Nguyên văn bởi T.L.M
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Đổi nguồn cho relay kiếng.
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBài #11 đâu có liên quan câu hỏi này. Sao bác không trả lời thẳng luôn đi mà vòng vo làm gì? Kích thước coil AC và DC bằng nhau, mật độ dòng điện bằng nhau tại sao bác lại nói coil AC sẽ cháy nếu cấp điện DC?
Mật độ dòng điện bằng nhau.
Chỉ số iq của TLM thấp quá không hiểu được vấn đề, có giải thích như đàn gảy tai trâu mà thôi. Tại #11 đã nói quá rõ rồi.
Comment
-
#11 giải thích sai rồi! :
1. Lúc ban đầu dòng điện lớn nhất, nhưng lực hút vẫn nhỏ nhất (từ thông nhỏ nhất)
i = (u - e)/r = (u - k.phi)/r
Nhưng rơ le vẫn hút được do lúc đầu lực cản là nhỏ nhất (F=k.x)
Lực hút lớn nhất khi khe hở nhỏ nhất. Do đó nhiều trường hợp sau khi hút, nguồn cấp giảm để tránh phát nhiệt.
- Rơ le ac có thể dùng với dc. Nhưng ngược lại thì không.
Comment
-
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết#11 giải thích sai rồi! :
1. Lúc ban đầu dòng điện lớn nhất, nhưng lực hút vẫn nhỏ nhất (từ thông nhỏ nhất)
i = (u - e)/r = (u - k.phi)/r
Nhưng rơ le vẫn hút được do lúc đầu lực cản là nhỏ nhất (F=k.x)
Lực hút lớn nhất khi khe hở nhỏ nhất. Do đó nhiều trường hợp sau khi hút, nguồn cấp giảm để tránh phát nhiệt.
- Rơ le ac có thể dùng với dc. Nhưng ngược lại thì không.
Từ trường được tính bởi công thức: B = L I.
I lớn mà lực hút nhỏ nhất.
Ông bạn viết lại sách giáo khoa khí cụ điện, relay, contact từ cho bộ giáo dục đi .
Comment
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác cho rằng mật độ dòng điện không bằng nhauthì chứnh minh đi.
Bài #11 đâu có so sánh với coil DC. Bác nói lan man ra vẻ không thèm nói chứ thật ra đuối lý rồi có giải thích được đâu.
Chứng minh bằng cách gỡ nắp relay rồi cấp điện xem relay thế nào?
Chỉ số iq của TLM thấp quá giải thích cũng không hiểu rồi còm lan man. Hiện giờ cũng còm linh tinh rồi đấy
Comment
-
Test cái rơle kiếng 220Vac 14 chân( 4 cặp tiếp điểm) thì thấy:
*Tổng trở Z (máy đo):
-khi chưa đóng: 90.6K,
-khi đóng ( dùng tay ép): 104.9K
*Điện cảm:
-khi chưa đóng: 11.6H,
-khi đóng ( dùng tay ép): 12.4H
Cấp 220Vac: ăn dòng ~13-18mA. Dùng nguồn DC chỉnh lưu, lọc tụ thì áp vào từ 100Vac rơle đóng mở. Đang cho nó chạy điện DC để chờ khi nào thì cháy cuộn dây ở 150Vdc
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtTest cái rơle kiếng 220Vac 14 chân( 4 cặp tiếp điểm) thì thấy:
*Tổng trở Z (máy đo):
-khi chưa đóng: 90.6K,
-khi đóng ( dùng tay ép): 104.9K
*Điện cảm:
-khi chưa đóng: 11.6H,
-khi đóng ( dùng tay ép): 12.4H
Cấp 220Vac: ăn dòng ~20-23mA. Dùng nguồn DC chỉnh lưu, lọc tụ thì áp vào từ 100Vac rơle đóng mở. Đang cho nó chạy điện DC để chờ khi nào thì cháy cuộn dây ở 150Vdcsau.ph
Comment
-
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Giải thích trật lất, chắc môn khí cụ trốn học đi chơi đây mà.
Từ trường được tính bởi công thức: B = L I.
I lớn mà lực hút nhỏ nhất.
Ông bạn viết lại sách giáo khoa khí cụ điện, relay, contact từ cho bộ giáo dục đi .
Ngoài ra khi hở thì từ tản lớn nên lực hút nhỏ. phongltyt nói đúng rồi.sau.ph
Comment
-
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
He .he.he.
Chứng minh bằng cách gỡ nắp relay rồi cấp điện xem relay thế nào?
Chỉ số iq của TLM thấp quá giải thích cũng không hiểu rồi còm lan man. Hiện giờ cũng còm linh tinh rồi đấysau.ph
Comment
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Nhân tiện bạn đo hộ điện trở thuần, áp AC nhỏ nhất để rờ le đóng là bao nhiêu?
// ở trên mình đo lại, dòng ac khoảng 13-18mA chứ không phải 20-23mA
Comment
-
Với cái contactor, tổng trở Z khi chưa hút là gần 970 ôm, khi hút là 9.7K tại 100Hz( L khi hút là 15.3H, khi nhả là 1.1H.
như vậy, vì điện cảm contactor thay đổi quá cao, gấp hơn chục lần, tổng trở chênh nhau chục lần, nên không dùng áp DC cho loại AC được. Còn rơle kiếng thông thường thì khác, do lõi từ của nó khá nhỏ, khoảng cách nắp từ nó hút cũng khá nhỏ, không ảnh hưởng đến tổng trở nhiều nên dùng áp DC cho loại AC là hoàn toàn được, miễn sao dòng điện gần như nhau
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Giải thích trật lất, chắc môn khí cụ trốn học đi chơi đây mà.
Từ trường được tính bởi công thức: B = L I.
I lớn mà lực hút nhỏ nhất.
Ông bạn viết lại sách giáo khoa khí cụ điện, relay, contact từ cho bộ giáo dục đi .
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho [HELP] mạch cầu H inverter 100vdc to 100v ?bởi ngoctn93Em cũng có nguồn 250 đến 280vdc muốn chuyển sang 100vac bằng mạch cầu H dùng esg002. Có bác nào làm rồi chỉ em hoặc bán em với ạ. Em xin cảm ơn ạ
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 23:00 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpCháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 22:11 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bác bảo ai lớn tờ iếng tiếng?
Hùng là không nhé. Chỉ bảo tận tình chứ không tận diệt.
Yêu kỹ thuật nên vẫn tham gia cho vui thôi. Mấy của nợ này dùng con PIC hai chục ngàn còn ngon luôn....-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 21:38 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamThôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 21:16 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Thằng I Lôn Mút nó sắp đưa người lên sao Hỏa rồi.
Mấy anh em vẫn bàn cái "Một Phát Phải Thôi" thì nẫu quá.
Ngâm cứu cái gì cho đáng đi. Còn tôi nói gì hơi quá thì xin lỗi nhé.-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 19:45 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Và tôi thấy cái này như con bò sữa thôi mà. Nếu xét nguyên lý.
Bóp bóp bóp... đến hết thì thôi. Cái mạch thì nguồn sơ đẳng. Con để bóp thì vu nó lại cáo cào cao.
Ắc qui hay pin thì vưỡn giá nào xào nấy. Inverter thì...-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 19:33 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 19:14 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 19:05 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 13:55 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 13:34 -
Comment