Chia từng khu vực và đóng từng phần.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Cách chọn aptomat cho điện 220v
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtDòng khởi động nó lấy trực tiếp từ ắc qui chứ không qua cầu chì nhé. Cầu chì chỉ cấp cho đèn, còi... thôi.
Comment
-
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
Vậy thử tháo cầu chì rồi khởi động xem có tiếng mô tơ đề chạy không? !!!!!
Tháo cầu chì, chập rờ le lại thì mô tơ đề vẫn quay được nhé.
(Sorry mọi người vì nói ngoài luồng nhưng lỡ rồi thì phải nói cho hết ý)sau.ph
Comment
-
Dây đề phải đi trực tiếp vào accu chứ qua fuse thì phải dùng cái 3-40A.
Cứ giả sử bóng compact 24W là 18-22W, ở 220V cophi 0.57 thì ăn dòng 0.17A. Như vậy 500 cái là 85A, nhân với Icf là 3 thôi thì ra đúng 255A. Vậy họ tư vấn và bán cho người trồng cây cái CB 250A là có cơ sở và rất chính xác luôn rồi, hơn anh em DDDT chúng ta rồi!
Comment
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtVậy là chọn aptomat theo dòng đỉnh chứ không phải dòng hiệu dụng à?
Comment
-
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì họ chấp nhận giải quyết xử lý khi sự cố xảy ra cháy dây , rò điện để bảo vệ atomat mà bác .trời mưa , nóng ẩm , đui đèn rỉ sét ,rò điện hay gây cháy dây nhánh nhỏ ,thì dây cứ việc cháy ,dây rớt lên cây thanh long thì cây có nước cứ việc bốc khói ,atomat đừng sập là được .
Comment
-
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtNếu vậy, biết bao người, các cấp quản lý không phải đau đầu tìm nguyên nhân xe máy tự nhiên bốc cháy rồi! Khổ cho họ quá!
Comment
-
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Sao mà bác... tiêu cực vậy!!! Người ta vẫn chọn CB, AT có dòng gấp 2-3 lần định mức ổn định cơ mà, như bơm nước, máy lạnh,... 1.5Hp cưa tới 7A thì mấy ai gắn cái CB 10A hay 15A đâu, mà toàn 20A trở lên không à, trog khi mấy thiết bị đó trong nhà, như bác phân tích thì có mà cháy nhà như chơi mất!
Comment
-
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Sao mà bác... tiêu cực vậy!!! Người ta vẫn chọn CB, AT có dòng gấp 2-3 lần định mức ổn định cơ mà, như bơm nước, máy lạnh,... 1.5Hp cưa tới 7A thì mấy ai gắn cái CB 10A hay 15A đâu, mà toàn 20A trở lên không à, trog khi mấy thiết bị đó trong nhà, như bác phân tích thì có mà cháy nhà như chơi mất!
Comment
-
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCho hỏi ké: thông số Icu trên aptomat nghĩa là gì? Thấy 1 số web gì là "dòng cắt", thế sao dòng cắt ở mấy con RCCB, ELCB, RCBO lại cao vậy? (toàn là 1.5kA trở lên).
Comment
-
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtLà dòng áp thử nghiệm cao nhất bác ơi , bên ngoài mà vô ICU dòng áp nó cũng cao lắm .
Comment
-
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì họ chấp nhận giải quyết xử lý khi sự cố xảy ra cháy dây , rò điện để bảo vệ atomat mà bác .trời mưa , nóng ẩm , đui đèn rỉ sét ,rò điện hay gây cháy dây nhánh nhỏ ,thì dây cứ việc cháy ,dây rớt lên cây thanh long thì cây có nước cứ việc bốc khói ,atomat đừng sập là được .sau.ph
- 1 like