    Em đang dùng inverter Commander SK cho động cơ 30 KW. Bình thường nó chạy khoảng 40A, gần đây nó dao động lên gần 60 A em sợ nó bị cháy. Vậy em phải cài đặt ở mode nào...để khống chế...khoang 50A.

  • #2
    Kinh nghiệm thì tui không có, (mà chủ đề đọc nghe kỳ quá). Theo ngu kiến của tui thì bạn phải kiểm tra nguyên nhân chứ tại sao phải setup cho nó (vì trước đây nó chạy bình thường)
    Cụ thể bạn kt vòng bi, bạc đạn motor, tải cơ có vấn đề gì không....
    Ngoài ra cũng có khả năng các tụ hóa phần nguồn trong inverter bị khô, rỉ... nhất là các tụ hóa lọc nguồn phần driver IGBT.
    Vài dòng góp ý. Chúc vui.

    Comment


    • #3
      Xin lỗi nếu lời văn em có gì đó không ổn...em cũng vụng về lắm. Mong anh bỏ quan em sẽ rút kinh nghiệm.
      Bỏ qua chuyện lời văn...Cám ơn anh đóng góp chuyên môn. Em sẽ kiểm tra lại... Nhưng anh cho em hỏi.....nếu em muốn cài đặt motor chạy đến 50A thì biến tần báo lỗi và dừng (nhằm bảo vệ, tránh tình trạng cháy motor.) em phải đặt lại ở mode nào...Xin cám ơn.

      Comment


      • #4
        Bạn có tài liệu chưa? Đây:
        (page 63)
        Menu 4 của inverter
        Attached Files

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viết
          Bạn có tài liệu chưa? Đây:
          (page 63)
          Menu 4 của inverter
          Cám ơn anh đã rất quan tâm...nhưng mà khả năng tiếng anh của em cùi bắp quá...anh có thể chỉ cho em cài đặt quá dòng ở mode nào ko anh?