    Tôi đang có vướng mắc trong việc tính toán công suất tiêu thụ và công suất cung cấp của máy phát điện, nhờ mọi người có kinh nghiệm giúp tôi với nhé.
    - Tôi tính công suất biểu kiến của toàn bộ các thiết bị điện trong cơ quan tôi là khoảng 120KW (bao gồm thiết bị chiếu sáng, điều hòa, thiết bị tin học,...) (chú ý: điều hòa tôi đã tính công suất khởi động rồi).
    - Tôi dự kiến công suất của máy phát điện sẽ 150kw
    - Tuy nhiên, khi trao đổi với đơn vị cung cấp thiết bị máy phát thì họ tư vấn chỉ nên dùng máy phát 3 pha có công suất 85kw là đủ, vì mỗi pha của máy phát sau khi tách ra từ 3 pha sẽ là ((85 x 0,8 = 66kw) x 3) = 198kw) rồi.

    Xin các bác có kinh nghiệm giúp xem cách tính này có đúng không???
    Có cách đấu tách 3 pha/1 pha nào khác không??

  • #2
    bác ơi cho em hỏi tại sao lại lấy 85*0.8 giải thích cho em với, em mới vào nghề, anh em đừng cười chê nha. thanks

    Comment


    • #3
      Không đúng đâu.

      Công suất của anh là 120 kW 1 pha, nếu chuyển sang 3 pha và phân bố đều thì mỗi pha khoảng 40 kW.

      Máy 3 pha 85kW thì mỗi pha là 85/3 kW =27kW thôi.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
        Không đúng đâu.

        Công suất của anh là 120 kW 1 pha, nếu chuyển sang 3 pha và phân bố đều thì mỗi pha khoảng 40 kW.

        Máy 3 pha 85kW thì mỗi pha là 85/3 kW =27kW thôi.
        cái này là họ nói công suất 1 pha mà, chị không thấy họ nhân với 3 à. chẳng lẽ họ bán nhiều máy và công suất lớn như vậy mà họ không biết tư vấn cho khách hàng.

        Nguyên văn bởi sonenes89 Xem bài viết
        Tôi đang có vướng mắc trong việc tính toán công suất tiêu thụ và công suất cung cấp của máy phát điện, nhờ mọi người có kinh nghiệm giúp tôi với nhé.
        - Tôi tính công suất biểu kiến của toàn bộ các thiết bị điện trong cơ quan tôi là khoảng 120KW (bao gồm thiết bị chiếu sáng, điều hòa, thiết bị tin học,...) (chú ý: điều hòa tôi đã tính công suất khởi động rồi).
        - Tôi dự kiến công suất của máy phát điện sẽ 150kw
        - Tuy nhiên, khi trao đổi với đơn vị cung cấp thiết bị máy phát thì họ tư vấn chỉ nên dùng máy phát 3 pha có công suất 85kw là đủ, vì mỗi pha của máy phát sau khi tách ra từ 3 pha sẽ là ((85 x 0,8 = 66kw) x 3) = 198kw) rồi.

        Xin các bác có kinh nghiệm giúp xem cách tính này có đúng không???
        Có cách đấu tách 3 pha/1 pha nào khác không??
        không biết công tỵ bạn sử dụng nguồn điện áp 3 pha hay 1 pha vậy (công suất như vậy chắc là 3 pha), nếu mà sử dụng điện áp 1 pha thì bạn nên mua máy phát 1 pha vì đang sử dụng nguồn 1 pha mà tách ra sử dụng 3 pha cho cân bằng pha thì rất là mệt. công suất máy phát =120KW*căn2=170KW, còn nếu đã sử dụng nguồn 3 pha thì nên mua máy 3 pha. 120KW thì mỗi pha là 40KW => công suất 1 pha là 40*căn 2=56KW, nên bạn cần mua máy phát 3 pha và mỗi pha là 56KW (cái này là công suất 1 pha thôi nhá), còn công suất tổng cộng 3 pha là 170KW.
        Last edited by nsp; 13-07-2010, 10:25.

        Comment


        • #5
          Máy phát điện 3 pha mà khi bán chỉ tính công suất 1 pha thì lạ thật,có khi nào ngườI tư vấn là cò mồI (thường lảng vảng quanh các cửa hàng lớn để tư vấn cho các khách mua mà chưa rành về máy không nhỉ ?) ,giá của máy phát có công suất đề bảng là 85kw bao giờ cũng phảI thấp hơn giá của máy phát có công suất 198kw,họ đâu dạI gì bán máy có công suất 198kw mà lạI chỉ đề bảng là 85kw
          ngườI tư vấn nói “máy phát 3 pha công suất 85kw” là mập mờ ,không rõ ràng,sao không nói luôn nó có công suất 198kw nhỉ,lạ thật


          @Xuantuyen66 :nhân vớI 0.8 là nhân vớI cos phi (phi là góc trễ của cường độ so vớI điện thế khi tẳI một mach,mạch càng có cảm kháng cao (có cuộn dây),góc phi càng lớn gần bằng 90 độ,và cos phi sẽ rất nhỏ ,ngườI ta qui định ,trong sử dụng thông thường ,cos phi tổng của mạch phảI bằng hay lớn hơn 0.8,vì vậy nhân vớI 0.8 dể tính công suất thực của máy trong trường hợp cos phi =0.8
          Last edited by robotech; 16-04-2010, 21:59.

          Comment


          • #6
            theo tôi nghĩ họ đã tư vấn cho bạn là đúng đó (nhưng sai chỗ này (85kw x 0.8 = 68kva x 3)= 204 kva
            ( 0.8= cos¢)

            Comment


            • #7
              85kVA x 0.8 =68 kW => 204 kW >150 kW

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi sonenes89 Xem bài viết
                Tôi đang có vướng mắc trong việc tính toán công suất tiêu thụ và công suất cung cấp của máy phát điện, nhờ mọi người có kinh nghiệm giúp tôi với nhé.
                - Tôi tính công suất biểu kiến của toàn bộ các thiết bị điện trong cơ quan tôi là khoảng 120KW (bao gồm thiết bị chiếu sáng, điều hòa, thiết bị tin học,...) (chú ý: điều hòa tôi đã tính công suất khởi động rồi).
                - Tôi dự kiến công suất của máy phát điện sẽ 150kw
                - Tuy nhiên, khi trao đổi với đơn vị cung cấp thiết bị máy phát thì họ tư vấn chỉ nên dùng máy phát 3 pha có công suất 85kw là đủ, vì mỗi pha của máy phát sau khi tách ra từ 3 pha sẽ là ((85 x 0,8 = 66kw) x 3) = 198kw) rồi.

                Xin các bác có kinh nghiệm giúp xem cách tính này có đúng không???
                Có cách đấu tách 3 pha/1 pha nào khác không??
                ------------
                Chắc có sự nhầm lẫn. MPD hay là MBA ghi tren nhan deu la cong suat 3 pha. Toi nghi ban nen du phong cong suat khoang 1,3 - 1,4 lan cho an toan. Boi vi MPD cap duoc 100% CS khi cac dieu kien ve nhien lieu, làm mát...phai dam bao


                ----------------------------------
                Đề nghị bạn viết tiếng Việt đầy đủ! Các bài sau có thể bị xoá mà không báo trước!
                Last edited by nsp; 13-07-2010, 10:26.

                Comment


                • #9
                  Chưa đúng!

                  Nguyên văn bởi sonenes89 Xem bài viết
                  Tôi đang có vướng mắc trong việc tính toán công suất tiêu thụ và công suất cung cấp của máy phát điện, nhờ mọi người có kinh nghiệm giúp tôi với nhé.
                  - Tôi tính công suất biểu kiến của toàn bộ các thiết bị điện trong cơ quan tôi là khoảng 120KW (bao gồm thiết bị chiếu sáng, điều hòa, thiết bị tin học,...) (chú ý: điều hòa tôi đã tính công suất khởi động rồi).
                  - Tôi dự kiến công suất của máy phát điện sẽ 150kw
                  - Tuy nhiên, khi trao đổi với đơn vị cung cấp thiết bị máy phát thì họ tư vấn chỉ nên dùng máy phát 3 pha có công suất 85kw là đủ, vì mỗi pha của máy phát sau khi tách ra từ 3 pha sẽ là ((85 x 0,8 = 66kw) x 3) = 198kw) rồi.

                  Xin các bác có kinh nghiệm giúp xem cách tính này có đúng không???
                  Có cách đấu tách 3 pha/1 pha nào khác không??
                  Tôi thấy cách nói và cách tính của các bạn trong topic này có gì đó chưa đúng!
                  - Công suất biểu kiến: S = U.I (VA) tích của điện áp với dòng điện và đơn vị sẽ là Vôn-Ampe! (VA) hoặc kilovolampe(KVA) ...! Trên máy biến áp, phát điện,... thường ghi thông số này!
                  - Công suất tác dụng: P = U.I.cos(phi); Có tính đến góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện! Đơn vị sẽ là Oát(W).
                  - Công suất 3 pha: P(3pha) = 3.U(pha).I(pha).cos(phi). Đơn vị sẽ là Oát(W) bội số là kiloOat(kW) hoặc MW....!
                  - Nơi bán bao giờ cũng nói công suất biểu kiến hết vì: Công suất biểu kiến >> Công suất tác dụng. (Tiếp thị và quảng cáomà!...)Do cos(phi) <<1 !
                  Vài lời tham gia.
                  Nếu bạn còn cần thông tin thì chúng ta trao đổi tiếp!
                  Last edited by phanbaoson; 22-07-2010, 12:37.

                  Comment


                  • #10
                    các anh ơi ! Cho e hỏi, trạm biến áp của mình là 630kva, phụ tải S=820+710j. Làm sao để chọn bù Q cho MBA không qúa tải. Có phải là không thể nào để MBA mình khỏi qúa tải đúng k cscác anh ? Có phải bù để Q=0 là tối đa phải k ?

                    Comment


                    • #11
                      Trích dẫn của bác phanbaoson
                      - Công suất biểu kiến: S = U.I (VA) tích của điện áp với dòng điện và đơn vị sẽ là Vôn-Ampe! (VA) hoặc kilovolampe(KVA) ...! Trên máy biến áp, phát điện,... thường ghi thông số này!
                      - Công suất tác dụng: P = U.I.cos(phi); Có tính đến góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện! Đơn vị sẽ là Oát(W).
                      - Công suất 3 pha: P(3pha) = 3.U(pha).I(pha).cos(phi). Đơn vị sẽ là Oát(W) bội số là kiloOat(kW) hoặc MW....!''


                      Chú ý là công suất ghi trên máy phát không phải là công suất liên tục, có nghĩa là nếu với công suất đó mà máy chạy 24/24 máy sẽ ra đi sớm. Công suất để máy phát vận hành 24/24 gọi là công suất liên tục nguồn chính, nó nhỏ hơn công suất ghi trên máy. Muốn biết công suất này là bao nhiêu thì liên lạc nhà sản suất. Còn nhân viên của VTRAC CATERPILAR nói công suất ghi trên máy của họ là công suất liên tục nguồn chính luôn! không biết đúng hay sai đây?

                      Comment


                      • #12
                        Công suất 1 pha khi tính toán nếu lớn hơn 15% tổng công suất phải quy đổi sang công suất 3 pha, trường hợp này thì tải của gia đình chủ yếu là 1 pha nên phải quy đổi để tính nguồn 3 pha. Mình không nhớ rõ công thức nữa nhưng có thể tra nó trong cuốn cuốn ' Cung cấp điện' của Nguyễn Xuân Phú.

                        Comment


                        • #13
                          • Nếu chọn công suất quá cao sẽ dẫn đến đầu tư vốn cao không cần thiết, máy phát điện chạy thường xuyên non tải cũng làm tăng tiêu hao nhiêu liệu và giảm tuổi thọ.

                          Chúng tôi xin có một vài hướng dẫn nhỏ để các bạn có thể tìm hiểu và lựa chọn công suất máy phát điện cho phù hợp.

                          Comment

                          Về tác giả

                          Collapse

                          sonenes89 Tìm hiểu thêm về sonenes89

                          Bài viết mới nhất

                          Collapse

                          Đang tải...
                          X