    Các bạn có thể lắp rơ le này dùng để bảo vệ cho mạch điện trong trường hợp điện áp thấp hay bị mất pha.

    Rơ le gồm có:
    1/. phần đo lường điện áp: điện áp được chỉnh lưu, phân áp thành thấp hơn và lọc thành một chiều bằng các điện trở 120k, 6.8k, diode và tụ 10 mF.
    2/. Phần lựa chọn pha có điện áp thấp nhất: gổm 3 transistor A564 và 1 con C1412.
    3/. Phần so sánh điện áp và khuếch đại: Opamp 741 so sánh điện áp đo được với điện áp cố định, có thể được thay đổi bằng một biến trở. Phần hồi tiếp dương giúp cho mạch có đặc tuyến Hysterisis, mạch có kết cấu của 1 Schmitt trigger. Nếu áp thấp, LED xanh sẽ tắt.
    4/. Phần tạo thời gian trễ: mạch định thời gian 555. Sau khi điện áp xuống thấp, rơ le đầu ra sẽ mất điện tức thời, đồng thời LED đỏ cũng tắt báo hiệu không có điện áp.

    Khi điện áp đầy đủ trở lại, đầu ra của Op amp sẽ tăng lên, LED xanh sẽ sáng, báo hiểu điện áp đầy đủ. Đồng thời mạch định thời được khởi động, sau một thời gian sẽ hút rơ le. Khi đó, LED đỏ sẽ sáng lên, báo hiệu mạch đã bình thường.
    Attached Files
    Last edited by quocthai; 27-01-2008, 01:25.

  • #2
    mach bao ve pha.

    cho xin ban thai nay ba ngo vao A,B,C minh dung ap bao nhieu vol vay .minh khog hieu may xin ban noi ro he,vay mach nay co the su dung lam mach bao neu mat mot trong ba pha ha ban Thai .

    Comment


    • #3
      Mạch này dùng bảo vệ cho hệ thống 3 pha 1 trung tính. Điện áp 380VAC. Dùng để bảo vệ áp thấp hoặc mất pha, có thể sử dụng trong các hệ thống tự động chuyển đổi nguồn.

      Comment


      • #4
        ban Thai oi cho minh hoi nho nay nha? khi dien ap cao thi cai mach do no co bao khong ban, theo hinh minh xem la no khong co bao, neu khong bao thi tat ca cac thiet bi dien ?
        |

        Comment


        • #5
          co ai co mach bao ve qua dong va ap ma dung cac bo khong dong tu khong gui cho em xem voi
          |

          Comment


          • #6
            a QT ơi cho em hỏi là: A,B,C là 3 đầu vào + ? còn N là mát? Thế còn đầu ra là chỗ nào vậy a?có nghĩa là em không hiểu đấu dòng 220AC vào và ra cái mạch này kiểu gì?

            Comment


            • #7
              Chào bạn theo mình hiểu sơ đồ trên là sơ đồ cấu tạo của relay bảo vệ, điện áp vào 3 pha 4 dây . Lấy 1 pha để làm nguồn điều khiển cho mạch , nguồn 220 sẽ được hạ xuống khoảng 30v sau đó qua 2 IC ổn áp lấy ra 2 nguồn là 24v và 12v . Nguồn 24 V cấp cho relay , sử dụng tiếp điểm của relay để đóng cho mạch cần bảo vệ , nguồn 12v cấp cho 2 ic 714 và 555 làm nguồn hoạt động cho 2 ic này . Đầu ra chính là relay đấy bạn ạ.

              Comment


              • #8
                thế nếu mình ko có pha N thì phải làm sao