    Chào 500 ae..hôm trước mình đo dòng đc 55kw thì thấy dòng đầu ra biến tần là 74 A còn đầu vào là 42 A biến tần đang chạy 50hz vậy đâu là dòng thực tải của motor r và tiền điện tiêu thụ tính theo dòng nào 74 hay 42 A và tại sao lại có sự chênh dòng như vậy .. Rất mong ae trợ giúp. thankyou

  • #2
    Có thể do 2 nguyên nhân:

    - Dòng điện vào biến tần qua diot chỉnh lưu, linh kiện đóng ngắt công suất... nên dạng sóng không còn sin nữa, đồng hồ hiển thị sai. Nếu dùng đồng hồ true RMS xịn có thể chính xác hơn.

    - Theo mình nguyên nhân chính là: động cơ có hệ số công suất cos phi nhỏ nên dòng đo được lớn, trong đó có 1 phần là dòng phản kháng (dòng ảo) công tơ kế bình thường không tính tiền dòng ảo này. Còn biến tần có hệ số cos phi lớn = 1 nên đây là dòng tiêu thụ thực.