  • Dùng AVR điều khiển Khởi động từ.

    Em đang tìm hiểu về AVR và điều khiển động cơ 3 pha, xin các anh chỉ giúp, mạch điều khiển khởi động từ bằng AVR để em có thể tắt mở được động cơ ah.

  • #2
    Bạn post một bài về khởi động từ lên đây đi, mình sẽ chỉ bạn dùng AVR để điều khiển
    Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi kitty511 Xem bài viết
      Em đang tìm hiểu về AVR và điều khiển động cơ 3 pha, xin các anh chỉ giúp, mạch điều khiển khởi động từ bằng AVR để em có thể tắt mở được động cơ ah.
      dùng AVR điều khiển một relay trung gian công suất nhỏ, sau đó dùng relay trung gian này điều khiển khởi động từ là ok

      Comment


      • #4
        Bạn phải quan tâm tới vấn đề nhiễu do đóng cắt khởi động từ sinh ra, nó sẽ làm cho AVR bị treo. Nguồn cấp cho AVR phải có các tụ lọc tần số cao, và theo tôi bạn nên thêm một opto để đóng rơle nhỏ, sau đó rơ-le nhỏ sẽ đóng cuộn hút của khởi động từ. Nếu dòng hút của khởi động từ lớn, bạn nên thêm một rơle trung gian để đệm dòng cho cuộn hút, rơle TG này nối sau rơle nhỏ.
        Bạn cứ làm đi, rồi đưa kết quả lên đây, mọi người sẽ tư vấn cho bạn.
        Nguyễn Như Hùng - Cty Cổ phần TEKPRO Việt Nam

        - 0986681713

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi hungmc Xem bài viết
          Bạn phải quan tâm tới vấn đề nhiễu do đóng cắt khởi động từ sinh ra, nó sẽ làm cho AVR bị treo. Nguồn cấp cho AVR phải có các tụ lọc tần số cao, và theo tôi bạn nên thêm một opto để đóng rơle nhỏ, sau đó rơ-le nhỏ sẽ đóng cuộn hút của khởi động từ. Nếu dòng hút của khởi động từ lớn, bạn nên thêm một rơle trung gian để đệm dòng cho cuộn hút, rơle TG này nối sau rơle nhỏ.
          Bạn cứ làm đi, rồi đưa kết quả lên đây, mọi người sẽ tư vấn cho bạn.
          Cho tớ hỏi cuộn hút của khởi động từ thường dược tác động ở mức điện áp là bao nhiêu nhỉ ?

          Comment


          • #6
            Theo em biết thì 220v và 380....

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi qmk Xem bài viết
              Bạn post một bài về khởi động từ lên đây đi, mình sẽ chỉ bạn dùng AVR để điều khiển
              Ý anh là sao ah.
              Em chỉ mới tìm hiều về VĐK đây thôi...nên có gì không biết xin mấy anh chỉ giúp chứ đừng làm khó em. Vấn đề của em hiện nay là không biết phải là không biết mạch điều khiển ra sao thôi.có gì mong anh chỉ giáo thêm

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi votinh_kt Xem bài viết


                Cho tớ hỏi cuộn hút của khởi động từ thường dược tác động ở mức điện áp là bao nhiêu nhỉ ?
                Có nhiều loại bạn à, 220VAC, 380VAC, 24VDC... tuỳ bạn thiết kế theo loại nào.
                Nguyễn Như Hùng - Cty Cổ phần TEKPRO Việt Nam

                - 0986681713

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi hungmc Xem bài viết
                  Có nhiều loại bạn à, 220VAC, 380VAC, 24VDC... tuỳ bạn thiết kế theo loại nào.
                  Phân tích một xíu thôi, có thể sai anh em bỏ qua
                  - Động cơ 3 pha -> Điện áp = 380VAC
                  - Khởi động từ dùng cho động cơ 3 pha -> khởi động từ 3 pha -> Điện áp = 380 VAC
                  => Rơ le để tác động vào khởi động từ này phải là rơ le chịu điện áp bao nhiêu ? Và như vậy, tín hiệu truyền từ VDK đến role phải qua trung gian như thế nào để tác động được rơle ?
                  Cảm ơn các bác !

                  Comment


                  • #10
                    Cuộn hút CONTACTOR đối với loại 220VAC, 380VAC thường dùng dùng mạch để hạ xuống 70VDC rồi mới cấp cho cuộn hút, tháo ruột ra có thể thấy một cái cục nhựa kin mít chứa mạch đó

                    dùng AVR để đóng CONTACTOR công suất lớn thực sự là khó với người bắt đầu đó, vì bị nhiễu
                    trước tiên bạn nên thử đóng cắt rơle với cái quạt xem

                    Comment


                    • #11
                      Em cũng đang làm cái thiết bị nhỏ đóng cắt điện cho máy bơm tự động cho ông cụ ở nhà trồng rau.
                      Vấn đề gặp phải là nhiễu sinh ra mỗi lần đóng cắt CONTACTOR. (Em dùng ARM cortex M3 + Rơle trung gian OMRON + Contactor Siemens)

                      Các bác làm nhiều về điều khiển CONTACTOR dùng vi điều khiển có thể chỉ em vài đường cơ bản chống nhiễu được không ạ?
                      Nông dân xa thành phố, điều kiện online khó khăn mong các bác thông cảm!

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi Delfy_Coltec Xem bài viết
                        Em cũng đang làm cái thiết bị nhỏ đóng cắt điện cho máy bơm tự động cho ông cụ ở nhà trồng rau.
                        Vấn đề gặp phải là nhiễu sinh ra mỗi lần đóng cắt CONTACTOR. (Em dùng ARM cortex M3 + Rơle trung gian OMRON + Contactor Siemens)

                        Các bác làm nhiều về điều khiển CONTACTOR dùng vi điều khiển có thể chỉ em vài đường cơ bản chống nhiễu được không ạ?
                        Nông dân xa thành phố, điều kiện online khó khăn mong các bác thông cảm!
                        Bạn post mô hình lên mình xem nào?