Các bạn có thể lắp rơ le này dùng để bảo vệ cho mạch điện trong trường hợp điện áp thấp hay bị mất pha.
Rơ le gồm có:
1/. phần đo lường điện áp: điện áp được chỉnh lưu, phân áp thành thấp hơn và lọc thành một chiều bằng các điện trở 120k, 6.8k, diode và tụ 10 mF.
2/. Phần lựa chọn pha có điện áp thấp nhất: gổm 3 transistor A564 và 1 con C1412.
3/. Phần so sánh điện áp và khuếch đại: Opamp 741 so sánh điện áp đo được với điện áp cố định, có thể được thay đổi bằng một biến trở. Phần hồi tiếp dương giúp cho mạch có đặc tuyến Hysterisis, mạch có kết cấu của 1 Schmitt trigger. Nếu áp thấp, LED xanh sẽ tắt.
4/. Phần tạo thời gian trễ: mạch định thời gian 555. Sau khi điện áp xuống thấp, rơ le đầu ra sẽ mất điện tức thời, đồng thời LED đỏ cũng tắt báo hiệu không có điện áp.
Khi điện áp đầy đủ trở lại, đầu ra của Op amp sẽ tăng lên, LED xanh sẽ sáng, báo hiểu điện áp đầy đủ. Đồng thời mạch định thời được khởi động, sau một thời gian sẽ hút rơ le. Khi đó, LED đỏ sẽ sáng lên, báo hiệu mạch đã bình thường.
Rơ le gồm có:
1/. phần đo lường điện áp: điện áp được chỉnh lưu, phân áp thành thấp hơn và lọc thành một chiều bằng các điện trở 120k, 6.8k, diode và tụ 10 mF.
2/. Phần lựa chọn pha có điện áp thấp nhất: gổm 3 transistor A564 và 1 con C1412.
3/. Phần so sánh điện áp và khuếch đại: Opamp 741 so sánh điện áp đo được với điện áp cố định, có thể được thay đổi bằng một biến trở. Phần hồi tiếp dương giúp cho mạch có đặc tuyến Hysterisis, mạch có kết cấu của 1 Schmitt trigger. Nếu áp thấp, LED xanh sẽ tắt.
4/. Phần tạo thời gian trễ: mạch định thời gian 555. Sau khi điện áp xuống thấp, rơ le đầu ra sẽ mất điện tức thời, đồng thời LED đỏ cũng tắt báo hiệu không có điện áp.
Khi điện áp đầy đủ trở lại, đầu ra của Op amp sẽ tăng lên, LED xanh sẽ sáng, báo hiểu điện áp đầy đủ. Đồng thời mạch định thời được khởi động, sau một thời gian sẽ hút rơ le. Khi đó, LED đỏ sẽ sáng lên, báo hiệu mạch đã bình thường.