Nguyên văn bởi tuyennhan
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Hỏi về dòng trung tính trong hệ thống 3 phase
Collapse
X
-
Vì nó do người hiểu rõ về điện công nghiệp thiết kế ra .
Mình mua cả máy nên không rõ , đừng có chế mà nên mua trọn bộ chỉ đi dây và vận hành thôi để khi có sự cố gây thiệt hại đỡ bị đổ thừa .
Nếu chỉ điều khiển contactor thì không sao , vậy vẩn đề ở mạch chỉnh lưu rồi .
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi Gio_Xam Xem bài viết
Vậy nếu em dùng biến áp 380V-220V đầu vào hình sao đầu ra 3 phase tam giác thì OK không bác?
sau.ph
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi LamVo Xem bài viếtĐơn giản là bác tính tàm bậy, làm sao tính ra được 20 hay vậy cứ 3 tải 3 pha bằng nhau dòng trung tính bằng 0 bỏ ra, còn lại là 1 tải pha B có dòng 40A thì dòng trung tính lúc này bằng dòng tải pha B.
ý bác là có 3 tải 40 đấu 3 phase thì nó loại trừ nhau, còn lại dư 1 thằng thì nó chạy qua trung tính nên trung tính nó 39 ~= 40???? tải ra là DC chạy về 220V mà dòng vẫn không thay đổi????
Comment
-
Nguyên văn bởi LamVoĐơn giản là bác tính tàm bậy, làm sao tính ra được 20 hay vậy cứ 3 tải 3 pha bằng nhau dòng trung tính bằng 0 bỏ ra, còn lại là 1 tải pha B có dòng 40A thì dòng trung tính lúc này bằng dòng tải pha B.
Thắc mắc ở chỗ lúc thì mỗi pha 40A, lúc thì 9A???
Cái này là khuyết điểm đặc trưng của mạch chỉnh lưu diot+tụ. Biến tần 1 pha nếu có mạch chỉnh lưu này thì vẫn bị.sau.ph
Comment
-
Nguyên văn bởi Gio_Xam Xem bài viết
Công thức đâu ra thế bác ơi, dòng phase B đo được là 21 lấy đâu ra chạy qua trung tính 39?
ý bác là có 3 tải 40 đấu 3 phase thì nó loại trừ nhau, còn lại dư 1 thằng thì nó chạy qua trung tính nên trung tính nó 39 ~= 40???? tải ra là DC chạy về 220V mà dòng vẫn không thay đổi????
- 1 like
Comment
-
Trước chỉnh lưu là dòng AC hiệu dụng, sau chỉnh lưu là dòng DC trung bình. Hai dòng này đúng ra phải có giá trị gần bằng nhau.
Theo chủ thớt thì dòng DC lớn hơn dòng AC nhiều lần. Vậy chắc sau chỉnh lưu còn có mạch hạ áp, tăng dòng.sau.ph
Comment
-
Nguyên văn bởi LamVo Xem bài viết
Nếu chỉ chỉnh lưu thì làm sao lại thay đổi dòng điện giữa AC và DC??.sau.ph
Comment
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Sau diot còn có tụ lọc nữa. Lúc đó dòng trung tính mới tăng vọt, kể cả khi 3 tải hoàn toàn giống nhau.. Chỉ làm phẳng dạng sóng đầu ra còn góc lệch pha trước chỉnh lưu vẫn không thay đổi mà
Comment
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBài #3 đã giải thích rồi: dòng điện ngắt quãng và luân phiên nhau. Có Ia thì không có Ib, Ic... nên không triệt tiêu nhau.
Comment
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCó nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
Banj có thể dùng động cơ quạt thông gió cũng được. Dĩ nhiên phải lắp thêm vài linh kiện, ch tiết điều khiển cảm biến....
0903252168...-
Channel: Các hệ thống tự động hóa khác
05-08-2025, 20:02 -
-
Trả lời cho Có ai còn xem robocon không? khi cácbởi nguyendinhvanXem làm gì.
Bây giờ nó đang bò lồm cồm, lung tung . Từ các công trường đóng gạch ,lây lan vào từng nhà máy cơ khí. Đến các xưởng sản xuất tư nhân nó cũng bò vào rồi . Và ...
Vài năm nữa thôi, nó sẽ bò vào tận giường ngủ...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
05-08-2025, 19:43 -
Comment