Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đổi nguồn cho relay kiếng.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
    Kích thước coil bằng nhau -> cửa sổ quấn dây bằng nhau -> tiết diện tổng của dây đồng bằng nhau -> mật độ dòng điện như nhau.

    Mật độ dòng điện như nhau tại sao lại cháy, bác giải thích thế nào đây?
    Đã giải thích ở #11 rồi. Chậm tiêu thế.

    Comment


    • #32
      Bài #11 đâu có liên quan câu hỏi này. Sao bác không trả lời thẳng luôn đi mà vòng vo làm gì? Kích thước coil AC và DC bằng nhau, mật độ dòng điện bằng nhau tại sao bác lại nói coil AC sẽ cháy nếu cấp điện DC?
      sau.ph

      Comment


      • #33
        Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
        Bài #11 đâu có liên quan câu hỏi này. Sao bác không trả lời thẳng luôn đi mà vòng vo làm gì? Kích thước coil AC và DC bằng nhau, mật độ dòng điện bằng nhau tại sao bác lại nói coil AC sẽ cháy nếu cấp điện DC?
        He.he.he.
        Mật độ dòng điện bằng nhau.
        Chỉ số iq của TLM thấp quá không hiểu được vấn đề, có giải thích như đàn gảy tai trâu mà thôi. Tại #11 đã nói quá rõ rồi.

        Comment


        • #34
          Bác cho rằng mật độ dòng điện không bằng nhau thì chứnh minh đi.

          Bài #11 đâu có so sánh với coil DC. Bác nói lan man ra vẻ không thèm nói chứ thật ra đuối lý rồi có giải thích được đâu.
          sau.ph

          Comment


          • #35
            #11 giải thích sai rồi! :
            1. Lúc ban đầu dòng điện lớn nhất, nhưng lực hút vẫn nhỏ nhất (từ thông nhỏ nhất)
            i = (u - e)/r = (u - k.phi)/r
            Nhưng rơ le vẫn hút được do lúc đầu lực cản là nhỏ nhất (F=k.x)
            Lực hút lớn nhất khi khe hở nhỏ nhất. Do đó nhiều trường hợp sau khi hút, nguồn cấp giảm để tránh phát nhiệt.
            - Rơ le ac có thể dùng với dc. Nhưng ngược lại thì không.

            Comment


            • #36
              Tất nhiên rơ le ac khi dùng dc thì nguồn cấp phải nhỏ hơn. Nhỉ

              Comment


              • #37
                Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
                #11 giải thích sai rồi! :
                1. Lúc ban đầu dòng điện lớn nhất, nhưng lực hút vẫn nhỏ nhất (từ thông nhỏ nhất)
                i = (u - e)/r = (u - k.phi)/r
                Nhưng rơ le vẫn hút được do lúc đầu lực cản là nhỏ nhất (F=k.x)
                Lực hút lớn nhất khi khe hở nhỏ nhất. Do đó nhiều trường hợp sau khi hút, nguồn cấp giảm để tránh phát nhiệt.
                - Rơ le ac có thể dùng với dc. Nhưng ngược lại thì không.
                Giải thích trật lất, chắc môn khí cụ trốn học đi chơi đây mà.
                Từ trường được tính bởi công thức: B = L I.
                I lớn mà lực hút nhỏ nhất.
                Ông bạn viết lại sách giáo khoa khí cụ điện, relay, contact từ cho bộ giáo dục đi .

                Comment


                • #38
                  Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                  Bác cho rằng mật độ dòng điện không bằng nhauthì chứnh minh đi.

                  Bài #11 đâu có so sánh với coil DC. Bác nói lan man ra vẻ không thèm nói chứ thật ra đuối lý rồi có giải thích được đâu.
                  He .he.he.
                  Chứng minh bằng cách gỡ nắp relay rồi cấp điện xem relay thế nào?
                  Chỉ số iq của TLM thấp quá giải thích cũng không hiểu rồi còm lan man. Hiện giờ cũng còm linh tinh rồi đấy

                  Comment


                  • #39
                    Test cái rơle kiếng 220Vac 14 chân( 4 cặp tiếp điểm) thì thấy:

                    *Tổng trở Z (máy đo):
                    -khi chưa đóng: 90.6K,
                    -khi đóng ( dùng tay ép): 104.9K

                    *Điện cảm:
                    -khi chưa đóng: 11.6H,
                    -khi đóng ( dùng tay ép): 12.4H

                    Cấp 220Vac: ăn dòng ~13-18mA. Dùng nguồn DC chỉnh lưu, lọc tụ thì áp vào từ 100Vac rơle đóng mở. Đang cho nó chạy điện DC để chờ khi nào thì cháy cuộn dây ở 150Vdc
                    Last edited by dinhthuong80; 20-06-2019, 10:27. Lý do: đính chính dòng điện

                    Comment


                    • #40
                      Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
                      Test cái rơle kiếng 220Vac 14 chân( 4 cặp tiếp điểm) thì thấy:

                      *Tổng trở Z (máy đo):
                      -khi chưa đóng: 90.6K,
                      -khi đóng ( dùng tay ép): 104.9K

                      *Điện cảm:
                      -khi chưa đóng: 11.6H,
                      -khi đóng ( dùng tay ép): 12.4H

                      Cấp 220Vac: ăn dòng ~20-23mA. Dùng nguồn DC chỉnh lưu, lọc tụ thì áp vào từ 100Vac rơle đóng mở. Đang cho nó chạy điện DC để chờ khi nào thì cháy cuộn dây ở 150Vdc
                      Nhân tiện bạn đo hộ điện trở thuần, áp AC nhỏ nhất để rờ le đóng là bao nhiêu?
                      sau.ph

                      Comment


                      • #41
                        Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

                        Giải thích trật lất, chắc môn khí cụ trốn học đi chơi đây mà.
                        Từ trường được tính bởi công thức: B = L I.
                        I lớn mà lực hút nhỏ nhất.
                        Ông bạn viết lại sách giáo khoa khí cụ điện, relay, contact từ cho bộ giáo dục đi .
                        Bác giải thích trật lấc thì có. I lớn nhưng L nhỏ thì B đâu có lớn được.

                        Ngoài ra khi hở thì từ tản lớn nên lực hút nhỏ. phongltyt nói đúng rồi.
                        sau.ph

                        Comment


                        • #42
                          Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

                          He .he.he.
                          Chứng minh bằng cách gỡ nắp relay rồi cấp điện xem relay thế nào?
                          Chỉ số iq của TLM thấp quá giải thích cũng không hiểu rồi còm lan man. Hiện giờ cũng còm linh tinh rồi đấy
                          Được rồi, nhờ bác dinhthuong80 cấp điện DC rồi gỡ nắp từ ra xem rờ le có cháy không? Chỉ cần coil nóng bỏng tay là TLM thua rồi chứ không cần cháy.
                          sau.ph

                          Comment


                          • #43
                            Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết

                            Nhân tiện bạn đo hộ điện trở thuần, áp AC nhỏ nhất để rờ le đóng là bao nhiêu?
                            R thuần con rơle kiếng này ~12.5K. Cấp áp ac thì từ 135Vac nó mới hút.

                            // ở trên mình đo lại, dòng ac khoảng 13-18mA chứ không phải 20-23mA

                            Comment


                            • #44
                              Với cái contactor, tổng trở Z khi chưa hút là gần 970 ôm, khi hút là 9.7K tại 100Hz( L khi hút là 15.3H, khi nhả là 1.1H.
                              như vậy, vì điện cảm contactor thay đổi quá cao, gấp hơn chục lần, tổng trở chênh nhau chục lần, nên không dùng áp DC cho loại AC được. Còn rơle kiếng thông thường thì khác, do lõi từ của nó khá nhỏ, khoảng cách nắp từ nó hút cũng khá nhỏ, không ảnh hưởng đến tổng trở nhiều nên dùng áp DC cho loại AC là hoàn toàn được, miễn sao dòng điện gần như nhau

                              Comment


                              • #45
                                Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

                                Giải thích trật lất, chắc môn khí cụ trốn học đi chơi đây mà.
                                Từ trường được tính bởi công thức: B = L I.
                                I lớn mà lực hút nhỏ nhất.
                                Ông bạn viết lại sách giáo khoa khí cụ điện, relay, contact từ cho bộ giáo dục đi .
                                Ý người ta là F chứ đâu phải B, F phụ thuộc cả vào khoảng cách giữa lõi và nắp nữa

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                MinhHoi0211 Tìm hiểu thêm về MinhHoi0211

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X