Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Lọc nhiễu MCU ntn khi có nhiễu do cuộn hút của Rơle, van điện từ...

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lọc nhiễu MCU ntn khi có nhiễu do cuộn hút của Rơle, van điện từ...

    Xin các cao thủ chỉ giáo
    phần cứng như sau
    Pin MCU ->trans-> role5V ->role220->Van điện từ
    sự cố:
    khi tác động đóng cắt -> thỉnh thoảng MCU bị reset lại.
    Tôi đoán là do nhiễu điện từ của cuộn hút role và van. các bác nghĩ sao ??

  • #2
    Thường thì giữa 2 chân cuộn hút có 1diode mắc ngược cực để dập xung , tôi nghĩ nếu là xung nhiễu trên cực nguồn thì bạn nên cách ly MCU của bạn với relay về phần nguồn ,đặt MCU xa nhất relay có thể ... Nếu hay bị reset lại chương trình thì cần quan tâm tới phần cấp nguồn cho MCU và mạch reset của nó.
    Trên diễn dàn có phần thảo luận về home build PLC , bạn tham khảo và hỏi xem

    Comment


    • #3
      1-Bạn cho 1 cuộn cảm 100uH nối tiếp từ nguôn trước khi đi vào MCU: Vdd--->100uH--->Chân Vdd của MCU. Hoặc cho trước con ổn áp cho nguồn nuôi vi xử lý.
      2-Tại đầu vào và đầu ra, ngoài tụ hóa nên cho thêm các tụ 104. Sát chân GND và VDD của MCU cũng nên cho 1 tụ 104.
      3-Phải mắc diot chống xung song song cuộn day rơ le của bạn.
      4-Đi dây đường GND và VDD hợp lý, trên mạch nên có 1 điểm GND quy chiếu chung cho hệ thống.
      Nói chung các cách trên đều chống nhiễu nguồn, còn nhiễu điện từ thì khắc phục khá mệt:
      4-Nên thiết kế PCB phân cách phần công suất và phần MCU ra.
      5-Nếu vẫn bị reset thì chuyển sang 1 con MCU có dộ tin cậy cao hơn. Như PIC, Motorola.
      6-CÁch này bạn mình có làm: mắc giữa tiếp điểm 1 cặp tụ cao áp và trở >100K.

      Comment


      • #4
        thank tocal09
        về diode ngược mình đã lắp rồi. Phần mạch và rơle5V không vấn đề gì. Vì mình đã cho chạy không tải cả ngày không treo.
        Nhưng khi lắp chạy với rơle 220 và van Điện từ thì mới có sự cố Reset.

        Comment


        • #5
          Bạn thử các cách trên, nếu thất bại hay thành công thì báo cho mình với

          Comment


          • #6
            cám ơn bác BA
            diode, tụ giấy 104, tụ hóa tại hạ đã mắc, thậm trí còn dùng nguồn ATX của máy tính với hy vọng nó sẽ lọc nhiễu tốt. Cũng chỉ đỡ hơn, thi thoảng vẫn vị một phát
            Tại hạ sẽ lắp thêm 1 cuộn dây 100uH vào như đại hiệp nói xem có được không ?

            Comment


            • #7
              Vậy bạn đã thử cách mắc song song tiếp tiếp 1 con tụ cao áp và 1 điện trở xả tụ >100K rồi a?
              Đóng ngắt rơ le thì ko kiểm soát được pha đóng. Nếu bạn đóng được tại phase 0 thì sẽ rất OK. Nhưng chẳng may đóng tại phase 90 độ thì MCU rất dễ treo. Bởi vậy, theo thiển ý của tại hạ, những phát treo là do chưởng lực khi đóng tại pha có biên dộ cực đại dội vào. Việc detect phase 0 đề đóng tại thời điểm đó thì rơ le ko khả thi. Bởi delay ko đều, ko kiểm soát được. Bởi vậy 1 phương án ko hay lắm là dùng triac và mạch detect pha 0 để đóng tại thời điểm đó.
              Bảo trọng!

              Comment


              • #8
                mắc song song tiếp điểm thì tại hạ chưa làm vì cái bộ của tại hạ làm đang lắp vào máy cho chạy thử rồi (chỉ là ứng dụng điều khiển Logic).
                nó có tới 15 đầu ra NO để điều khiển van. role 220 là role trung gian.
                Sự cố reset chủ yếu xảy ra ở chế độ vận hành bằng tay thôi. Tức là ta ấn phím để tác động 1 van lâu lâu 1 chút. Chứ còn ấn nhả ngay trong 1 vài giấy thì hầu như không sao.
                + Vì vậy thời điểm đóng/cắt là hoàn toàn ngẫu nhiên, phụ thuộc vào người sử dụng.
                + 1 thòi điểm có thể có nhiều đầu ra tác động
                + Chưa kể gần đó là 1 DC mười mấy kí

                Comment


                • #9
                  Vậy nếu dùng con optocouple thì sao nhỉ . Cách ly hẳn cả đất , để kéo MCU ra xa khỏi khối relay ,công suất thì sao?

                  Comment


                  • #10
                    tui nghĩ bác làm theo kiểu củ chuối này xem, làm 1 miếng đồng, tạo thành cái hộp, chụp vào con VDK, hàn miếng này xuống mass. không biết bác dùng VDK loại nào, ngày trước tui dùng con 8051, nhưng chạy không ổn định, ở nhà thì chạy re re, khi mang ra chạy thực tế trong môi trường sx thì không được....bây giờ phải chuyển sang PIC mới OK. bác cứ thử xem nếu tìm được nguyên nhân thì post lên cho anh em mở rộng tầm mắt...

                    Email:
                    Website:
                    Handphone:

                    Comment


                    • #11
                      Theo thien y cua tai ha la so di co nhieu la do cai role chet tiet kia khi no dong cat thi no phat sinh ra cac tia ho quang va day la mot nguon nhieu xung Duyrac rat lon ma ban than cac chan linh kien luc nay se thu nhieu nen cho du la AVR, PIC, . . . . thi cung rat it tac dung chong nhieu nen gay ra hien tuong ko on dinh cho he thong. Vay nen tai ha mao muoi de ra mot so cach chong nhieu nay nhu sau:
                      - Su dung PLC --> it kha thi vi dang lo su dung VDK roi,
                      - Boc kim nhu ban vietsonxp
                      - Cach ly khoi role dang ghet kia ra. --> Don gian re tien, . . . .
                      - chong nhieu bang phan cung va phan mem, --> kho cho SV hoac nguoi moi di lam.
                      Troi ko so dat ko so chi so minh ko biet so

                      Comment


                      • #12
                        Nếu do tia hồ quang như trên, thông thường người ta mắc vào tiếp điểm tụ cao áp và 1 điện trở song song.
                        Bạn ww9can đã thử phương án này chưa? khá hữu hiệu đó.

                        Comment


                        • #13
                          Re

                          Trị số của C và R khoãng bao nhiêu vậy bác.

                          Comment


                          • #14
                            Bạn thử dùng role không tiếp điểm xem sao!

                            Comment


                            • #15
                              Bạn thử dùng : Pin MCU ->4N35-> role5V ->role220->Van điện từ .
                              Không hề bị làm sao hết .Mình đã dùng phương pháp này để chơi nguyên 3 cái cân băng tải .Đảm bảo ngon lành luôn.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              www9van Tìm hiểu thêm về www9van

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X