    Chào mọi người. Mình dùng atmega16 để điều khiển 10 role 24VDC. Mình dùng con IC ULN 2803 để đệm dòng cho Role(như hình vẽ). Rơ le của mình điều khiển tải là các động cơ, van điện 220VAC. Tuy nhiên cứ mỗi lần Rơ le được kích hoạt là vi điều khiển lại treo luôn. Bác nào đã gặp trường hợp này cho em hướng khắc phục sao cho mạch chạy ổn với.
    Rất mong sự giúp đỡ từ mọi người.
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/


  • #2
    Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
    Chào mọi người. Mình dùng atmega16 để điều khiển 10 role 24VDC. Mình dùng con IC ULN 2803 để đệm dòng cho Role(như hình vẽ). Rơ le của mình điều khiển tải là các động cơ, van điện 220VAC. Tuy nhiên cứ mỗi lần Rơ le được kích hoạt là vi điều khiển lại treo luôn. Bác nào đã gặp trường hợp này cho em hướng khắc phục sao cho mạch chạy ổn với.
    Rất mong sự giúp đỡ từ mọi người.
    Điều khiển relay như vầy là không được rồi, không cách li và cũng không có diode dập suất điện động tự cảm của cuộn dây. Bạn tham khảo mạch điều khiển động cơ này, đây là mạch điều khiển động cơ đãn tham gia robocon vòng chug kết:

    Comment


    • #3
      Vẽ thế kia thì không biết là bản nháp hay bản thật, chân 10- COM của 2003 nối VCC là dập được xung ngược, vấn đề không hẳn là cách li mạch mà là đóng tải lớn thì hồ quang từ tiếp điểm phát ra sẽ sinh sóng điện từ trường chạy thẳng đến con VDK qua không khí chứ không cần qua mạch

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viết
        Điều khiển relay như vầy là không được rồi, không cách li và cũng không có diode dập suất điện động tự cảm của cuộn dây. Bạn tham khảo mạch điều khiển động cơ này, đây là mạch điều khiển động cơ đãn tham gia robocon vòng chug kết:

        Mình ko hiểu chỗ mắc thêm 2 con trở R38 và R16(3k3) để làm gì vậy? Bạn giải thích hộ mình với. Thanks.
        Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
        http://diencongnghiep360.com/
        http://tudienhathe.vn/

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viết
          Vẽ thế kia thì không biết là bản nháp hay bản thật, chân 10- COM của 2003 nối VCC là dập được xung ngược, vấn đề không hẳn là cách li mạch mà là đóng tải lớn thì hồ quang từ tiếp điểm phát ra sẽ sinh sóng điện từ trường chạy thẳng đến con VDK qua không khí chứ không cần qua mạch
          Bạn có biết cách khắc phục hiện tượng sóng điện từ ko vậy? (mạch trên mình vẽ qua thôi, chưa có nguồn,diode gì cả...). Mình cho role ko có tải thì ok. lắp động cơ vào là lại đơ vđk luôn. hic.

          Mình dùng role như thế này : http://www.vatgia.com/6927/1086252/r...ron-mks2p.html
          Mọi người giúp mình với.
          Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
          http://diencongnghiep360.com/
          http://tudienhathe.vn/

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
            Mình ko hiểu chỗ mắc thêm 2 con trở R38 và R16(3k3) để làm gì vậy? Bạn giải thích hộ mình với. Thanks.
            R38 bảo đảm opto ngưng dẫn hoàn toàn.
            R16 bảo đảm Q1 ngưng dẫn hoàn toàn.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viết
              vấn đề không hẳn là cách li mạch mà là đóng tải lớn thì hồ quang từ tiếp điểm phát ra sẽ sinh sóng điện từ trường chạy thẳng đến con VDK qua không khí chứ không cần qua mạch
              Vấn đề này ko biết bạn biết cách khắc phục ko vậy? Giúp mình với.
              Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
              http://diencongnghiep360.com/
              http://tudienhathe.vn/

              Comment


              • #8
                Có thể nguồn bị sụt do đóng tải lớn.

                Muốn chống nhiễu sóng điện từ thì để rơle xa ra hoặc làm hộp sắt che kín + nối mass.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                  Có thể nguồn bị sụt do đóng tải lớn.
                  làm hộp sắt che kín + nối mass.
                  Cách này là chuẩn, kiểu gì phải có hộp sắt, mình thích trâu bò hơn thì chơi hẳn 2 cái, 1 cái lưới, 1 cái kín

                  Comment


                  • #10
                    Bạn thử cách này nhé:
                    - Xử lý nguồn 5V cấp cho VĐK nên có cuộn cảm chặn trước 7805, dùng tụ 2200uF và 104 cho 5V,
                    - Cách ly quang cho VĐK theo mô hình : VĐK-->PC817-->ULN2803--> RELAY. Để an toàn bạn cho một em Diode 1A ở giữa Relay và nguồn 24V.
                    - ULN2803 đã có Diode dập xung ngược bên trong, bạn nối đủ chân 10 vào 24V sau Diode là được.
                    Mình đã làm mạch như thế này và chưa bị treo bao giờ, mình dùng ATmega8.

                    Chúc bạn thành công!
                    Nguyễn Như Hùng - Cty Cổ phần TEKPRO Việt Nam

                    - 0986681713

                    Comment


                    • #11
                      Mọi người xem giùm mình, mình làm mạch ntn đã ổn chưa? Mình làm theo bạn hungmc nói: VDK-PC817-ULN2803-RELAY. Tuy nhiên mình phải thêm vào con A1015 vào (mình thấy có vẻ như ko được ổn lắm, đầu vào con ULN là tận 24V thì có cần thêm trở hạn dòng ko vậy??)?
                      Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
                      http://diencongnghiep360.com/
                      http://tudienhathe.vn/

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
                        Mọi người xem giùm mình, mình làm mạch ntn đã ổn chưa? Mình làm theo bạn hungmc nói: VDK-PC817-ULN2803-RELAY. Tuy nhiên mình phải thêm vào con A1015 vào (mình thấy có vẻ như ko được ổn lắm, đầu vào con ULN là tận 24V thì có cần thêm trở hạn dòng ko vậy??)?
                        Mạch này bỏ ULN2803A vẫn chạy được.

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viết
                          Mạch này bỏ ULN2803A vẫn chạy được.
                          Dòng Ic của con A1015 có hơn 100mA. Mình sợ ko đủ dòng cho con role http://www.vatgia.com/6927/1086252/r...ron-mks2p.html
                          Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
                          http://diencongnghiep360.com/
                          http://tudienhathe.vn/

                          Comment


                          • #14
                            Không đủ dòng thì thay con khác lớn hơn chứ vừa dùng trans vừa dùng ULN2803 là thừa. Nếu bỏ trans thì mắc opto theo kiểu C chung (emitter follower) và thêm điện trở khoảng 15K để hạn dòng cho ULN2805.

                            Nếu dùng opto cách ly thì nguồn 5V cũng phải cách ly với nguồn 24V nữa. Không được lấy nguồn 24V giảm áp xuống 5V, mass 5V và mass 24v không được nối chung với nhau.

                            Comment


                            • #15
                              mình cũng có làm cho đóng mở 4 relay 12V nhưng lại có hiện tựơng này. Có 3 cái relay luân phiên đóng (con này đóng thì 2 con kia ngắt)khi nhấn nút thì 89 ko bị reset, còn cái relay thứ 4 bấm nút on/off thì lại làm 89 bị nhiễu. Relay mình có thử mắc diode ở 2 đầu cuộn dây (4007 rồi tới mắc cả diode xung nữa) , rồi mình tháo diode ra mắc tụ 104 vào đó luôn vẫn ko gì thay đổi.

                              Comment