    Chào anh em!
    Hiện công ty tôi có một dây chuyền đùn nhựa. Máy đùn có một động cơ DC, dùng bộ converter Quantium III (Control technique) điều khiển tốc độ. Trong quá trình chạy thì xuất hiện lỗi It (code 122: I x t trip. The integrating overload protection has reached trip level). Đây là lỗi gì ? Cách sửa lỗi nầy như thế nào ? Mong anh em giúp đỡ. Thanks
    Biển học vô bờ

  • #2
    Nguyên văn bởi Kekhukho Xem bài viết
    Chào anh em!
    Hiện công ty tôi có một dây chuyền đùn nhựa. Máy đùn có một động cơ DC, dùng bộ converter Quantium III (Control technique) điều khiển tốc độ. Trong quá trình chạy thì xuất hiện lỗi It (code 122: I x t trip. The integrating overload protection has reached trip level). Đây là lỗi gì ? Cách sửa lỗi nầy như thế nào ? Mong anh em giúp đỡ. Thanks
    Bạn xem kỹ lại đã rồi mới hỏi chứ!
    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

    Comment


    • #3
      Bác Nhà Thủng có vẻ khó tính quá!
      Tôi không nghĩ bị quá tải bởi vì:
      1. Máy đùn do tụi Davis- Standard (Mỹ) thiết kế . Động cơ tụi nó đã chọn theo tải
      2. Chúng tôi đã cài đặt các thông số: áp, dòng ,... theo thông số động cơ
      3. Máy chạy bình thường mấy năm nay, giờ mới bị lỗi
      Tôi muốn hỏi là bộ converter này phát hiện quá tải như thế nào ???
      Biển học vô bờ

      Comment


      • #4
        Theo tôi bác nên kiểm tra lại động cơ xem có gì bất thường không.
        Đo kiểm tra cách điện, gắn đồng hồ đo dòng để kiểm tra dòng có bị bất thương hay không. thử cho chạy ở chế độ không tải rồi so sánh với chế độ có tải, tăng tải từ từ và ghi lại đặc tuyến của dòng điện. Nâng cao hệ số bảo vệ quá dòng lên 1.2 lần xem sao. Lạo này tôi chưa xài nên chỉ đưa ra ý kiến thôi, mong bác sẽ sớm khắc phục
        ,

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi Kekhukho Xem bài viết
          Bác Nhà Thủng có vẻ khó tính quá!
          Tôi không nghĩ bị quá tải bởi vì:
          1. Máy đùn do tụi Davis- Standard (Mỹ) thiết kế . Động cơ tụi nó đã chọn theo tải
          2. Chúng tôi đã cài đặt các thông số: áp, dòng ,... theo thông số động cơ
          3. Máy chạy bình thường mấy năm nay, giờ mới bị lỗi
          Tôi muốn hỏi là bộ converter này phát hiện quá tải như thế nào ???
          cài đặt lại thông số overload trong inverter cho no tang thêm 3A, neu ko dc nua thì tháu dây moto ra cho nó chay ko tải