Em đang tìm hiểu về AVR và điều khiển động cơ 3 pha, xin các anh chỉ giúp, mạch điều khiển khởi động từ bằng AVR để em có thể tắt mở được động cơ ah.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Dùng AVR điều khiển Khởi động từ.
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi kitty511 Xem bài viếtEm đang tìm hiểu về AVR và điều khiển động cơ 3 pha, xin các anh chỉ giúp, mạch điều khiển khởi động từ bằng AVR để em có thể tắt mở được động cơ ah.
Comment
-
Bạn phải quan tâm tới vấn đề nhiễu do đóng cắt khởi động từ sinh ra, nó sẽ làm cho AVR bị treo. Nguồn cấp cho AVR phải có các tụ lọc tần số cao, và theo tôi bạn nên thêm một opto để đóng rơle nhỏ, sau đó rơ-le nhỏ sẽ đóng cuộn hút của khởi động từ. Nếu dòng hút của khởi động từ lớn, bạn nên thêm một rơle trung gian để đệm dòng cho cuộn hút, rơle TG này nối sau rơle nhỏ.
Bạn cứ làm đi, rồi đưa kết quả lên đây, mọi người sẽ tư vấn cho bạn.Nguyễn Như Hùng - Cty Cổ phần TEKPRO Việt Nam
- 0986681713
Comment
-
Nguyên văn bởi hungmc Xem bài viếtBạn phải quan tâm tới vấn đề nhiễu do đóng cắt khởi động từ sinh ra, nó sẽ làm cho AVR bị treo. Nguồn cấp cho AVR phải có các tụ lọc tần số cao, và theo tôi bạn nên thêm một opto để đóng rơle nhỏ, sau đó rơ-le nhỏ sẽ đóng cuộn hút của khởi động từ. Nếu dòng hút của khởi động từ lớn, bạn nên thêm một rơle trung gian để đệm dòng cho cuộn hút, rơle TG này nối sau rơle nhỏ.
Bạn cứ làm đi, rồi đưa kết quả lên đây, mọi người sẽ tư vấn cho bạn.
Comment
-
Nguyên văn bởi qmk Xem bài viếtBạn post một bài về khởi động từ lên đây đi, mình sẽ chỉ bạn dùng AVR để điều khiển
Em chỉ mới tìm hiều về VĐK đây thôi...nên có gì không biết xin mấy anh chỉ giúp chứ đừng làm khó em. Vấn đề của em hiện nay là không biết phải là không biết mạch điều khiển ra sao thôi.có gì mong anh chỉ giáo thêm
Comment
-
Nguyên văn bởi votinh_kt Xem bài viết
Cho tớ hỏi cuộn hút của khởi động từ thường dược tác động ở mức điện áp là bao nhiêu nhỉ ?Nguyễn Như Hùng - Cty Cổ phần TEKPRO Việt Nam
- 0986681713
Comment
-
Nguyên văn bởi hungmc Xem bài viếtCó nhiều loại bạn à, 220VAC, 380VAC, 24VDC... tuỳ bạn thiết kế theo loại nào.
- Động cơ 3 pha -> Điện áp = 380VAC
- Khởi động từ dùng cho động cơ 3 pha -> khởi động từ 3 pha -> Điện áp = 380 VAC
=> Rơ le để tác động vào khởi động từ này phải là rơ le chịu điện áp bao nhiêu ? Và như vậy, tín hiệu truyền từ VDK đến role phải qua trung gian như thế nào để tác động được rơle ?
Cảm ơn các bác !
Comment
-
Cuộn hút CONTACTOR đối với loại 220VAC, 380VAC thường dùng dùng mạch để hạ xuống 70VDC rồi mới cấp cho cuộn hút, tháo ruột ra có thể thấy một cái cục nhựa kin mít chứa mạch đó
dùng AVR để đóng CONTACTOR công suất lớn thực sự là khó với người bắt đầu đó, vì bị nhiễu
trước tiên bạn nên thử đóng cắt rơle với cái quạt xem
Comment
-
Em cũng đang làm cái thiết bị nhỏ đóng cắt điện cho máy bơm tự động cho ông cụ ở nhà trồng rau.
Vấn đề gặp phải là nhiễu sinh ra mỗi lần đóng cắt CONTACTOR. (Em dùng ARM cortex M3 + Rơle trung gian OMRON + Contactor Siemens)
Các bác làm nhiều về điều khiển CONTACTOR dùng vi điều khiển có thể chỉ em vài đường cơ bản chống nhiễu được không ạ?
Nông dân xa thành phố, điều kiện online khó khăn mong các bác thông cảm!
Comment
-
Nguyên văn bởi Delfy_Coltec Xem bài viếtEm cũng đang làm cái thiết bị nhỏ đóng cắt điện cho máy bơm tự động cho ông cụ ở nhà trồng rau.
Vấn đề gặp phải là nhiễu sinh ra mỗi lần đóng cắt CONTACTOR. (Em dùng ARM cortex M3 + Rơle trung gian OMRON + Contactor Siemens)
Các bác làm nhiều về điều khiển CONTACTOR dùng vi điều khiển có thể chỉ em vài đường cơ bản chống nhiễu được không ạ?
Nông dân xa thành phố, điều kiện online khó khăn mong các bác thông cảm!
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 20:07 -
-
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
14-08-2025, 00:09 -
-
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
12-08-2025, 18:46 -
-
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
Comment