    Xin chào các anh trên diễn đàn.
    Em hiện đang có các cửa interlock (một dạng tiếp điểm thường mở, khi đóng cửa thì tiếp điểm đóng lại). Các cửa này đang được đấu nối tiếp nhau (như các tiếp điểm nối tiếp nhau). Sau đó được đấu vào SAFETY relay để đảm bảo an toàn.
    Vấn đề hiện tại là khi có sự cố với một trong các cửa thì việc dò ra cửa bị hư (hư cảm biến, đứt dây...) rất mất thời gian. Em đang có dự định chuyển các cửa này kích cho các relay và dùng các tiếp điểm relay này đấu nối tiếp nhau.
    Tuy nhiên nếu dùng relay công nghiệp thì rất tốn nhiều chi phí và không gian tủ điện nên có dự định dùng các board relay có sẵn trên thị trường. Em gửi hình sản phẩm định

  • #2
    Vì không upload được hình nên em gửi link: https://hshop.vn/products/module-8-r...-koch-h-l-5vdc

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi hda011094 Xem bài viết
      Xin chào các anh trên diễn đàn.
      Em hiện đang có các cửa interlock (một dạng tiếp điểm thường mở, khi đóng cửa thì tiếp điểm đóng lại). Các cửa này đang được đấu nối tiếp nhau (như các tiếp điểm nối tiếp nhau). Sau đó được đấu vào SAFETY relay để đảm bảo an toàn.
      Vấn đề hiện tại là khi có sự cố với một trong các cửa thì việc dò ra cửa bị hư (hư cảm biến, đứt dây...) rất mất thời gian. Em đang có dự định chuyển các cửa này kích cho các relay và dùng các tiếp điểm relay này đấu nối tiếp nhau.
      Tuy nhiên nếu dùng relay công nghiệp thì rất tốn nhiều chi phí và không gian tủ điện nên có dự định dùng các board relay có sẵn trên thị trường. Em gửi hình sản phẩm định
      Thì áp dụng trò chơi ngăn ao bắt cá những năm 80 thôi: chia đôi, xem cá ở nửa bên nào thì lại chia đôi tiếp nửa ấy. Cứ thế mấy lần là tóm được cá (cửa hỏng) thôi mà!

      Comment


      • #4
        Mạch rờ le này dùng được, có led báo trạng thái mỗi cửa. Nhưng phải cấp nguồn cho nó, và đi lại đường dây đôi từ mỗi cửa về mạch.
        sau.ph

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
          Mạch rờ le này dùng được, có led báo trạng thái mỗi cửa. Nhưng phải cấp nguồn cho nó, và đi lại đường dây đôi từ mỗi cửa về mạch.
          Hi anh, em cũng đã dự định như vậy. Anh cho em hỏi về độ tin cậy của board này như thế nào ạ, vì cái này liên quan đến tiêu chuẩn an toàn và an toàn cho các bạn vận hành nên muốn tìm hiểu về độ tin cậy an toàn của các relay trên board. (nếu có giải pháp khác tin cậy hơn anh có thể gơi ý giúp em một hướng đi khác). Em xin cám ơn anh

          Comment


          • #6
            Mạch này đơn giản nên khó hư nếu như cấp nguồn cách ly có ổn áp. Tuổi thọ rờ le có thể nhiều triệu lần đóng mở.

            Nếu cần độ an toàn cao hơn thì thêm mạch phát hiện lỗi chập/đứt dây. Sử dụng nhiều công tắc cho mỗi cửa.
            sau.ph

            Comment


            • #7
              Mình nghĩ chỉ cần mua rờ le thôi, không cần opto, transistor như mạch ở trên. Công tắc cửa để đóng mở rờ le, các tiếp điểm rờ le nối tiếp nhau