Xin chào các bác ạ,
Em đang lắp một hệ thống như hình dưới:
Đầu vào : điện 3 phase 380v
Đầu ra: Đầu ra sẽ có 4 contactor để điều khiển 4 tải DC, dòng ra của 4 tải đều DC là 40A
Vì vậy nên
phase A sẽ chịu tải đầu ra có dòng 40A
phase B sẽ chịu tải đầu ra có dòng 80A
phase C sẽ chịu tải đầu ra có dòng 40A
Theo công thức tính toán https://www.vietmatic.com/2017/02/co...3-pha.html?m=0 thì khi bật full tải dòng trên dây trung tính sẽ rơi vào khoảng 20A, nhưng lúc em đo thì được kết quả là dòng trung tính = 39A, tương ứng với tổng dòng trên 3 dây phase cộng lại lần lượt là 9 21 9.
Các cao nhân cho em hỏi là:
1. Tại sao dòng qua dây trung tính lại cao vậy ạ?
2. Với dòng qua dây trung tính như vậy thì có được điện lực cho phép lắp đặt không ạ?
Em xin cảm ơn!
Em đang lắp một hệ thống như hình dưới:
Đầu vào : điện 3 phase 380v
Đầu ra: Đầu ra sẽ có 4 contactor để điều khiển 4 tải DC, dòng ra của 4 tải đều DC là 40A
Vì vậy nên
phase A sẽ chịu tải đầu ra có dòng 40A
phase B sẽ chịu tải đầu ra có dòng 80A
phase C sẽ chịu tải đầu ra có dòng 40A
Theo công thức tính toán https://www.vietmatic.com/2017/02/co...3-pha.html?m=0 thì khi bật full tải dòng trên dây trung tính sẽ rơi vào khoảng 20A, nhưng lúc em đo thì được kết quả là dòng trung tính = 39A, tương ứng với tổng dòng trên 3 dây phase cộng lại lần lượt là 9 21 9.
Các cao nhân cho em hỏi là:
1. Tại sao dòng qua dây trung tính lại cao vậy ạ?
2. Với dòng qua dây trung tính như vậy thì có được điện lực cho phép lắp đặt không ạ?
Em xin cảm ơn!