Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Help bóng đèn trong PLC

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Help bóng đèn trong PLC

    Mấy anh cho em hỏi chỉ có ngỏ ra cho một bóng đèn và 1 ngỏ ra cho 1 động cơ. khi động cơ chạy thì dèn sáng. khi có sự cố qua tải thì rơ le nhiệt tác động làm cho động cơ ngưng. nhưng em muốn động cơ ngưng thì bóng đèn phải nhấp nháy. vậy làm sao cho bóng đèn nhấp nháy được. bác nào biết giúp em với. thank nhiều
    ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★

  • #2
    PLC ban dung là dòng gì?

    Ví dụ của Omron

    - Start: 0.00
    - Stop: 0.01
    - Role nhiet (RN): 0.02
    - Động cơ: 100.00
    - Bóng đèn 100.01

    ...Start.........Stop......RN......100.00
    ---| |----------|/|------| |-------O--| Dong co
    .100.00 |
    ---| |----

    100.00
    ---| |-----------------------------O--| Bóng đèn
    ...Flash....RN.........100.00 |
    ---|1s|----|/|------|/|----

    Nếu PLC không có tiếp điểm 1s nhấp nháy thì bạn có thể tự tạo bằng 2 timer
    Phone No: 0989.437.312
    Email:
    Live in: Ha noi

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viết
      PLC ban dung là dòng gì?

      Ví dụ của Omron

      - Start: 0.00
      - Stop: 0.01
      - Role nhiet (RN): 0.02
      - Động cơ: 100.00
      - Bóng đèn 100.01

      ...Start.........Stop......RN......100.00
      ---| |----------|/|------| |-------O--| Dong co
      .100.00 |
      ---| |----

      100.00
      ---| |-----------------------------O--| Bóng đèn
      ...Flash....RN.........100.00 |
      ---|1s|----|/|------|/|----

      Nếu PLC không có tiếp điểm 1s nhấp nháy thì bạn có thể tự tạo bằng 2 timer
      em dùng S7-200. tụ tạo 2 time như thế nào hả bác. mà bác cho em hỏi ở network1 RN là nút thường mở thì động cơ lúc đầu đâu có chạy hả bác.
      nếu như chỉ dùng 1 nút ON/OFF để tắt mở thì làm như thế nào ạ
      ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
        mà bác cho em hỏi ở network1 RN là nút thường mở thì động cơ lúc đầu đâu có chạy hả bác.
        Tiếp điểm rơ le nhiệt là tiếp điểm thường đóng nên khi đưa vào đầu vào nó sẽ on tiếp điểm thường mở trong chương trình lên. bạn dùng phần mềm gì để viết chương trình để mình hướng dẫn cho.
        Phone No: 0989.437.312
        Email:
        Live in: Ha noi

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viết
          Tiếp điểm rơ le nhiệt là tiếp điểm thường đóng nên khi đưa vào đầu vào nó sẽ on tiếp điểm thường mở trong chương trình lên. bạn dùng phần mềm gì để viết chương trình để mình hướng dẫn cho.
          dạ em đang học thục hành thui mà không biết có chưong trình nào viết hay không. thầy đưa cho mấy chương trình mà em không hiểu. bác có chương trình nào viết hay không và có chương trình nào mô phỏng không chỉ cho em với. thank bác nhiều nhá
          ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★

          Comment


          • #6
            Cho em hỏi ở đâu của Hà Nội dạy về PLC và biến tần vậy ?

            Comment


            • #7
              mình cũng gặp đúng bài này mà ko hiểu cái role nhiệt chạy ra sao

              Comment


              • #8
                bạn có thể dùng SM0.5 để nhấp nháy đèn...

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
                  Cho em hỏi ở đâu của Hà Nội dạy về PLC và biến tần vậy ?
                  Mình cũng đam mê PLC VĐK và Biến tần dòng ABB, Siemens, bạn có thể kết bạn trên face với mình mình cùng trao đổi nhé! face "luanevn"

                  Comment

                  Về tác giả

                  Collapse

                  thuongdtqb Tìm hiểu thêm về thuongdtqb

                  Bài viết mới nhất

                  Collapse

                  Đang tải...
                  X