm hai máy xát,có plc s7-200,cpu 224 để điều khiển cho hệ thống xát liên hoàn.bao gồm quạt hút bụi,nạp liệu,bơm nước tạo ẩm và van xả liệu.máy chạy liên tục 24/24.vì cài ở chế độ auto .cũng có chế độ chạy theo mẻ. nhưng chỉ để thử máy thôi,chứ khi đả khởi động xong là chạy liên tục hết mẻ này đến mẻ khác.động cơ trục chính 55kw quay liên tục từ mẻ này sang mẻ khác,chỉ ngừng khi hệ thống có lỗi bất kỳ động cơ nào.hoặc mình tắt bằng tay.còn máy này thuộc dạng xát khuấy trộn .nguyên liệu là cà phê.cà phê được nạp vào cối hình trụ đứng và động cơ trục chính cứ khuấy trộn liên tục trong 45 phút,hoặc 55 phút do mình đặt. giống như khuấy sơn ,hoặc khuấy bột .nhờ sự ma sát khuấy trộn liên tục mà hạt caphê sẽ bong tróc hết vỏ và bóng đẹp .lúc được 20phút bơm nước sẽcấp nước tạo ẩm dạng phun sương khoảng 1phút.và lúc này dòng lên cao nhất ,khoảng 100A,nhưng càng chaỵ càng khô và nhẹ dần .và gần hết một chu kỳ dòng nhẹ dần còn 70A.>45A>40A>.KHI XẢ LIỆU thì nhẹ dần dần...còn25A.CHẤM DỨT một mẻ lại tiếp mẻ kế tiếp .và động cơ trục chính chỉ đóng mạch một lần là chạy miệt mài.nên em nghĩ khi mỏ máy là plc tác động contactor cấp nguồn động lực cho BT và tiếp điểm thường mở contactor sẽ đóng chết một tiếp điểm như anh trieujuta nói là com-fr thì chắc được chứ.vì em đã dùng BT 3kw nối chân com-f bằng một công tắc.bật công tắc là chạy.tắt công tắc là dừng.nay chỉ có thêm contactor cấp nguồn động lựcvà lấy tiếp điểm thường mở làm công tắc đóng mạch điều khiển.khi BTđược cấp nguồn động lực thì mạch điều khiển cũng được đóng vậy cũng được chứ các anh.em rất mong các anh chỉ giáo.tiện đây em xin hỏi điều khiển v/f có phải là tương quan điện áp(vôn) và tần số(fecquency) không. còn senso thì em có thấy cái senso báo mức,báo nhiệt.mà điều khiển dạng sensoless thật lòng em nghe rất nhiều mà không hiểu.các anh chị chỉ dạy thêm cho em luôn.à các anh chị ơi máy xát có tốc độ n1=1450v/p n2=25v/p vì có hộp số giảm tốc.em muốn lắp BT để chay khoảng 40-45 hz là vẫn đạt yêu cầu.vì trước giờ muốn giảm vòng quay chút ít mà đâu có giảm được,mà giảm được vài hz cũng quý lắm chứ.vì em có thử với cái quạt gió ,giảm 5hz nó giảm cũng mấy amp.mà động cơ lớn 55kw chạy khỏang 40-45hz tiết kiệm lắm chứ.đó là em tự suy luận .mong các anh chị chỉ bảo thêm.

        Comment


        • #5
          Chào em.
          Sorry vì hiểu nhầm nha. Anh cứ nghĩ em hỏi với dây chuyền hay cái máy xay lúa riêng của nhà em chứ.... Nói vậy thôi, anh nghĩ thì nhà máy em đang làm việc cũng khá đấy. Nhưng nếu đã dùng PLC thì thêm một chút về SCADA thì tốt hơn, em có thể dễ dàng điều khiển, giám sát, kiểm soát lỗi, bảo trì, sửa chữa tốt hơn. Nếu theo mô tả tải của em thì anh nghĩ em nên điều khiển theo kiều moment (hoặc SLV) là tốt nhất. Nếu vậy anh khuyên em dùng loại biến tần nào mà có hỗ trợ tính năng Vector control (Hai dòng mà anh đã viết trước đây đều phù hợp). Điều khiển theo kiểu V/F tức là tỷ số Volts per Hertz sẽ là một hằng số, đây là cách điều khiển cơ bản nhất trong tất cả các loại biến tần. Tài liệu thì có rất nhiều trên diễn đàn này hoặc em vào các trang web về tự động hóa như www.support.automation.siemens.com hoặc liên hệ trực tiếp với anh anh sẽ gửi cho. Nếu Em ở sài gòn (hay gần) thì có thể đến văn phòng Siemens anh sẽ cung cấp và tư vấn cho em thêm. Một điều em nên biết là biến tần có giải điều khiển tần số rất rộng nhưng thông thương thì người ta dùng từ giải 0->60Hz, với giải tần số thấp hơn 15Hz thì các lọai motor selfcooling sẽ không phù hợp vì dễ bị phát nhiệt gây cháy motor do không có đủ lưu lượng gió để giải nhiệt do đó phải dùng quạt giải nhiệt riêng. Khi đã dùng biến tần thì không nên dùng hộp số giảm tốc vì không cần thiết và gây nguy hiểm cho biến tần. Tùy vào từng lọai và từng hãng sẽ có một số ký hiệu các chân digital input/output khác nhau nên em phải xem trên manual để biết cách sử dụng. Contactor chính của em chỉ nên làm một vấn đề là cấp nguồn cho biến tần và căt mạch khi có sự cố chứ không nên dùng tiếp điểm của contactor này để chạy biến tần mà em nên dùng một tiếp điểm khác (một contact chẳng hạn) nối vào ngõ vào digital input để điều khiển biến tần chạy và dừng. Nếu dùng tiếp điểm của contactor này để diều khiển biến tần chạy thì khi đó em muốn kiểm tra, chỉnh sửa thông số hay làm gì đó trên biến tần là không thể vì biến tần lúc này đang trong trang thái hoạt động nên sẽ bị khóa một số thông số và em không thể làm gì được. Thêm nữa, sensor ở đây là cảm biến tốc độ (encoder) chứ không phải là cảm biến mà em nói đâu.

          Có gì thì hỏi anh sẽ chỉ thêm cho.

          Thân chào

          Nguyễn Đình Bằng
          Engineer for Drive Technology and Automation | Industry Sector (I&S) | SIEMENS Ltd., Vietnam
          5B Ton Duc Thang, Dist 1| HoChiMinh City | Vietnam
          Tel: +84-8-38251900 ext: 204 | Fax: +84-8-38251580 | HP: +84-917335138
          Email: nguyen-dinh.bang@siemens.com | website: www.siemens.com.vn
          ,

          Comment


          • #6
            cảm ơn anh Bằng rất nhiều.
            thật lòng em không biết cám ơn anh bao nhiêu cho đủ.trong cuộc sống,trong công việc thường hay xảy ra những tình huống không thể tự giải quyết được .có đôi lúc em bất mãn ,nản lòng vì không tự giải quyết được vấn đề.qua mấy bài viết sắc sảo và đầy nhân văn của anh em đã khai thông được vấn đề .và dĩ nhiên lòng ngập tràn hạnh phúc .vì em đã hiểu cái từ senso ,v/f ,cách nối tiếp điểm.mà đúng thật nếu khi contactor đóng mạch cấp điện cho BT rồi đồng thời đóng mạch điều khiển lẽ dĩ nhiên nó vẫn chạy.nhưng sẽ bị sốc điện phải không anh bằng.nên em tính cho nó một cái timer,khi BT được contactor cấp nguồn nó chưa chạy ngay mà mấy giây sau tiếp điểm timer mới đóng ngõ tín hiệu digital input củaBT và lúc này motơ mới chạy.CÒN CÁI MOTƠ là động cơ có hộp số giảm tốc dính liền ,tốc độ sau hộp số còn 25v/phút nó phải chậm như vậy mới khuấy trộn được ,trục khuấy dính liền cốt motơ không có dây cu roa,mà kéo thẳng trực tiếp như vậy .em củng sợ không tốt cho BT .anh có thể giải thích rõ chỗ này cho em nhé. à anh có thể tư vấn cho em có nên lắp BT Để tiết kiệm điện cho mô tơ có hộp giảm tốc không. vì nhà máy em toàn là motơ hộp số giảm tốc kéo gầu tải .băng tải.
            có lẽ thứ năm ngày 18 /12 em lên SG nếu kip ghé thăm anh.chào anh chúc vui vẻ.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi muonhochoi Xem bài viết
              cảm ơn anh Bằng rất nhiều.
              thật lòng em không biết cám ơn anh bao nhiêu cho đủ.trong cuộc sống,trong công việc thường hay xảy ra những tình huống không thể tự giải quyết được .có đôi lúc em bất mãn ,nản lòng vì không tự giải quyết được vấn đề.qua mấy bài viết sắc sảo và đầy nhân văn của anh em đã khai thông được vấn đề .và dĩ nhiên lòng ngập tràn hạnh phúc .vì em đã hiểu cái từ senso ,v/f ,cách nối tiếp điểm.mà đúng thật nếu khi contactor đóng mạch cấp điện cho BT rồi đồng thời đóng mạch điều khiển lẽ dĩ nhiên nó vẫn chạy.nhưng sẽ bị sốc điện phải không anh bằng.nên em tính cho nó một cái timer,khi BT được contactor cấp nguồn nó chưa chạy ngay mà mấy giây sau tiếp điểm timer mới đóng ngõ tín hiệu digital input củaBT và lúc này motơ mới chạy.CÒN CÁI MOTƠ là động cơ có hộp số giảm tốc dính liền ,tốc độ sau hộp số còn 25v/phút nó phải chậm như vậy mới khuấy trộn được ,trục khuấy dính liền cốt motơ không có dây cu roa,mà kéo thẳng trực tiếp như vậy .em củng sợ không tốt cho BT .anh có thể giải thích rõ chỗ này cho em nhé. à anh có thể tư vấn cho em có nên lắp BT Để tiết kiệm điện cho mô tơ có hộp giảm tốc không. vì nhà máy em toàn là motơ hộp số giảm tốc kéo gầu tải .băng tải.
              có lẽ thứ năm ngày 18 /12 em lên SG nếu kip ghé thăm anh.chào anh chúc vui vẻ.
              Chào em muonhochoi.
              Em là dân kỹ thuật mà viết văn hoa lá cành quá vậy. Đây cũng là một phần công việc của anh phải làm để đáp ứng nhu cầu và thỏa mãn khánh hàng mà. Do em viết không rõ nên anh hiểu nhầm "hộp số giảm tốc" của em. Thực ra đó không phải là hộp số mà chỉ là hộp giảm tốc mà thôi. Hộp giảm tốc (tăng tốc) thì chỉ có một cấp thôi còn hộp số giảm tốc (tăng tốc) thì sẽ có nhiều cấp hoặc vô cấp nên em phải phân biệt rõ ràng nhé. Cũng chính vì vậy mà em không thể bỏ cái hộp giảm tốc của em ra được. Vấn đề điều khiển biến tần em vẫn chưa hiểu. Anh đã nói với em rồi "nếu lấy tiếp điểm của contator cấp nguồn và điều khiển luôn biến tần thì sẽ xẩy ra trường hợp muốn vào cài đặt hay chỉnh sửa thông số sẽ không được vì biến tần đang trong trạng thái hoạt động nên không thể. Còn việc đóng cắt mạch cấp nguồn liên tục là điều không nên làm với tất cả các thiết bị chứ không riêng gì biến tần. Lấy đơn giản như cài motor chạy trực tiếp từ nguồn điện lưới nếu em bật tắt liên tục trong một thời gian thì lúc này không những có mùi mà còn cả khói nữa đó. Từ sensor ở đây là danh từ chung để chỉ tất cả các loại "cảm biến", temperature sensor, proximity sesor..... Encoder cũng là một lại sensor vì nó cảm biến tốc độ động cơ. Tốc độ cần thiết là bao nhiêu để điều khiển tối ưu cho biến tần thì em phải tính toán dựa trên công thức đã được học nhé. Anh có attach một bản vẽ và mấy cái tài liệu để em tham khảo thêm.

              Ngày 18 này vào buổi chiều anh sẽ đi công tác ở phú mỹ nên chỉ có buổi sáng 9h đến 12h thì có thể tiếp em được. Đầu tháng tới đến cuối tháng 2 2009 anh đi công tác ở nước ngoài nên sẽ không gặp được.

              Chào em, chúc em vui vẻ và thành công.
              ,

              Comment


              • #8
                Xin lỗi vì file dung lượng lớn quá nên không gửi lên được. Hôm nào đến anh sẽ chép cho em vậy.
                ,

                Comment


                • #9
                  kính chào anh manato em đã thực sự hiểu vấn đề.mấy ngày nay em áy náy vì không gặp được anh.hai vợ chồng em có kế hoạch lên gặp anh,đã lên tới sài gòn mà vợ em say xe quá,thế là chỉ ghé mua mấy thứ đồ noel rồi về.thật tiếc gặp được anh thì hay quá.thật lòng em cảm kích tấm lòng của anh vô cùng.có gì khó khăn xin anh chỉ giáo thêm cho em,vì em nhớ mãi câu nói của anh ........học không bao giờ hết.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi muonhochoi Xem bài viết
                    chào các anh chị
                    em có một cái máy xát ,chạy tự động có plc điều khiển,motơ 55kw/380/660v.khởi động sao/tam giác.nay em tính lắp biến tần để tiết giảm năng lượng.em tính đấu nối Biến tần vào sau contactor chính,khi mở máy plc xuất tín hiệu đóng contactor này thì có nghĩa biến tần đã có điện ở mạch động lực nguồn vào.còn ra motơ em lấy ở ngỏ ra biến tần.có nghỉa là vẫn giữ nguyên mạch động lực cũ.còn mạch điều khiển có thể lấy tiếp điểm phụ contactor làm đóng đường tín hiệu vào (AI) của biến tần.em suy nghĩ như vậy có đúng chưa các anh chị.và động cơ sẽ được đấu tam giác.
                    còn tải của em có biến đổi liên tục,lúc nặng,lúc nhẹ,có lúc lên 100A,có lúc xuống 70A,có lúc 45A.em chưa biết lựa chọn biến tần của hãng nào, mà phải tự động điều tiết năng lượng, tiết kiệm điện.
                    Máy của bạn có cần thay đổi tốc độ khi chạy ko?
                    Nếu chỉ là để giảm dòng khởi động thì có lẽ dùng khởi động mềm sẽ ít xiền hơn.Đúng ko nhỉ?
                    Còn nếu phải thay đổi tốc độ, thử dùng đầu ra Analog của PLC làm tín hiện điều khiển cho biến tần.

                    Comment


                    • #11
                      chào bạn songnhi.mục đích em muốn xài biến tần vì em tính giảm tốc độ chút ít ,khoảng 40-45hz cho tiết giảm điện.trước giờ nó chỉ chạy một tốc độ .motơ có hộp giảm tốc 1/60.mà bạn songnhi à thật tình em có lắp một cái biến tần cho motơ quạt gió công suất 11kw,loại ALTIVAR 21 có lắp biến trở ngoài.(4.7k),và một công tắc ngoài.muốn chạy thì bật công tắc,muốn tăng giãm tốc độ vặn biến trở.nay nghe bạn mách dùng tín hiệu analog của plc em thấy vui quá,nhưng nếu dùng tín hiệu này cấp cho ngõ vào( AI)CỦA BIẾN TẦN thì có tự động điều chỉnh tốc độ không .hoặc có tự động tiết giảm năg lượng không .MÀ plc cho tín hiệu dòng hay áp (cpu 224).em tính lắpBT TELEMECCANIQUE ALTIVAR 61 CÓ ĐƯỢC KHÔNG. còn tín hiệu này lấy ở ngõ nào trên cpu.thật lòng em chưa rành lắm.nhưng bạn chỉ tường tận em sẽ làm được

                      Comment


                      • #12
                        Chào bạn biến tần của bạn có thể giảm tốc độ tùy thích ,bạn có thể truy cập vào resetspeed để cài đặt lại

                        Comment


                        • #13
                          cám ơn bạn cuongaz rất nhiều.có gì không biết mong các bạn giải thích dùm nhé.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi muonhochoi Xem bài viết
                            kính chào anh manato em đã thực sự hiểu vấn đề.mấy ngày nay em áy náy vì không gặp được anh.hai vợ chồng em có kế hoạch lên gặp anh,đã lên tới sài gòn mà vợ em say xe quá,thế là chỉ ghé mua mấy thứ đồ noel rồi về.thật tiếc gặp được anh thì hay quá.thật lòng em cảm kích tấm lòng của anh vô cùng.có gì khó khăn xin anh chỉ giáo thêm cho em,vì em nhớ mãi câu nói của anh ........học không bao giờ hết.
                            Chào muonhochoi.

                            có lẽ bạn tuổi cũng ngang ngửa với mình, không biết công ty của bạn đang ở đâu vậy, sử dụng nhiều thiết bị không. Nếu công ty của bạn ở gần HCM và có ý định muốn tìm hiểu PLC, Drive ... của Siemens thì hôm nào đó đẹp trời mình sẽ đến công ty bạn một buổi. Tất cả các vấn đề về kỹ thuật bạn có thể liên hệ với tôi vì tôi đang phụ trách về Drive and Automation cho các giải pháp công nghiệp. Nói chung là từ tư vấn, thiết kế, thi công, chăm sóc khách hàng ... Nếu bạn đến văn phòng thì tôi sẽ giới thiệu cho bạn các giải pháp cũng như các công nghệ để bạn tìm hiểu và nắm rõ hơn nhắm phục vụ tốt cho công việc của bạn. Lần trước tôi đã nói với bạn là bạn đã có PLC, có biến tần thì bấn để điều khiển sẽ sáng sủa hơn khi bạn có thêm hệ thống SCADA. Có PLC bạn có thể điều khiển theo truyền thông chứ không cần thông qua các ngõ Analog nếu như bạn có kết nối mạng.

                            Thân chào
                            ,

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi muonhochoi Xem bài viết
                              chào bạn songnhi.mục đích em muốn xài biến tần vì em tính giảm tốc độ chút ít ,khoảng 40-45hz cho tiết giảm điện.trước giờ nó chỉ chạy một tốc độ .motơ có hộp giảm tốc 1/60.mà bạn songnhi à thật tình em có lắp một cái biến tần cho motơ quạt gió công suất 11kw,loại ALTIVAR 21 có lắp biến trở ngoài.(4.7k),và một công tắc ngoài.muốn chạy thì bật công tắc,muốn tăng giãm tốc độ vặn biến trở.nay nghe bạn mách dùng tín hiệu analog của plc em thấy vui quá,nhưng nếu dùng tín hiệu này cấp cho ngõ vào( AI)CỦA BIẾN TẦN thì có tự động điều chỉnh tốc độ không .hoặc có tự động tiết giảm năg lượng không .MÀ plc cho tín hiệu dòng hay áp (cpu 224).em tính lắpBT TELEMECCANIQUE ALTIVAR 61 CÓ ĐƯỢC KHÔNG. còn tín hiệu này lấy ở ngõ nào trên cpu.thật lòng em chưa rành lắm.nhưng bạn chỉ tường tận em sẽ làm được
                              Chào muonhochoi và những ai quan tâm đến vấn đề này.
                              Anh em mình lại gặp nhau nữa rồi. vấn đề cảu bạn nói ở đây " xài biến tần vì em tính giảm tốc độ chút ít ,khoảng 40-45hz cho tiết giảm điện" là vấn đề không chính xác. ta có công thức P=U.I.Cos(phi) (Xin lỗi vì không biết cách gõ ký hiệu này). Ở đây ta không thấy có đại lượng tần số nến nói giảm tần số đồng nghĩa với giảm công suất tiêu thụ là không chính xác. Vậy điều này sẽ mâu thuẫn khi các nhà sản xuất biến tần cũng như lý thuyết nói "dùng biến tần sẽ tiết kiệm điện". Thực ra vấn đề này nói sẽ rất dài nhưng tối chỉ nói đơn giản thế này nhé. "Dùng biến tần tiêt kiệm điện hoàn toàn đúng" nhưng nó chỉ dúng khi chúng ta biết sử dụng các ưu điểm của biến tần. Chắc các bạn đều biết trong biến tần có các chế độ diều khiển V/F khi các bạn lập trình cho biến tần. Đây là một công thức (tạm gọi) điều khiển chuẩn của biến tần mà trong tất cả các biến tần cái nào cũng có. Motor sẽ làm việc khi moment cản bằng với moment động cơ, người ta lợi dụng đặc điểm này để ứng dụng điều khiển làm sao cho tỉ lệ V/F là không đổi tức là từ thông cảm ứng vấn là giá trị maximum trong khi tần số và điện áp giảm theo tỷ lệ V/F=constant. Muốn điều khiển được tỷ lệ này thì chỉ có dùng biến tấn mới làm được và đến đây bạn đã thấy mối liên hệ P và U, I rồi đúng không vì khi giảm tần số và điện áp sao chi tỷ lệ V/F là không đổi thì có nghĩa là moment cũng không đổi mà P=U*I*cos(phi) do U giảm nên P giảm theo. Ở đây tôi chỉ phân tích một phần của lý thuyết thôi còn nhiều và rất nhiều cái khác nữa nhưng tôi không phải là chuyên gia về lý thuyết nên không muốn múa rìu qua mắt các giao sư, tiến sỹ (rất mong được thông cảm vì đã ...). Trên diễn đàn vietnamautomation.com tôi cũng có viết một số bài về biến tần dưới tên dinhbang, anh co thể tham khaot thêm ở đây. Ngoài ra thì tên manato ở trong diễn đàn này cũng có một số bài viết khác về PLC, SCADA, Drive ... có thể tham khảo thêm.

                              Thân chào