Nguyên văn bởi thuongtanluc
Xem bài viết
Có điểm này cần hỏi lại cho rõ.
Qui định ON = 1 OFF = 0
Giả sử đặt 2 cảm biến: L1 ở 1/3 h bể nước, L2 ở 2/3 h bể nước.
Như vậy, theo y/c của bạn, định nghĩa như sau có phù hợp không:
Nước cạn: L1 = 0 & L2= 0
Nước bình thường: L1 = 1 & L2 = 0
Nước đầy: L1 = 1 & L2 =1
Bơm luân phiên có nghĩa là thế này có phải không?
Giả sử đang ở thời điểm bơm 1 hoạt động: B1 =1.
B1=1 cho tới khi L1 = L2 =1 thì B2 = B1 =1
--> nước rút ra đến thời điểm L2 = 0 và L1 =1 thì B1 = 0 và đổi phiên B2 = 1
--> nếu nước tiếp tục rút đến thời điểm L1 = 0 và L2 = 0 thì B1 = B2 = 0
--> nếu nước tiếp tục tăng lên L1 = 1 và L = 0 thì lần này sẽ là B1 = 1
Thông cảm mình mới học điện nên hỏi hơi nhiều!
Từ trước đến giờ mình dùng toàn bơm chạy xăng nên cò bỡ ngỡ....
Comment