  • Xin trợ giúp: UPS không nhận điện từ máy phát!

    Hi all!
    Tình hình là bên e đang gặp vấn đề "đau đầu" : UPS không nhận điện từ máy phát điện.
    Do tải nhỏ nên chỉ dùng UPS 6kva~10kva, máy phát điện chỉ dùng loại 3kva~12kva (xăng hoặc dầu), 3000rpm cho nhỏ nhẹ.
    Bên e đã thử nhiều loại UPS & MPĐ với nhau nhưng vẫn không được:
    - UPS 6kva~10kva, 1 pha 220v, của các hãng Santak, Emerson, APC, Inform, Socomec.
    - MPĐ 3kva~12kva, 1 pha 220v, (xăng hoặc dầu), 3000rpm, có AVR, của các hãng Honda, Hyundai.
    Khi UPS chạy với đ/lưới hoặc MPĐ lớn 1500rpm thì bình thường.
    Duy nhất chỉ có với MPĐ Honda HG-7500 là UPS nhận điện vào, nghe nói là con này dùng tụ. E gato nên chẳng biết ntn!
    Mong các cao thủ giải thích và hướng dẫn giúp e cách khắc phục với!

  • #2
    Diễn đàn dạo này buồn thật! Chẳng có bác nào vào xem giúp e với!

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi HD_nguyen Xem bài viết
      Diễn đàn dạo này buồn thật! Chẳng có bác nào vào xem giúp e với!
      như vậy là các UPS không có vấn đề gì , có thể do bác sử dụng nguồn điện máy phát chưa đạt tần số nên UPS không chịu nhận nguồn thôi .

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi HD_nguyen Xem bài viết
        Hi all!
        Tình hình là bên e đang gặp vấn đề "đau đầu" : UPS không nhận điện từ máy phát điện.
        Do tải nhỏ nên chỉ dùng UPS 6kva~10kva, máy phát điện chỉ dùng loại 3kva~12kva (xăng hoặc dầu), 3000rpm cho nhỏ nhẹ.
        Bên e đã thử nhiều loại UPS & MPĐ với nhau nhưng vẫn không được:
        - UPS 6kva~10kva, 1 pha 220v, của các hãng Santak, Emerson, APC, Inform, Socomec.
        - MPĐ 3kva~12kva, 1 pha 220v, (xăng hoặc dầu), 3000rpm, có AVR, của các hãng Honda, Hyundai.
        Khi UPS chạy với đ/lưới hoặc MPĐ lớn 1500rpm thì bình thường.
        Duy nhất chỉ có với MPĐ Honda HG-7500 là UPS nhận điện vào, nghe nói là con này dùng tụ. E gato nên chẳng biết ntn!
        Mong các cao thủ giải thích và hướng dẫn giúp e cách khắc phục với!
        Thông thường UPS nhận tín hiệu điện lưới dựa trên 2 điều kiện phải thỏa:
        1/ Điện áp hiệu dụng nằm trong dải cho phép -> điện áp có thể đủ
        2/ Tần số nằm trong dải cho phép.-> tần số hoạt động MPĐ không sai, tuy nhiên dạng sóng ra có thể bị méo dạng làm đi qua điểm 0 2 lần, nên UPS nhận sai tần số -> ko nhận được.
        Lý do: MPĐ chỉ phát công suất thực, trong khi tải sử dụng cần công suất kháng nữa. Do vậy, có thể lấp thêm tụ bù để khắc phục.

        Comment


        • #5
          Bác trên nói đúng rồi, trước có sửa mấy tủ ATS bị hiện tượng trên, nguyên nhân là do đứt quãng đường sine của máy phát điện, còn máy 1500 hay 3000 thì củng vậy thôi khác nhau số cặp cực nam châm điện roto, muốn trị hết thì lắp tụ bù hoặc dùng dinamo cao cấp có lõi roto có bộ phận ổn từ hay gì đó....
          Còn cách của mình với mấy máy cs nhỏ là lắp thêm bộ sạc cho ups bằng điện máy phát, khi mất lưới thì ATS cho máy phát chạy sạc cho bộ ac qui ups, lúc này ups đóng vai trò ổn áp, ổn dòng mà dạng sóng lại còn đẹp và ổn định
          Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!

          Comment


          • #6
            cho em hỏi chút; máy phát điện nếu tải nặng đột ngột, tua giảmnên tần số giảm ( do ga không tăng nhanh chóng được).??? bộ ổn áp AVR nó làm việc như thế nào trong máy phát???

            LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
              cho em hỏi chút; máy phát điện nếu tải nặng đột ngột, tua giảmnên tần số giảm ( do ga không tăng nhanh chóng được).??? bộ ổn áp AVR nó làm việc như thế nào trong máy phát???
              Mình thì ko làm về máy phát điện, nhưng nghĩ thế này, bộ ổn áp thì tất nhiên là để ổn áp ngõ ra rồi (điều chỉnh biên độ điện áp thôi). còn tần số thì nó bó tay.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                cho em hỏi chút; máy phát điện nếu tải nặng đột ngột, tua giảmnên tần số giảm ( do ga không tăng nhanh chóng được).??? bộ ổn áp AVR nó làm việc như thế nào trong máy phát???
                trong mạch ổn áp MPĐ -AVR thì khi vòng tua giảm do quá tải thì điện áp phần ứng được bổ sung thêm bởi mạch phân phối , thường khi MPĐ đang chạy bình thường , điện áp cung cấp cho phần ứng (phần lõi quay) được chia áp bởi mạch AVR , nghĩa là áp cung cấp sẽ cao hơn , nó được mạch AVR giảm xuống tương ứng với áp ra , khi vòng tua chậm lại , thì áp này luôn được nâng lên để bù lại lường áp đã bị tụt lại , thí dụ áp nguồn bình thường là 220vac , áp kích phần ứng là 100vdc, với áp kích 100vdc thì áp ra được là 220v , khi vòng tua giảm thì áp ra sẽ bị giảm , lúc này mạch AVR sẽ nâng áp kích lên 110vdc để phần ứng kích nhiều hơn , và điện áp ra sẽ vẫn đủ , dù tần số có bị thấp hơn chút ít , tất nhiên là sự thay đổi này chỉ cho phép trong một khoảng nào đó thôi , thường là 20% .

                Comment


                • #9
                  Một số máy phát điện bằng sức gió nó dùng rotor phát ra từ trường quay. Tần số điện phát ra = tần số quay của rotor + tần số của từ trường quay. Khi gió yếu, rotor quay chậm lại thì nó tăng tần số quay của từ trường lên để bù lại. Gió mạnh thì ngược lại.
                  sau.ph

                  Comment


                  • #10
                    vậy thì MPĐ có avr thì avr chỉ dự trữ và điều khiển từ thông phần ứng, theo em hiểu là phần stator? mà không can thiệp được vào tần số, tần số vẫn tăng theo kiểu cơ khí.
                    quay lại vấn để ups online không nhận máy phát điện, như các bác nói là sóng sine nó không liền lạc, vậy mình không làm trễ quá trình nhận biết điện áp lưới của nó đi, làm cho nó tưởng vẫn tốt nhỉ
                    LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                      Một số máy phát điện bằng sức gió nó dùng rotor phát ra từ trường quay. Tần số điện phát ra = tần số quay của rotor + tần số của từ trường quay. Khi gió yếu, rotor quay chậm lại thì nó tăng tần số quay của từ trường lên để bù lại. Gió mạnh thì ngược lại.
                      nên tất cả nó quy về áp DC hết bác nhỉ. lúc đó nó dùng mạch buck-boost để cho áp dc ra như mong muốn.
                      LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                        vậy thì MPĐ có avr thì avr chỉ dự trữ và điều khiển từ thông phần ứng, theo em hiểu là phần stator? mà không can thiệp được vào tần số, tần số vẫn tăng theo kiểu cơ khí.
                        quay lại vấn để ups online không nhận máy phát điện, như các bác nói là sóng sine nó không liền lạc, vậy mình không làm trễ quá trình nhận biết điện áp lưới của nó đi, làm cho nó tưởng vẫn tốt nhỉ
                        tùy theo cấu tạo của từng máy , có khi phần ứng là RÔTO (thường gặp), có khi phần ứng lại nằm ở STATO, còn tần số thì tùy thuộc vào số cực từ và vòng quay (cơ khí), chỉ có loại dùng biến tần thì mới ổn định được tần số thôi .

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                          tùy theo cấu tạo của từng máy , có khi phần ứng là RÔTO (thường gặp), có khi phần ứng lại nằm ở STATOR, còn tần số thì tùy thuộc vào số cực từ và vòng quay (cơ khí), chỉ có loại dùng biến tần thì mới ổn định được tần số thôi .
                          chế biến tần cho máy phát cũng được bác nhỉ? cần một kho tụ, chỉnh áp ra cao cao ( không biết máy phát có chỉnh áp ra được không) chỉnh lưu cầu sao cho ra 350vdc, nạp cho kho tụ, rồi dùng modul băm sine egs002, lọc lc nữa là ngon.khi máy phát giảm tua, áp giảm, thì tụ xả ra bù lại.
                          LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                            Một số máy phát điện bằng sức gió nó dùng rotor phát ra từ trường quay. Tần số điện phát ra = tần số quay của rotor + tần số của từ trường quay. Khi gió yếu, rotor quay chậm lại thì nó tăng tần số quay của từ trường lên để bù lại. Gió mạnh thì ngược lại.
                            Bác sai rồi máy phát điện gió đều qui về DC rồi boot ổn áp rồi mới băm lại thành xoay chiều, công suất nhỏ thì nạp vào ac qui rồi vào inv., ở các tháp lớn người ta chỉnh góc nghiên của cánh quạt để khống chế tốc độ quay khi gió mạnh yếu, còn AVR điều khiển lực lõi để khống chế điện áp ra,
                            Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!

                            Comment


                            • #15
                              Có nhiều loại máy phát bác ạ. Thí dụ như đây có mô tả:

                              https://www.elprocus.com/using-doubl...ion-generator/
                              sau.ph

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              HD_nguyen Tìm hiểu thêm về HD_nguyen

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              • vi van pham
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi vi van pham
                                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.

                                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                Hôm qua, 21:25
                              • bqviet
                                Trả lời cho nguồn switching
                                bởi bqviet
                                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                Hôm qua, 21:16
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi mèomướp
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                Hôm qua, 18:49
                              • mèomướp
                                Trả lời cho nguồn switching
                                bởi mèomướp
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                Hôm qua, 17:30
                              • dinhthuong80
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi dinhthuong80
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.

                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                Hôm qua, 17:00
                              • bqviet
                                Trả lời cho nguồn switching
                                bởi bqviet
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                Hôm qua, 16:16
                              • milan
                                Trả lời cho nguồn switching
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                Hôm qua, 11:51
                              • mèomướp
                                Trả lời cho nguồn switching
                                bởi mèomướp
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                Hôm qua, 07:09
                              • tuyennhan
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi tuyennhan
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                Hôm qua, 07:07
                              • vi van pham
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi vi van pham
                                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.

                                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                Hôm qua, 01:36
                              Đang tải...
                              X