  • #31
    Theo em bac cu dung con SSR(solid state relays) thay cho con role 220V la okie ah
    YH : quyquy8x
    Tel : 0904 907 184

    Comment


    • #32
      Nguyên văn bởi 670366770496 Xem bài viết
      Xin giup gium.
      Mình làm một mạch khiển
      phần cứng như sau:
      Pin PIC16F877A ->P521->trans-> rơle12V ->role220->Van điện từ
      Bộ nguồn sử dụng +-12v,5v,mass chung.Van điện từ đóng ngắt theo chu kỳ
      Vấn đề xảy ra là thi thoảng màn hình hiển thị Lcd bị vệt đen.16f877a có lúc vẫn chạy, có lúc bị treo luôn.Mình đã hàn các tụ 104 vào chân nguồn và mass của pic như bạn an hiệp nói .nhưng đôi lúc màn hình Lcd vẫn bị một vệt đen.mình không biết lí do nào.Mong các anh em đi trước có kinh nghiệm giúp đở giùm.Xin chân thành cảm ơn.
      Bạn nên nối một cuộn cảm trước ngõ vào ổn áp 12V, sau ổn áp 12V, 5V bạn dùng tụ 4700uF. Tôi đã thử nhiều lần để điều khiển các contactor và chưa thấy bị treo. Tôi dùng ATmega8.
      Chúc bạn thành công!
      Nguyễn Như Hùng - Cty Cổ phần TEKPRO Việt Nam

      - 0986681713

      Comment


      • #33
        Thực sự mình chưa bị như thế này bao giờ cả, ĐK cả cái role cho máy bơm nước cũng chưa gặp, mình cũng làm nguồn như mấy bác nói, nhưng ko dùng cách tụ cao áp gì đó, chỉ đơn giản là nguồn cấp tốt, mắc tụ 104( Hoặc 103) ở những vị trí nhạy cảm, cách ly ĐK và CS. Vậy thôi. Có lẽ chưa đi đêm nhiều nên chưa gặp ma. Nhưng các bác gặp em cũng thấy lo, sợ ngày nào đó gặp mà ko bit cách xử lý cũng toi. Bác nào cao kiến hơn thì cứ trình bày, mình thấy vấn đề này khá lằng nhằng đây. Trong TV thì mấy con IC thấy đều có 1 miếng KL mỏng ôm chặt nó và đc hàn xuống mass nhá. Theo mình là bác có thể thay role bằng triac hay ko?? Nếu đc thì nên thay, còn nếu bắt buộc dùng role thì để cái role xa xa mạch ĐK ra. Nếu xung ko dội về nguồn thì ok, xử lí cái role bằng cách chụp nó trong 1 cái hộp KL kín. Thấy dưới tàu thủy 1 số chỗ như vậy. Đôi điều ghóp ý.


        Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
        Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

        Comment


        • #34
          Bộ nguồn mình dùng là bộ nguồn xung của đài loan.Người ta đã mắc cuộn dây và lọc nhiểu rất tốt.mình nghỉ phần nguồn là không vấn đề gì.
          Còn mạch khiển với phần cứng Pin PIC16F877A ->P521->trans-> rơle12V.Mình cho chạy cả buổi vẫn không bị nhiễu tí nào.
          Nhưng khi mang ra máy giao tiếp với 2 tải ngõ ra : Thứ nhất : Rơle 220v->khởi động từ 220v (cuộn dây có
          gắn tụ 104/630v & trở 100/5W //) -> motơ quạt 3 pha 5hp.
          Thứ hai :Rơle 220v->van điện từ 220v (đóng ngắt theo
          chu kỳ)
          Đôi lúc mạch vẫn chạy được.Nhưng thỉnh thoảng màn hình Lcd hiển thị một vài kí tự ngoài ý muốn.có lúc hiển thị 1 vệt đen( không có kí tự).Vdk16f877a có lúc vẫn tiếp tục chạy đúng.có lúc chạy sai(màn hình vẫn hiển thị vệt đen).phải nhấn nút reset màn hình mới hiển thị được.nhưng đã trở về trạng thái bai đầu.
          Rất mong sự giúp đỡ và góp ý của các bạn đi trước.

          Comment


          • #35
            Lcd rất dễ bị nhiễu, em cũng gặp thường xuyên, bác nên hàn LCD trực tiếp lên mạch, tránh dùng mấy bus nối tới mạch, nếu có thì phải dùng bus bọc giáp chống nhiễu, nhưng hàn trực tiếp lên board thì tốt nhất, các dây tín hiệu liên quan tới mạch thì dùng bọc nhiễu thì càng tốt.

            0988467839

            Comment


            • #36
              Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
              Lcd rất dễ bị nhiễu, em cũng gặp thường xuyên, bác nên hàn LCD trực tiếp lên mạch, tránh dùng mấy bus nối tới mạch, nếu có thì phải dùng bus bọc giáp chống nhiễu, nhưng hàn trực tiếp lên board thì tốt nhất, các dây tín hiệu liên quan tới mạch thì dùng bọc nhiễu thì càng tốt.
              Mình đã thiết kế theo kiểu cắm cáp 20pin từ vdk ra lcd rồi.có cách nào triệt nhiễu này không ban.
              Rất mong bạn và mọi người giúp đỡ.

              Comment


              • #37
                Bạn để mấy sợi dây ko có bọc nhiễu thì sẽ bị ảnh hưởng của sóng điện từ nhiều đấy, khi đóng ngắt contactor cũng sẽ tạo nhiều xung nhiễu điện từ. Mình cũng thử dùng bình cách ly nguồn 220v luôn rồi mà vẫn bị, nên sau này ko dùng mấy dây bus nữa.

                0988467839

                Comment


                • #38
                  Ko nên dùng cáp thường mà dẫn tín hiệu bạn à. Các bác chưa gặp đc nhiễu do mấy cái rada đánh vào VDK và thạch anh đâu, nghe có vẻ khó tin nhưng bị nhiễu do sóng rada tàu thủy là có. Phòng thí nghiệm trường mình có 1 bộ kit thí nghiệm của 1 cậu làm, cứ đóng role bụp 1 phát thì VDK bị reset 1 phát, đốt mấy em LCD vào đó rồi, mình cũng chưa "Điều tra" đc tại sao nữa vì ko trực tiếp nhìn, chỉ nghe nó kể lại thôi. Nhưng cũng có vẻ hơi vô đối là Role tốt, chống nhiễu tốt mà cứ đóng role là tậm tịt à??Thay 1 con role mới khác loại, khác hãng SX xem thế nào


                  Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
                  Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

                  Comment


                  • #39
                    670366770496 : mình nghĩ cái quạt 5hp của bạn chẳng vừa gì , chịu khó bọc kim loại cả cái board điều khiển là hơn.

                    Comment


                    • #40
                      Mình đã hàn 1 tụ 104 vào hai chân vdd & vss của LCD thì Lcd hết nhiễu.Nhưng con pic 16f877a thỉnh thoảng vẫn còn bị sốc và reset.Mình dự đoán là do khởi động từ đóng cắt phát ra tia lửa điện nên gây nhiễu(khi đóng ngắt không tải thì bình thường).làm cho con 16f877a bị nhiễu theo và reset.Như anh binh Anh nói ở trên mình gắn tụ cao áp và điện trở lớn hơn 100k để triệt tiêu hồ quang Thì trị số bao nhiêu ? đã có ai làm chưa nếu đã làm rồi giúp mình với.tại vì mạch mình đã lắp vào máy nếu dùng phương án bọc kim loại là hơi khó thực hiện.
                      Mong mọi người giúp đỡ.

                      Comment


                      • #41
                        Nhưng theo mình khi đóng cắt cái tải 5hp, thì cứ cho là có tia lửa điện đi, nguồn sụt 1 chút đi, nhưng nguồn bạn đã có ổn áp, đã lọc tốt, chống xung nguồn tốt, vậy có phải chăng nguồn thứ cấp BA cấp cho mạch ĐK quá nhỏ, bạn nên dùng 12VAC hoặc cao hơn 1 chút để cấp nguồn cho mạch ĐK, để khi có sụt áp thì đầu ra này vẫn đủ để cho mấy em 7805 hoạt động tốt.


                        Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
                        Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

                        Comment


                        • #42
                          Cái tải quạt 5hp của mình chẳng vấn đề gì ? vì khi khởi động là nó chạy luôn không có tình trạng đóng cắt nên không bị nhiễu.chỉ có cái van điện từ mới đóng ngắt theo chu kì 5s thông qua tiếp điểm role220v thôi.Nếu ta thay rơle 220vac bằng SSR _40A của FOTEK thì mình e rằng SSR không bền khi điều khiển van điện từ bằng rơle. vì van điện từ là tải cảm.không biết đã có ai dùng ssr khiển van điện từ chưa ? độ tin cậy thế nào?
                          Còn vấn đề nguồn thì mình dùng nguồn xung in (220vac ) và out (+,-12vdc,5v )của đài loan(không dùng biến áp).ngõ vào 5v mình đã gắn tụ 2200u & 104,+-12v đã có tụ 470u & 104.Không biết nguồn 5v có bị xốc không.
                          Có nên gắn bộ lọc nhiễu ở ngõ vào 220v cho bộ nguồn không? thay rơle bằng SSR điều khiển tải cảm có đủ độ tin cậy không ?
                          Mình muốn giải quyết triệt để cái nhiễu này nhưng vẫn chưa làm được .Mong các bạn góp ý.

                          Comment


                          • #43
                            Đóng cắt chu kì 5s chứ 1s, 2s cũng đâu khác nhau lắm. Ko nhìn trực tiếp mà đoán bệnh thế này khó thật đấy, chẳng khác gì gỡ bom từ xa cả. Nguồn 5V mà bị sốc thì VDK đi đầu tiên nhá. Thế này đi, để loại trừ dần dần, bạn hãy dùng 1 nguồn độc lập (acquy chẳng hạn) cấp cho mạch ĐK, mạch CS thì lấy từ lưới rồi, sau đó cho hoạt động thử xem còn bị reset ko nhé?


                            Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
                            Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

                            Comment


                            • #44
                              từ 8051 avr , pic, arm mình cũng chưa bị mấy cái rơ le nho nhỏ làm nhiễu bao giờ cả ,kể cả dùng 8051 để rơle lên trên con chip luôn.Nguồn thì cũng có gì đâu mấy con tụ với con ổn áp.Khi thiết kế nên tìm hiểu kỹ về linh kiện mình đang dùng đừng có bắt nó làm việc quá "no" hay quá " đói " rồi lại bảo nó làm sai tội nó ra tụ 100nF nối vào mạch thì thương nhiên phải có rồi thông thường cứ ở cạnh các chân nguồn ic lại có một con,vấn đề nữa là kỹ thuật lập trình.
                              còn nhiễu công nghiệp hay nhiễu rada thì đương nhiên là kinh rồi .thông thường người ra bọc nó lại cho tốt.trong công nghiệp thì thường được đổ thành khối đặc bằng chất nhựa gì đó.dây cáp truyền phải theo chuẩn......nói tóm lại cứ lấy tiêu chuẩn mà dùng .
                              các bác nói con lcd bị nhiễu thì nên xem lại mạch đi chắc chắn mạch thiết kế chưa được tốt

                              Comment


                              • #45
                                Nguyên văn bởi 670366770496 Xem bài viết
                                Cái tải quạt 5hp của mình chẳng vấn đề gì ? vì khi khởi động là nó chạy luôn không có tình trạng đóng cắt nên không bị nhiễu.chỉ có cái van điện từ mới đóng ngắt theo chu kì 5s thông qua tiếp điểm role220v thôi.Nếu ta thay rơle 220vac bằng SSR _40A của FOTEK thì mình e rằng SSR không bền khi điều khiển van điện từ bằng rơle. vì van điện từ là tải cảm.không biết đã có ai dùng ssr khiển van điện từ chưa ? độ tin cậy thế nào?
                                Còn vấn đề nguồn thì mình dùng nguồn xung in (220vac ) và out (+,-12vdc,5v )của đài loan(không dùng biến áp).ngõ vào 5v mình đã gắn tụ 2200u & 104,+-12v đã có tụ 470u & 104.Không biết nguồn 5v có bị xốc không.
                                Có nên gắn bộ lọc nhiễu ở ngõ vào 220v cho bộ nguồn không? thay rơle bằng SSR điều khiển tải cảm có đủ độ tin cậy không ?
                                Mình muốn giải quyết triệt để cái nhiễu này nhưng vẫn chưa làm được .Mong các bạn góp ý.
                                Tùy vào yêu cầu chất lượng đến nguồn máy tính cũng có loại có lọc đầu vào và có loại không có.
                                SSR cũng là một loại rơ le điện tử mình cũng chưa dùng loại này bao giờ nhưng đồ công nghiệp thì chắc cứ yên tâm mà dùng đi .Tham khảo thêm tài liệu của hãng

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                www9van Tìm hiểu thêm về www9van

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X