Nguyên văn bởi toank45kdt01
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Lọc nhiễu MCU ntn khi có nhiễu do cuộn hút của Rơle, van điện từ...
Collapse
X
-
đến nay bác toank45kdt01 xử lý được cái này chưa? nếu chưa thử sử dụng tụ kẹo 503j (50.000pF) 1.000v, nối tiêp điện trở 220 olm 2W, cụm này 1 đầu nối đầu vào tiếp điểm relay, đầu có điện trở nối vói đầu ra của relay hoạc theo sở đồ này để khử nhiểu ở relay.
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi toank45kdt01 Xem bài viếtKhổ thân ,Tôi cũng đang gặp vấn đề này,,,khi relay đóng điện cho cuộn dây van điện từ 220vac thì VDK Pic bị treo...đến h k biết khắc phục kiểu j cả...ae nào đã làm về van điện từ 220v và VDK mà chạy tốt thì vào cho ý kiến với..thanks
Sau đó em dùng 2 biến áp nhỏ riêng biệt để cấp nguồn cho PIC và rơle rồi thêm Opto quang thì không bị gì nữa, chạy ngon lành. Có lẽ do rơle khi ấy nó như cái anten thu nhiễu spike từ tiếp điểm động lực rồi lại do mắc chung Ground với PIC nên nó bị nảy GND làm PIC điêu đứng.
Thấy vẫn còn bất tiện nên em lại dùng 1 biến áp nguồn cho PIC. Loại bỏ biến áp thứ 2 và rơle, thay mạch đóng cắt bằng Triac thì kết quả cũng tốt nên em xài luôn, cũng được mấy năm không vấn đề gì nữa.
Túm lại là dùng chip nào cũng có thể bị nhiễu hoành hành. Vấn đề mình phải gãi đúng chỗ mới mong hết ngứa được ạ.
Comment
-
Chào các bạn. Các phương pháp chống nhiễu của bạn BinhAnh đúng 1 nửa. mình đã từng dùng 89s52 để đóng cắt role cho tải là quạt cây. đóng vài lần là treo.sau đó mua thêm nhiều con 89s52 ở nhiều nơi khác nhau vẫn bị,cách li nguồn điều khiển,nguồn rơ le vẫn treo,bọc chống nhiễu, phủ mát,... vẫn nhiễu.
Cuối cùng dùng con chíp của nuvoton chạy cả năm ko treo. chíp của Megawin và của TI cũng không treo, chống nhiễu rất tốt.
Qua đó kết luận chất lượng vi điều khiển quyết định khả năng chống nhiễu,cụ thể la nhiễu điện từ khi rơ le đóng cắt tải lớnLập Trình theo yêu cầu STM8S,MSP430,89S,Giải mã remote
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi huunho1 Xem bài viếtChào các bạn. Các phương pháp chống nhiễu của bạn BinhAnh đúng 1 nửa. mình đã từng dùng 89s52 để đóng cắt role cho tải là quạt cây. đóng vài lần là treo.sau đó mua thêm nhiều con 89s52 ở nhiều nơi khác nhau vẫn bị,cách li nguồn điều khiển,nguồn rơ le vẫn treo,bọc chống nhiễu, phủ mát,... vẫn nhiễu.
Cuối cùng dùng con chíp của nuvoton chạy cả năm ko treo. chíp của Megawin và của TI cũng không treo, chống nhiễu rất tốt.
Qua đó kết luận chất lượng vi điều khiển quyết định khả năng chống nhiễu,cụ thể la nhiễu điện từ khi rơ le đóng cắt tải lớn
- 1 like
Comment
-
Vụ này đã bàn từ đầu là MCU quyết định chủ yếu. Chất lượng IC là căn bản, là thứ "chống" nhiễu. Các thiết kế xung quanh là phụ trợ, thứ "phòng" nhiễu. Cả phòng lẫn chống đều quan trọng.
- 1 like
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Tôi biết và tôi biết.
Sẽ bắt đầu với cái Sồn La, rồi mấy mạch nguồn vớ vỉn.... Rồi sẽ đèn led...
Cuộc đời là những chuyến xe, nên sẽ có:
Xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cấp cứu điện, xe tang điện.
Rồi xem.-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 01:38 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vấn đề là thu ánh sáng rồi phát ra ánh sáng cơ. Hồi mẫu giáo cô bảo đừng làm, lão không nhớ à?
Tốt nhất im mồm....-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 01:26 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
14-02-2025, 16:15 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanỞ đtvn này mới biết đến 2 loại mạch
1 step down
2 step up
Bây giờ anh lưu vong làm thuê bên nước lạ còn làm ra cái mach vừa up vùa dow luôn.
Tính chất là:
1 Đầu vào bằn ra cho nối thẳng
2 Đầu vào cao hơn...-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:51 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHa ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:42 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 17:02 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi hankhungdtMình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
13-02-2025, 08:43 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500Chúc mừng bác đã chỉnh sửa thành công, nhưng theo em thì video hơi rối nếu bác muốn gửi cho bên supplier xem.
Nếu là em thì em chỉ cần nối dây để hiển thị liên tục điện áp ở ngõ ra là 220Vdc trước khi gắn LED, kế đến là cắm...-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 07:39 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanTrước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 07:22 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
-
Channel: Điện tử công suất
12-02-2025, 13:01 -
Comment