Đã test rồi, cái rơle kiếng AC220 này ở 140Vac nó ăn dòng duy trì trên 8.5mA vẫn đóng mở dứt khoát.
Thế nhưng ở 10mA DC nó lại chưa hút nổi. Phải tăng lên từ 10.5mA DC nó mới đóng mở bình thường được ( hơi khó hiểu thật !!!).
Vậy nên cứ cho nó chạy DC với dòng từ 10.5-12mA DC so với 9.9 (10)mA AC chắc cả ngày cũng chỉ nóng chứ không đến dộ cháy đâu nhỉ!
Thế nhưng ở 10mA DC nó lại chưa hút nổi. Phải tăng lên từ 10.5mA DC nó mới đóng mở bình thường được ( hơi khó hiểu thật !!!).
Vậy nên cứ cho nó chạy DC với dòng từ 10.5-12mA DC so với 9.9 (10)mA AC chắc cả ngày cũng chỉ nóng chứ không đến dộ cháy đâu nhỉ!
Comment