Theo em bac cu dung con SSR(solid state relays) thay cho con role 220V la okie ah
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Lọc nhiễu MCU ntn khi có nhiễu do cuộn hút của Rơle, van điện từ...
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi 670366770496 Xem bài viếtXin giup gium.
Mình làm một mạch khiển
phần cứng như sau:
Pin PIC16F877A ->P521->trans-> rơle12V ->role220->Van điện từ
Bộ nguồn sử dụng +-12v,5v,mass chung.Van điện từ đóng ngắt theo chu kỳ
Vấn đề xảy ra là thi thoảng màn hình hiển thị Lcd bị vệt đen.16f877a có lúc vẫn chạy, có lúc bị treo luôn.Mình đã hàn các tụ 104 vào chân nguồn và mass của pic như bạn an hiệp nói .nhưng đôi lúc màn hình Lcd vẫn bị một vệt đen.mình không biết lí do nào.Mong các anh em đi trước có kinh nghiệm giúp đở giùm.Xin chân thành cảm ơn.
Chúc bạn thành công!Nguyễn Như Hùng - Cty Cổ phần TEKPRO Việt Nam
- 0986681713
Comment
-
Thực sự mình chưa bị như thế này bao giờ cả, ĐK cả cái role cho máy bơm nước cũng chưa gặp, mình cũng làm nguồn như mấy bác nói, nhưng ko dùng cách tụ cao áp gì đó, chỉ đơn giản là nguồn cấp tốt, mắc tụ 104( Hoặc 103) ở những vị trí nhạy cảm, cách ly ĐK và CS. Vậy thôi. Có lẽ chưa đi đêm nhiều nên chưa gặp ma. Nhưng các bác gặp em cũng thấy lo, sợ ngày nào đó gặp mà ko bit cách xử lý cũng toi. Bác nào cao kiến hơn thì cứ trình bày, mình thấy vấn đề này khá lằng nhằng đây. Trong TV thì mấy con IC thấy đều có 1 miếng KL mỏng ôm chặt nó và đc hàn xuống mass nhá. Theo mình là bác có thể thay role bằng triac hay ko?? Nếu đc thì nên thay, còn nếu bắt buộc dùng role thì để cái role xa xa mạch ĐK ra. Nếu xung ko dội về nguồn thì ok, xử lí cái role bằng cách chụp nó trong 1 cái hộp KL kín. Thấy dưới tàu thủy 1 số chỗ như vậy. Đôi điều ghóp ý.
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
Comment
-
Bộ nguồn mình dùng là bộ nguồn xung của đài loan.Người ta đã mắc cuộn dây và lọc nhiểu rất tốt.mình nghỉ phần nguồn là không vấn đề gì.
Còn mạch khiển với phần cứng Pin PIC16F877A ->P521->trans-> rơle12V.Mình cho chạy cả buổi vẫn không bị nhiễu tí nào.
Nhưng khi mang ra máy giao tiếp với 2 tải ngõ ra : Thứ nhất : Rơle 220v->khởi động từ 220v (cuộn dây có
gắn tụ 104/630v & trở 100/5W //) -> motơ quạt 3 pha 5hp.
Thứ hai :Rơle 220v->van điện từ 220v (đóng ngắt theo
chu kỳ)
Đôi lúc mạch vẫn chạy được.Nhưng thỉnh thoảng màn hình Lcd hiển thị một vài kí tự ngoài ý muốn.có lúc hiển thị 1 vệt đen( không có kí tự).Vdk16f877a có lúc vẫn tiếp tục chạy đúng.có lúc chạy sai(màn hình vẫn hiển thị vệt đen).phải nhấn nút reset màn hình mới hiển thị được.nhưng đã trở về trạng thái bai đầu.
Rất mong sự giúp đỡ và góp ý của các bạn đi trước.
Comment
-
Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtLcd rất dễ bị nhiễu, em cũng gặp thường xuyên, bác nên hàn LCD trực tiếp lên mạch, tránh dùng mấy bus nối tới mạch, nếu có thì phải dùng bus bọc giáp chống nhiễu, nhưng hàn trực tiếp lên board thì tốt nhất, các dây tín hiệu liên quan tới mạch thì dùng bọc nhiễu thì càng tốt.
Rất mong bạn và mọi người giúp đỡ.
Comment
-
Ko nên dùng cáp thường mà dẫn tín hiệu bạn à. Các bác chưa gặp đc nhiễu do mấy cái rada đánh vào VDK và thạch anh đâu, nghe có vẻ khó tin nhưng bị nhiễu do sóng rada tàu thủy là có. Phòng thí nghiệm trường mình có 1 bộ kit thí nghiệm của 1 cậu làm, cứ đóng role bụp 1 phát thì VDK bị reset 1 phát, đốt mấy em LCD vào đó rồi, mình cũng chưa "Điều tra" đc tại sao nữa vì ko trực tiếp nhìn, chỉ nghe nó kể lại thôi. Nhưng cũng có vẻ hơi vô đối là Role tốt, chống nhiễu tốt mà cứ đóng role là tậm tịt à??Thay 1 con role mới khác loại, khác hãng SX xem thế nào
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
Comment
-
Mình đã hàn 1 tụ 104 vào hai chân vdd & vss của LCD thì Lcd hết nhiễu.Nhưng con pic 16f877a thỉnh thoảng vẫn còn bị sốc và reset.Mình dự đoán là do khởi động từ đóng cắt phát ra tia lửa điện nên gây nhiễu(khi đóng ngắt không tải thì bình thường).làm cho con 16f877a bị nhiễu theo và reset.Như anh binh Anh nói ở trên mình gắn tụ cao áp và điện trở lớn hơn 100k để triệt tiêu hồ quang Thì trị số bao nhiêu ? đã có ai làm chưa nếu đã làm rồi giúp mình với.tại vì mạch mình đã lắp vào máy nếu dùng phương án bọc kim loại là hơi khó thực hiện.
Mong mọi người giúp đỡ.
Comment
-
Nhưng theo mình khi đóng cắt cái tải 5hp, thì cứ cho là có tia lửa điện đi, nguồn sụt 1 chút đi, nhưng nguồn bạn đã có ổn áp, đã lọc tốt, chống xung nguồn tốt, vậy có phải chăng nguồn thứ cấp BA cấp cho mạch ĐK quá nhỏ, bạn nên dùng 12VAC hoặc cao hơn 1 chút để cấp nguồn cho mạch ĐK, để khi có sụt áp thì đầu ra này vẫn đủ để cho mấy em 7805 hoạt động tốt.
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
Comment
-
Cái tải quạt 5hp của mình chẳng vấn đề gì ? vì khi khởi động là nó chạy luôn không có tình trạng đóng cắt nên không bị nhiễu.chỉ có cái van điện từ mới đóng ngắt theo chu kì 5s thông qua tiếp điểm role220v thôi.Nếu ta thay rơle 220vac bằng SSR _40A của FOTEK thì mình e rằng SSR không bền khi điều khiển van điện từ bằng rơle. vì van điện từ là tải cảm.không biết đã có ai dùng ssr khiển van điện từ chưa ? độ tin cậy thế nào?
Còn vấn đề nguồn thì mình dùng nguồn xung in (220vac ) và out (+,-12vdc,5v )của đài loan(không dùng biến áp).ngõ vào 5v mình đã gắn tụ 2200u & 104,+-12v đã có tụ 470u & 104.Không biết nguồn 5v có bị xốc không.
Có nên gắn bộ lọc nhiễu ở ngõ vào 220v cho bộ nguồn không? thay rơle bằng SSR điều khiển tải cảm có đủ độ tin cậy không ?
Mình muốn giải quyết triệt để cái nhiễu này nhưng vẫn chưa làm được .Mong các bạn góp ý.
Comment
-
Đóng cắt chu kì 5s chứ 1s, 2s cũng đâu khác nhau lắm. Ko nhìn trực tiếp mà đoán bệnh thế này khó thật đấy, chẳng khác gì gỡ bom từ xa cả. Nguồn 5V mà bị sốc thì VDK đi đầu tiên nhá. Thế này đi, để loại trừ dần dần, bạn hãy dùng 1 nguồn độc lập (acquy chẳng hạn) cấp cho mạch ĐK, mạch CS thì lấy từ lưới rồi, sau đó cho hoạt động thử xem còn bị reset ko nhé?
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
Comment
-
từ 8051 avr , pic, arm mình cũng chưa bị mấy cái rơ le nho nhỏ làm nhiễu bao giờ cả ,kể cả dùng 8051 để rơle lên trên con chip luôn.Nguồn thì cũng có gì đâu mấy con tụ với con ổn áp.Khi thiết kế nên tìm hiểu kỹ về linh kiện mình đang dùng đừng có bắt nó làm việc quá "no" hay quá " đói " rồi lại bảo nó làm sai tội nó ra tụ 100nF nối vào mạch thì thương nhiên phải có rồi thông thường cứ ở cạnh các chân nguồn ic lại có một con,vấn đề nữa là kỹ thuật lập trình.
còn nhiễu công nghiệp hay nhiễu rada thì đương nhiên là kinh rồi .thông thường người ra bọc nó lại cho tốt.trong công nghiệp thì thường được đổ thành khối đặc bằng chất nhựa gì đó.dây cáp truyền phải theo chuẩn......nói tóm lại cứ lấy tiêu chuẩn mà dùng .
các bác nói con lcd bị nhiễu thì nên xem lại mạch đi chắc chắn mạch thiết kế chưa được tốt
Comment
-
Nguyên văn bởi 670366770496 Xem bài viếtCái tải quạt 5hp của mình chẳng vấn đề gì ? vì khi khởi động là nó chạy luôn không có tình trạng đóng cắt nên không bị nhiễu.chỉ có cái van điện từ mới đóng ngắt theo chu kì 5s thông qua tiếp điểm role220v thôi.Nếu ta thay rơle 220vac bằng SSR _40A của FOTEK thì mình e rằng SSR không bền khi điều khiển van điện từ bằng rơle. vì van điện từ là tải cảm.không biết đã có ai dùng ssr khiển van điện từ chưa ? độ tin cậy thế nào?
Còn vấn đề nguồn thì mình dùng nguồn xung in (220vac ) và out (+,-12vdc,5v )của đài loan(không dùng biến áp).ngõ vào 5v mình đã gắn tụ 2200u & 104,+-12v đã có tụ 470u & 104.Không biết nguồn 5v có bị xốc không.
Có nên gắn bộ lọc nhiễu ở ngõ vào 220v cho bộ nguồn không? thay rơle bằng SSR điều khiển tải cảm có đủ độ tin cậy không ?
Mình muốn giải quyết triệt để cái nhiễu này nhưng vẫn chưa làm được .Mong các bạn góp ý.
SSR cũng là một loại rơ le điện tử mình cũng chưa dùng loại này bao giờ nhưng đồ công nghiệp thì chắc cứ yên tâm mà dùng đi .Tham khảo thêm tài liệu của hãng
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 18:54 -
-
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 18:46 -
-
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 18:39 -
-
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi mèomướpDạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 14:49 -
-
bởi vietroadTheo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 14:19 -
-
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamPhải xem cơ cấu bơm, chứ xem cơ cấu rotor, thì chỉ làm thầy bói xem voi.
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
29-11-2024, 08:19 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11vg, cám ơn bác...........
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
28-11-2024, 14:37 -
-
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hiện em đang có 1 con bơm màng trong thiết bị y tế đang gặp tình trạng yếu dần hoặc ngừng hoạt động sau thời gian sử dụng
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2024, 11:22 -
-
Trả lời cho Cần mọi người giúp mạch tạo sóng siêu âm máy rửabởi bqviet
-
Channel: Điện tử công suất
27-11-2024, 20:26 -
-
bởi Minhdai95Em chào mọi người, e đang sửa mạch tạo sóng siêu âm cho máy rửa mà chưa có tài liệu để tham khảo sửa, mọi người cho e xin tài liệu ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
27-11-2024, 11:37 -
Comment