  • Hỏi về dòng trung tính trong hệ thống 3 phase

    Xin chào các bác ạ,

    Em đang lắp một hệ thống như hình dưới:
    Đầu vào : điện 3 phase 380v
    Đầu ra: Đầu ra sẽ có 4 contactor để điều khiển 4 tải DC, dòng ra của 4 tải đều DC là 40A
    Vì vậy nên
    phase A sẽ chịu tải đầu ra có dòng 40A
    phase B sẽ chịu tải đầu ra có dòng 80A
    phase C sẽ chịu tải đầu ra có dòng 40A
    Click image for larger version  Name:	Screenshot from 2022-06-07 20-57-01.png Views:	314 Size:	16.7 KB ID:	1727219
    Theo công thức tính toán https://www.vietmatic.com/2017/02/co...3-pha.html?m=0 thì khi bật full tải dòng trên dây trung tính sẽ rơi vào khoảng 20A, nhưng lúc em đo thì được kết quả là dòng trung tính = 39A, tương ứng với tổng dòng trên 3 dây phase cộng lại lần lượt là 9 21 9.
    Các cao nhân cho em hỏi là:
    1. Tại sao dòng qua dây trung tính lại cao vậy ạ?
    2. Với dòng qua dây trung tính như vậy thì có được điện lực cho phép lắp đặt không ạ?

    Em xin cảm ơn!

  • #2
    Chưa rõ ứng dụng này đặc thù thế nào mà phải làm hệ thống cồng kềnh đến vậy. Đầu vào là 3 pha thì làm một cái mạch chỉnh lưu 3 pha (kiểu cầu hoặc kiểu tia có dây trung tính) to đùng ra DC điện áp hơi hơi cao, rồi đóng/cắt cho từng tải có phải dễ dàng hơn nhiều hay không. Nếu cần cấp nguồn các loại tải khác nhau thì biến đổi DC-DC từ cái đầu DC sau chỉnh luu kể trên càng tiện.
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      Vì dòng qua diot không còn sin liên tục nữa mà bị ngắt quãng (đồ thị màu đỏ).

      Khi diot pha A dẫn thì diot pha B & C ngưng, trên dây trung tính chỉ có dòng của pha A. (Tải tuyến tính thì có thêm Ib và Ic triệt tiêu Ia)

      Tương tự khi pha B và pha C dẫn.

      Click image for larger version  Name:	D3327A73-68CE-4696-8620-DC6B3C698B3D.png Views:	0 Size:	17.7 KB ID:	1727222
      sau.ph

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
        Chưa rõ ứng dụng này đặc thù thế nào mà phải làm hệ thống cồng kềnh đến vậy. Đầu vào là 3 pha thì làm một cái mạch chỉnh lưu 3 pha (kiểu cầu hoặc kiểu tia có dây trung tính) to đùng ra DC điện áp hơi hơi cao, rồi đóng/cắt cho từng tải có phải dễ dàng hơn nhiều hay không. Nếu cần cấp nguồn các loại tải khác nhau thì biến đổi DC-DC từ cái đầu DC sau chỉnh luu kể trên càng tiện.
        Dạ cảm ơn bác đã phản hồi, ý tưởng của bác đơn giản nhưng rất hay, hiện tại em chỉ thực hiện được cách của em do thiếu nguồn lực và thời gian.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
          Vì dòng qua diot không còn sin liên tục nữa mà bị ngắt quãng (đồ thị màu đỏ).

          Khi diot pha A dẫn thì diot pha B & C ngưng, trên dây trung tính chỉ có dòng của pha A. (Tải tuyến tính thì có thêm Ib và Ic triệt tiêu Ia)

          Tương tự khi pha B và pha C dẫn.

          Click image for larger version Name:	D3327A73-68CE-4696-8620-DC6B3C698B3D.png Views:	0 Size:	17.7 KB ID:	1727222
          Cảm ơn bác nhiệt tình giúp đỡ,
          Cái hình bác lấy nguồn ở đâu có thể cho em không ạ, để em đọc hiểu rõ hơn về mạch bác đưa.
          Với em có tìm hiểu thì thấy trong mấy mạch chỉnh lưu có điều khiển thì người ta dùng thysistor để điều chỉnh góc, việc này có giải quyết được vấn đề trên không ạ?
          Em xin cảm ơn!

          Comment


          • #6
            Còn 1 vấn đề nữa là khi chỉnh lưu và có tụ lọc để làm phẳng điện áp thì cosphi < 1 -> dòng đầu vào tăng

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi Gio_Xam Xem bài viết
              Cái hình bác lấy nguồn ở đâu có thể cho em không ạ, để em đọc hiểu rõ hơn về mạch bác đưa.

              Với em có tìm hiểu thì thấy trong mấy mạch chỉnh lưu có điều khiển thì người ta dùng thysistor để điều chỉnh góc, việc này có giải quyết được vấn đề trên không ạ?
              Hình cứ hỏi gúc thôi: https://www.powerfactor.us/active.html

              Dùng thyristor để chỉnh áp. Nhưng sẽ làm giảm hệ số công suất và gây nhiễu.

              Chỉnh lưu tia 3 pha thì vẫn bị dòng trên dây trung tính lớn. Chỉnh lưu cầu không có dây trung tính thì áp ra lớn gấp đôi (600V) và hệ số công suất vẫn thấp. Điện lực sẽ phạt.
              sau.ph

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết

                Hình cứ hỏi gúc thôi: https://www.powerfactor.us/active.html

                Dùng thyristor để chỉnh áp. Nhưng sẽ làm giảm hệ số công suất và gây nhiễu.

                Chỉnh lưu tia 3 pha thì vẫn bị dòng trên dây trung tính lớn. Chỉnh lưu cầu không có dây trung tính thì áp ra lớn gấp đôi (600V) và hệ số công suất vẫn thấp. Điện lực sẽ phạt.
                Vậy nếu em dùng biến áp 380V-220V đầu vào hình sao đầu ra 3 phase tam giác thì OK không bác?

                Comment


                • #9
                  Xí nghiệp dùng nhiều biến tần 1pha . 3 pha bên trong có mạch chỉnh lưu sao dòng nó không dồn qua dây trung tính điều này chứng tỏ mạch của bạn thiết kế không dùng được.

                  Đồng hồ đo đếm bằng dòng qua dây pha thiết kế của bạn dòng nó chạy hết qua dây trung tính thì sao nhà đèn nó chấp nhận .

                  Tình trạng như vậy có nguy cơ cháy nổ rất cao , sau cb là gì tả rỏ ra mới biết sai ở đâu .

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi Gio_Xam Xem bài viết

                    Vậy nếu em dùng biến áp 380V-220V đầu vào hình sao đầu ra 3 phase tam giác thì OK không bác?
                    Nhưng vẫn bị hệ số công suất thấp. Áp ra dễ bị xén ngọn nếu biến áp không đủ lớn.
                    sau.ph

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                      Xí nghiệp dùng nhiều biến tần 1pha . 3 pha bên trong có mạch chỉnh lưu sao dòng nó không dồn qua dây trung tính điều này chứng tỏ mạch của bạn thiết kế không dùng được.

                      Đồng hồ đo đếm bằng dòng qua dây pha thiết kế của bạn dòng nó chạy hết qua dây trung tính thì sao nhà đèn nó chấp nhận .

                      Tình trạng như vậy có nguy cơ cháy nổ rất cao , sau cb là gì tả rỏ ra mới biết sai ở đâu .
                      Theo sơ đồ bài viết mở luồng, khả năng biến tần là thấp. Ở nơi có sẵn lưới 3 pha kiểu này, dùng luôn biến tần đầu vào 3 pha là tiện, dễ, rẻ rồi. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng chủ xưởng có thiết kế kỳ lạ.

                      Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                      Comment


                      • #12
                        Nếu được thiết kế từ đầu hệ này, nên dùng một bộ PFC 3 phase ngay từ lưới. Đầu ra cỡ 500 - 700VDC ngon nghẻ, sau đó DC-DC converter ra đủ kiểu theo nhu cầu. Từ phía lưới chỉ nhìn thấy bộ PFC, dòng các pha rất cân nhau, dòng qua dây trung tính bé tẹo, PF cao, THD thấp ... Bộ PFC hàng thương mại đầy rẫy, nếu muốn thử chế cũng không quá khó vì nhiều hãng lớn TI, ST, OnSemi ... đều có tài liệu thiết kế chi tiết cả.

                        Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết

                          Theo sơ đồ bài viết mở luồng, khả năng biến tần là thấp. Ở nơi có sẵn lưới 3 pha kiểu này, dùng luôn biến tần đầu vào 3 pha là tiện, dễ, rẻ rồi. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng chủ xưởng có thiết kế kỳ lạ.
                          Chắc vậy , mình nghĩ chủ thớt dùng mạch khiển lấy nguồn từ 1pha để điều khiển cả 3 pha thhay vì 3 bộ khiển riêng cho từng pha .

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                            Vì dòng qua diot không còn sin liên tục nữa mà bị ngắt quãng (đồ thị màu đỏ).

                            Khi diot pha A dẫn thì diot pha B & C ngưng, trên dây trung tính chỉ có dòng của pha A. (Tải tuyến tính thì có thêm Ib và Ic triệt tiêu Ia)

                            Tương tự khi pha B và pha C dẫn.

                            Click image for larger version Name:	D3327A73-68CE-4696-8620-DC6B3C698B3D.png Views:	0 Size:	17.7 KB ID:	1727222
                            Em dùng oscilloscope để đo sóng đầu vào thì đúng phóc như cái hình bác đưa, rất cảm ơn bác.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết

                              Chắc vậy , mình nghĩ chủ thớt dùng mạch khiển lấy nguồn từ 1pha để điều khiển cả 3 pha thhay vì 3 bộ khiển riêng cho từng pha .
                              Cho em hỏi ngu với bác:
                              1. Sao biến tần lại giải quyết được vấn đề dòng qua dây trung tính cao ạ? Em chưa học biến tần cũng chưa sử dụng bao giờ nên không hiểu.
                              2. Em search google bộ PFC 3 phase mà không thấy ai bán cả, bác có nguồn chỉ cho em với.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              Gio_Xam Tìm hiểu thêm về Gio_Xam

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              • vi van pham
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi vi van pham
                                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.

                                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                Hôm qua, 21:25
                              • bqviet
                                Trả lời cho nguồn switching
                                bởi bqviet
                                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                Hôm qua, 21:16
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi mèomướp
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                Hôm qua, 18:49
                              • mèomướp
                                Trả lời cho nguồn switching
                                bởi mèomướp
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                Hôm qua, 17:30
                              • dinhthuong80
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi dinhthuong80
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.

                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                Hôm qua, 17:00
                              • bqviet
                                Trả lời cho nguồn switching
                                bởi bqviet
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                Hôm qua, 16:16
                              • milan
                                Trả lời cho nguồn switching
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                Hôm qua, 11:51
                              • mèomướp
                                Trả lời cho nguồn switching
                                bởi mèomướp
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                Hôm qua, 07:09
                              • tuyennhan
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi tuyennhan
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                Hôm qua, 07:07
                              • vi van pham
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi vi van pham
                                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.

                                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                Hôm qua, 01:36
                              Đang tải...
                              X