Thông báo

Collapse
No announcement yet.

:: Trợ giúp mạch đk động cơ có bảo vệ mất pha

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • :: Trợ giúp mạch đk động cơ có bảo vệ mất pha

    tình hình là em có con máy, điện ở quê sợ ko ổn định nên phải đấu cả bảo vệ mất pha.
    yêu cầu chỉ là tắt bật con động cơ thôi ạ.
    em xin cảm ơn,
    tiện cho em hỏi là chọn khởi động từ và at cho động cơ em chỉ cần tính dòng qua nó là I=P/(1.7*380*cosphi) rồi chọn thôi nhỉ?
    em ko chuyên lắm xin cảm ơn ạ

  • #2
    upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

    Comment


    • #3
      uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

      Comment


      • #4
        Bảo vệ mất pha chỉ dùng cho động cơ 3 pha.
        Đơn giản nhất là ráp 3 relay vào 3pha. Lấy tiếp điểm thường hở của 3 relay nối tiếp lại với nhau để cấp điện cho contactor. Nếu 1 pha mất sẽ cắt contactor, OFF động cơ.
        Khi động cơ bắt đầu khởi động, tùy vào tải sẽ có dòng gấp 3-5 lần bình thường, dù nhanh nhưng lâu dài cũng làm rỗ tiếp điểm.

        Nên đo dòng thực tế, vì động cơ không phải bao giờ cũng chạy tối đa công suất . Sau đó mua contactor gấp 1,5 lần bình thường.

        Comment


        • #5
          Contactor có thể coi là 1 rờ le rồi nên chỉ cần thêm 2 rờ le nữa thôi. Nhưng cách này không an toàn vì có khi đứt 1 pha, vẫn còn điện từ động cơ chạy ra nuôi rờ le không nhả.

          Đây là kinh nghiệm của 1 người đã từng dùng phương pháp này:

          Nguyên văn bởi dinhdiep Xem bài viết
          co bác nào rảnh rỗi cho tôi hỏi với,
          với 2 CTT đấu lại để chống mất pha và đồng thời chạy động cơ bằng 2 CTT đó luôn dc kô?

          đúng như vậy luôn.tôi cũng thử nhiều kiểu rồi mà vẫn kô dc.vì cuộn dây của công tắc tơ 380v mà cặm vào điện 220v vẫn hít bình thường.thì khi động cơ đang quay với ĐA 380v mất 1 pha điện áp trả về la 220v công tắc tơ vẫn hít

          đó là dùng cho mạch dk thế còn chạy trực tiếp động cơ thì thế nào liệu có chống dc ko
          sau.ph

          Comment


          • #6
            Tóm lại là vừa tắt bật, vừa bảo vệ mất pha.
            - Việc tắt bật thì tôi không biết.
            - Việc bảo vệ mất pha thì tôi hơi biết.
            * Chẳng phải là sùng ngoại, nhưng tôi thấy hãng RFT của Đức (Đông Đức) sản xuất cái ổn áp 30A từ hồi năm 1980, dùng mạch điện tử với 1 con IC 7410 để phát hiện mất pha.
            * Phương án dùng 3 khởi động từ cũng có người dùng, mà tôi quên sơ đồ rồi.
            * Trên diễn đàn có anh Vương Văn Minh đã từng giới thiệu một cách giải quyết; và hình như trên box đt công nghiệp cũng đã từng có thảo luận.
            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

            Comment


            • #7
              Tưởng gì hay, đăng bài trích của người không chuyên về điện.
              Tác giả bài viết trên cho biết khi động cơ chạy 380 v mất 1 pha, điện thế từ 2 pha còn lại, chạy qua điện trở cuộn dây về lại đầu nguồn cấp cho relay nên relay không nhả ra.

              Người không chuyên nói thế thì được. Còn dân chuyên khi mất 1 pha động cơ tăng dòng không quay,mạch bảo vệ quá dòng cắt contactor còn đâu điện áp chạy ngược về cấp điện cho relay?
              Việc đáng nói là kỹ sư điện lại đi học kỹ thuật của người không chuyên

              Comment


              • #8
                khi động cơ 3 pha đang hoạt động bình thường mà mất 1 pha thì động cơ vẫn chạy , tuy vòng tua có giảm nhưng nó vẫn cứ chạy , nếu rơ le dòng đặt hơi cao (trừ hao khi khởi động) nên nó vẫn không ngắt , nếu đặt rơ le dòng sát quá thì nó lại hay ngắt khi vượt tải đột ngột (máy cưa gỗ bị kẹt lưỡi , máy bơm nước bị gập ống), nên người ta hay chỉnh cao hơn chút xíu , sử dụng 3 rơ le 220vac mắc nối tiếp tiếp điểm đóng ngắt contactor là tiện và hiệu quả , rẻ tiền , nhưng dây trung tính của động cơ nên nối đất-dây trung tính , thì rơ le hoạt động tin cậy hơn , khi mất một pha dù động cơ đang chạy cũng sẽ bị ngắt ngay . còn phần đóng điện hoặc ngắt thì có nhiều cách, điều khiển từ xa bằng mạch RF , điện thoại di động , điều khiển gần bằng 1 nút nhấn hoặc 2 nút nhấn , bằng cảm biến điện tử v.v .

                Comment


                • #9
                  Động cơ 3 pha họat động bởi từ trường quay.
                  -Khi 1 pha bị mất, từ trường quay không có, động cơ không họat động , dòng lên cao.
                  -Khi động cơ đang họat động mất điện 1 pha, động cơ bây giờ họat động theo nguyên lý từ trường đập mạch (giống như động cơ 1pha nhưng không cân bằng hình học trong startor.)Động cơ rất nóng, dòng tăng cao. Bình thường người ta cho phép dòng quá tải tăng cao từ 15-20%, các bộ phận bảo vệ được cài đặt theo thông số này, quá giới hạn này kéo dài sẽ làm cháy động cơ.
                  -Động cơ 3 pha 220 volt đấu dây trung tính xuốpng đất relay họat động ổn định hơn, đúng như bác quocthaibmt nói, nhưng ở động cơ 380v đấu tg không dùng dây trung tính, nên điện áp móc ngược về mới xảy ra.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi HTTTTH
                    * Trên diễn đàn có anh Vương Văn Minh đã từng giới thiệu một cách giải quyết; và hình như trên box đt công nghiệp cũng đã từng có thảo luận.
                    Bác Vương Văn Minh đề xuất luồn cả 3 dây pha qua một biến dòng. Nhưng bác ấy quên rằng theo định luật kiếc sốp thì tổng dòng điện đi vào động cơ luôn = 0, trừ khi có dòng rò chui xuống đất. Như vậy biến dòng chỉ đo được dòng rò chứ không đo được dòng tải. Bác ấy nói sẽ làm thử rồi báo kết quả nhưng chưa thấy bác ấy trở lại.

                    Nguyên văn bởi vi van pham
                    Tưởng gì hay, đăng bài trích của người không chuyên về điện.
                    Tác giả bài viết trên cho biết khi động cơ chạy 380 v mất 1 pha, điện thế từ 2 pha còn lại, chạy qua điện trở cuộn dây về lại đầu nguồn cấp cho relay nên relay không nhả ra.

                    Người không chuyên nói thế thì được. Còn dân chuyên khi mất 1 pha động cơ tăng dòng không quay,mạch bảo vệ quá dòng cắt contactor còn đâu điện áp chạy ngược về cấp điện cho relay?
                    Việc đáng nói là kỹ sư điện lại đi học kỹ thuật của người không chuyên
                    Như vậy là động cơ được bảo vệ bằng rờ le nhiệt. Ai tin vào cái mạch của bác, chỉnh rờ le nhiệt dòng hơi cao một chút là có ngày mất tiền oan.

                    Bác đang hướng dẫn 1 người không chuyên đấy. Học trò được bác đào tạo theo cách này thì...
                    sau.ph

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết

                      Bác Vương Văn Minh đề xuất luồn cả 3 dây pha qua một biến dòng. Nhưng bác ấy quên rằng theo định luật kiếc sốp thì tổng dòng điện đi vào động cơ luôn = 0, trừ khi có dòng rò chui xuống đất. Như vậy biến dòng chỉ đo được dòng rò chứ không đo được dòng tải. Bác ấy nói sẽ làm thử rồi báo kết quả nhưng chưa thấy bác ấy trở lại.



                      Như vậy là động cơ được bảo vệ bằng rờ le nhiệt. Ai tin vào cái mạch của bác, chỉnh rờ le nhiệt dòng hơi cao một chút là có ngày mất tiền oan.

                      Bác đang hướng dẫn 1 người không chuyên đấy. Học trò được bác đào tạo theo cách này thì...
                      Đúng là giọng nói của 1 con khỉ.
                      Các động cơ công suất lớn người ta còn gắn vào đấy cảm biến nhiệt để bảo vệ động cơ đấy.
                      Các học trò của tôi không đứa nào có ý tưởng dò mất pha để bảo vệ động cơ, chúng nó chỉ dò thứ tự pha và dòng để bảo vệ động cơ mà thôi.
                      Tôi không bao giờ dạy kỹ thuật cho 1 con khỉ.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi quanghung12 Xem bài viết
                        tình hình là em có con máy, điện ở quê sợ ko ổn định nên phải đấu cả bảo vệ mất pha.
                        yêu cầu chỉ là tắt bật con động cơ thôi ạ.
                        em xin cảm ơn,
                        tiện cho em hỏi là chọn khởi động từ và at cho động cơ em chỉ cần tính dòng qua nó là I=P/(1.7*380*cosphi) rồi chọn thôi nhỉ?
                        em ko chuyên lắm xin cảm ơn ạ
                        Bác mua thiết bị bảo vệ mất pha quá dòng EOCR về lắp . Còn tự chế cái bảo vệ mất pha thì luồn cả ba dây pha động cơ qua cái biến dòng(hoặc báp cũng được) khi mất pha thì có áp ở đầu ra biến dòng. Lấy áp này điều khiển rơ le cắt contacto

                        Comment


                        • #13
                          Nếu đó là mạch điện hay, tại sao bác lại không dạy cho học trò trong trường? Nếu đó là mạch điện tồi, sao bác lại hướng dẫn cho người khác sử dụng?

                          Vâng, cháu chỉ là 1 con khỉ thất bại. Còn bác là người xịt nước hả hê.
                          sau.ph

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết

                            Bác mua thiết bị bảo vệ mất pha quá dòng EOCR về lắp . Còn tự chế cái bảo vệ mất pha thì luồn cả ba dây pha động cơ qua cái biến dòng(hoặc báp cũng được) khi mất pha thì có áp ở đầu ra biến dòng. Lấy áp này điều khiển rơ le cắt contacto
                            Cách này chỉ dùng được khi động cơ có đấu dây trung tính bạn nhé. Có thể luồn qua dây trung tính cũng được và nó báo cả khi 3 pha không cân bằng.

                            Cái thiết bị ấy nghe nói cũng khoảng mấy trăm ngàn thôi. Dùng cái đó là chuẩn nhất.
                            sau.ph

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                              Nếu đó là mạch điện hay, tại sao bác lại không dạy cho học trò trong trường? Nếu đó là mạch điện tồi, sao bác lại hướng dẫn cho người khác sử dụng?

                              Vâng, cháu chỉ là 1 con khỉ thất bại. Còn bác là người xịt nước hả hê.
                              Tôi không bao giờ vội vàng kết luận khi chưa biết bác chủ thớt dùng động cơ nào.
                              Nếu dùng động cơ 3pha 220 volt, dùng 3 relay bảo vệ pha là đơn giản và hay nhất.
                              Chỉ có con khỉ mới có hành động của 1 con khỉ, tôi không phải là người xịt nước gì cả, tôi đã nói từ lâu : "Tôi là cái chổi quét những kiến thức sai lấm của Tờ Lờ Mờ tạo ra, hả hê tự cho là kiến thức mới lạ."

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              quanghung12 Tìm hiểu thêm về quanghung12

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X