    Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
    Một số máy phát điện bằng sức gió nó dùng rotor phát ra từ trường quay. Tần số điện phát ra = tần số quay của rotor + tần số của từ trường quay. Khi gió yếu, rotor quay chậm lại thì nó tăng tần số quay của từ trường lên để bù lại. Gió mạnh thì ngược lại.
    1- Dòng đỏ: Máy phát điện phát ra từ trường quay là máy phát điện 3 pha có tần số = tần số gốc ( tức là cùng tần số với rotor nhưng 3 pha lệch nhau 120 độ.)
    2- Dòng xanh: Làm thế nào tăng tần số từ trường quay lớn hơn tần số gốc?
    Last edited by vi van pham; 26-06-2016, 21:14. Lý do: thêm chữ tần số

    Comment


    • #17
      Giả sử bác có 1 chiếc xe lửa đồ chơi chạy trên đường ray hình tròn. Điều gì xảy ra nếu bác cho nó chạy trên bề mặt ghế xoay. Khi xoay cùng chiều thì xe lửa chạy thế nào, xoay ngược chiều thì xe lửa chạy thế nào?
      sau.ph

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
        Giả sử bác có 1 chiếc xe lửa đồ chơi chạy trên đường ray hình tròn. Điều gì xảy ra nếu bác cho nó chạy trên bề mặt ghế xoay. Khi xoay cùng chiều thì xe lửa chạy thế nào, xoay ngược chiều thì xe lửa chạy thế nào?
        Khó hiểu quá và cũng không cần hiểu các thứ linh tinh đó, để rồi lại cãi nhau vì vấn đề trời ơi đất hỡi . Hảy trả lời trực tiếp câu hỏi hay hơn.

        Comment


        • #19
          Đã leo nhiều trụ gió nhưng ngoài phương pháp ổn tốc bằng góc nghiên cánh và hộp số thì chưa thấy cái nào bỏ xoay chiều vào lõi, và bỏ dạng sóng gì vào để nó quay ra sine mà không bị méo?
          Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!

          Comment


          • #20
            Xe lửa tượng trưng cho từ trường quay do biến tần tạo ra. Ghế xoay tượng trưng cho rotor. Thí dụ đơn giản như vậy mà bác thấy khó hiểu thì cháu chịu thua, không thể giải thích rõ hơn nữa.
            sau.ph

            Comment


            • #21
              Theo Tờ LÒ Mờ thì Tần số điện phát ra = Tần số quay của rotor + Tần số từ trường quay.
              Mà từ trường quay do biến tần tạo ra do đó ta có thể kết luận:
              Tần số điện phát ra là số không đổi mà tần số quay của rotor và từ trường quay là con số linh tinh tùy chọn. Máy phát điện này gọi là máy phát điện linh tinh bộ.

              Đây là kết quả của việc đọc tài liệu kỹ thuật trên Google, anh Gu Gồ nói con gà, suy diễn ra con vịt.

              Comment


              • #22
                Nói như trò đùa trẻ con, cấp nguồn điện xoay chiều vào lõi thì cái lõi sẽ không đạt từ trường ổn dịnh dẫn đến hiệu suất bị giảm rất nhiều, với lại dạng sóng cấp vào sẽ là hình gì để khi quay sẽ ra hình sine, chắc chắn cáp hình sine quay sẽ ra hình méo nghiêm trọng
                Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!

                Comment


                • #23
                  Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                  Theo Tờ LÒ Mờ thì Tần số điện phát ra = Tần số quay của rotor + Tần số từ trường quay.
                  Mà từ trường quay do biến tần tạo ra do đó ta có thể kết luận:
                  Tần số điện phát ra là số không đổi mà tần số quay của rotor và từ trường quay là con số linh tinh tùy chọn. Máy phát điện này gọi là máy phát điện linh tinh bộ.

                  Đây là kết quả của việc đọc tài liệu kỹ thuật trên Google, anh Gu Gồ nói con gà, suy diễn ra con vịt.

                  Vậy là bác vi van pham đã trở lại và tặng thêm cho chú khỉ một con gà và một con vịt nữa làm bạn rồi. theo ngu ý của tôi thì vịt ta đánh tiết canh, gà nên quay cả con còn chú khỉ nên để huấn luyện làm xiếc và thỉnh thoảng bác xịt nước giải stress cũng tốt lắm.ý bác vĩ thì sao?

                  Trở lại vấn đề chính, tôi có đôi lời như sau:
                  Máy phát xoay chiều thì nguyên lý chung như nhau thôi, cái ta đang quan tâm ở đây là làm sao đảm bảo được 3 thông số quan trọng nhất là: điện áp - tần số - và góc lệch pha (đối với máy phát 3 pha) mà không bàn sâu vào nguyên lý cấu tạo nữa vì ta đang sử dụng cả máy phát và ups của tây nó chế tạo. cái này nó giỏi hơn ta nhiều. cái khó nhất ở đây là làm sao ổn định được tần số thì cũng có nhiều giải pháp. ổn định tần số ở đây chính là ổn định cái vòng quay của roto máy phát. phải kết hợp nhiều phương pháp thì mới đạt được tần số mong muốn (ở VN là 50 +/-0,2 HZ) có thể kết hợp góc mở của cánh gió và servo motor. vấn đề của chủ thớt đang gặp có lẽ nguyên nhân từ đây. nên kiếm một cái máy hiện sóng về kiểm tra xem sao

                  Comment


                  • #24
                    Threat này đã 2 năm.... Và qua 2 năm thực tế thì e có tổng kết kinh nghiệm như sau:
                    1. Những MPĐ chạy dầu diesel 1500v/p, UPS đều nhận được điện input OK!, ko vấn đề gì!
                    2. Những MPĐ c/suất nhỏ, 3000v/p, có một số MPĐ mà UPS nhận được điện input, có máy ko!
                    Ở đây cũng tùy thuộc vào những trường hợp như:
                    - Sự kén chọn input của UPS: Những UPS bình dân như Santak thì hầu như ko kén MPĐ, còn những UPS cao cấp (bảo vệ kỹ hơn) thì kén MPĐ.
                    - Với những UPS cao cấp: Những MPĐ chạy xăng, 3000v/p, sử dụng AVR thì hầu như UPS ko nhận điện input từ MPĐ. Chỉ có 1 số ít MPĐ chạy xăng, 3000v/p, sử dụng tụ điều áp thì UPS nhận điện input từ MPĐ.
                    --> KL: UPS ko nhận điện input từ MPĐ khi: Mạch bảo vệ input của UPS quá kỹ (UPS cao cấp chuyên dùng) + Output của MPĐ cho ra dạng sóng sine xấu, nhiều xung, gai..
                    Do đó, khi cung cấp & lắp đặt MPĐ hoặc UPS cho kh, ae nên ktra cẩn thận để tránh bị "việt vị"!
                    Tks. các bác!

                    Comment


                    • #25
                      2 năm có lẽ hơi lâu nhỉ?
                      Chủ thớt xác định nguyên nhân Output của MPĐ cho ra dạng sóng sine xấu, nhiều xung, gai... Vậy sao không thử dùng cuộn cảm loại dùng cho quạt chạy với inverter xung ấy xem sao?

                      Comment


                      • #26
                        Nguyên văn bởi HD_nguyen Xem bài viết
                        Threat này đã 2 năm.... Và qua 2 năm thực tế thì e có tổng kết kinh nghiệm như sau:
                        1. Những MPĐ chạy dầu diesel 1500v/p, UPS đều nhận được điện input OK!, ko vấn đề gì!
                        2. Những MPĐ c/suất nhỏ, 3000v/p, có một số MPĐ mà UPS nhận được điện input, có máy ko!
                        Ở đây cũng tùy thuộc vào những trường hợp như:
                        - Sự kén chọn input của UPS: Những UPS bình dân như Santak thì hầu như ko kén MPĐ, còn những UPS cao cấp (bảo vệ kỹ hơn) thì kén MPĐ.
                        - Với những UPS cao cấp: Những MPĐ chạy xăng, 3000v/p, sử dụng AVR thì hầu như UPS ko nhận điện input từ MPĐ. Chỉ có 1 số ít MPĐ chạy xăng, 3000v/p, sử dụng tụ điều áp thì UPS nhận điện input từ MPĐ.
                        --> KL: UPS ko nhận điện input từ MPĐ khi: Mạch bảo vệ input của UPS quá kỹ (UPS cao cấp chuyên dùng) + Output của MPĐ cho ra dạng sóng sine xấu, nhiều xung, gai..
                        Do đó, khi cung cấp & lắp đặt MPĐ hoặc UPS cho kh, ae nên ktra cẩn thận để tránh bị "việt vị"!
                        Tks. các bác!
                        Cảm ơn vì đã thông tin lại. Tổng kết như thế này có ích cho các thành viên khác đỡ phải hỏi/mò lại từ đầu.
                        Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.