Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Lựa chọn tiết diện dây dẫn

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lựa chọn tiết diện dây dẫn

    Ở đây em thấy có 3 công thức lựa chọn dây dẫn :

    https://thinhphatict.com/bang-chon-t...theo-dong-dien

    1. Chọn theo dòng điện, tức là từ công suất P tính ra dòng định mức, rồi tính tiết diện S = I/J
    2. Bảng tra tiết diện dây theo mật độ dòng kinh tế, tính theo công thức : S = I/Jkt
    3. Tính tiết diện dây dẫn theo độ sụt áp, cái phần này em thấy có những mấy công thức liền.

    Có chỗ thì họ nói là sử dụng : DeltaU = K x IB x L (V)

    TÍNH TOÁN SỤT ÁP Ở ĐIỀU KIỆN ỔN ĐỊNH:
    Cách tính sụt áp theo công thức tính ở một số tài liệu là không cần thiết nếu ta sử dụng bảng tính đơn giản dưới đây.
    Bảng dưới đây sẽ cho công thức chung để tính sụt áp cho mỗi km chiều dài dây, phụ thuộc vào:
    - Dạng của tải: cho động cơ với cosj ≈ 0.8 hay cho chiếu sáng với cosj- ≈ 1
    - Dạng của cáp : 1 pha hay 3 pha.
    Độ sụt áp sẽ được tính bằng công thức ∆U= K xIBxL (v) [1]. Trong đó:
    K được cho trong bảng B2.
    IB là dòng làm việc lớn nhất (A);
    L chiều dài đường dây (km)
    Có chỗ thì lại sử dụng nhiều công thức tính DeltaU phức tạp :

    https://www.ebookbkmt.com/2018/03/hu...tren-uong.html

    Có chỗ thì lại sử dụng rất nhiều hệ số như : K1,K2,K3, K4,K5,K6, DeltaU', DeltaU'', Icp, tính điều kiện phát nóng, nhiệt độ. Em không biết ở chỗ nào là chính xác nhất và phải tính tuần tự như thế nào, nhờ các anh em ở đây chỉ giúp.