Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chuyển từ nguồn AC sang DC

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyển từ nguồn AC sang DC

    Mình có 1 cái contacto (loại cực to dùng cho mạch khởi động của cần trục , tiếp điểm chính khỏang 1000A)
    Hiện tại cuộn hút của nó đang dùng nguồn 380v Ac . Nhưng vì nó là đồ cổ nên khi làm việc phat ra tiếng kêu rât rất to .
    Cho nên bây giờ mình muốn chuyển cuộng hút đang dùng nguồn AC sang nguồn DC để cho nó đỡ kêu thì mình nên làm thế nào ?
    Bạn nào biết tính toán và nối mạch diot cầu chỉnh lưu (có thể mua cầu diot chỉnh lưu bán sẵn được không? )
    Giúp mình vẽ mạch và thông số linh kiện nhe' . Và đặc biệt là có cần phải tháo VÒNG ĐOẢN MẠCH trên LỎI THÉP TỪ hay không
    ai biết giúp mình với

  • #2
    Không phải vì đồ cỗ mà nó kêu to, xem cái vòng đoản mạch nó có đoản mạch không?
    Dùng DC thì không cần vòng đoản mạch.

    Chúc vui.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
      Không phải vì đồ cỗ mà nó kêu to, xem cái vòng đoản mạch nó có đoản mạch không?
      Dùng DC thì không cần vòng đoản mạch.

      Chúc vui.
      thanks bạn nhưng vòng đoản mạch vẫn còn nguyên như chưa bóc tem

      Có người bảo mình là cuộn hút đang dùng AC380v thì chuyển qua DC chỉ cần cầu diot chỉnh lưu từ 220v AC-->DC là được . Ngoài ra KHÔNG CẦN lắp thêm R và C để lọc (có bỏ vòng đoản mạch). Không biết làm như vậy có được không xin mọi người cho ý kieens ?

      Comment


      • #4
        Không nên chút nào đâu anh à. Mạch từ của CTT anh đã được thiết kế cho AC chứ không phải cho DC. Khi anh chuyển qua DC, sẽ nảy sinh ra các vấn đề:

        1. Dòng điện cuộn hút sẽ tăng cao, vì chỉ còn R mà không còn XL nữa.

        Cái này sẽ xử lý được bằng cách tính toán lại cuộn dây, hoặc tính toán điện áp đặt vào cuộn dây. Tuy nhiên, khi đó lại nảy sinh ra vấn đề lực hút ban đầu không đủ.

        2. Từ dư sẽ làm cho CCT khi nhả ra sẽ bị chậm, hoặc thậm chí không nhả.

        3. Do điện kháng của cuộn dây nên khi đóng cắt, có khả năng tạo tia lửa điện ở thiết bị đóng cắt của nó. Mà các mạch triệt xung của cuộn dây lại làm tăng thời gian trễ.

        Do đó, đối với CCT của anh kêu lớn, biện pháp đơn giản nhất mà rất hiệu quả là xử lý mạch từ của nó. Chuyển sang DC sẽ có nhiều vấn đề, mà chưa chắc có giải quyết đươc.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.

        Comment


        • #5
          Đồng ý hoàn toàn với cô nhóc về vấn đề này và đặc biệt là sự phức tạp. Cần phải cấp 1 dòng lớn để cuộn hút làm việc rồi sau đó giảm đi về dòng duy trì. Chỉ "cực chẳng đã" mới phải làm!
          Đã hiểu ý chủ nhà! Để làm cho con "khởi" êm ả bạn nên mở ra đánh làm đầu cực và vệ sinh phần cơ khí sẽ êm hơn. Đồng thời làm vui lòng sếp thì lấy con cầu đúc về đục lớp keo đổ ra, cắt bỏ 2 tiếp giáp đối xứng và chập 2 tiếp giáp còn lại bằng sợi dây nhỏ (tác dụng như cầu chì bảo vệ) thì bạn có bộ cầu Diode nắn AC thành ... AC . Phá hoại kiểu này thông cả được!
          Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!

          Comment


          • #6
            Các contactor của hãng LG, loại trên 100A, họ dùng coil DC.
            Khi thiết kế ATS, contactor này rất ưu điểm, vì không cần relay ưu tiên để làm trể cho an toàn khi chuyển mạch.

            Khi chuyển AC - DC cho coil contactor:
            1- Chú ý dòng của coil, phải có mạch hạn dòng.
            2- Giảm thật thấp trị số tụ lọc (vừa đủ để coil không rung là được) để giảm độ trể khi chuyển mạch.

            Nếu không quá cần thiết thì không nên chuyển coil AC thảnh DC, vì cần có nhiều cẩn trọng. Nếu chỉ vì tiếng kêu thì nên khắc phục:
            1- Mài sạch và phẳng 2 mặt hút của lỏi sắt từ.
            2- Kiểm tra vòng chập của lỏi sắt từ.
            3- Giảm một tí độ bung của các lò so phản hồi.
            PT
            Last edited by nsp; 14-05-2012, 09:29.

            Comment


            • #7
              nếu bạn ko mất nhiều thời gian cho loại này thì mua lấy chai 'contac cleaner' về, xịt sạch hết cách điểm trên contacto cho sạch bụi là hết kêu ấy mà. chúc vui
              chuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
              mail:
              mobile phone: 0966873918

              Comment