Thông báo

Collapse
No announcement yet.

hai bom nuoc chay luan phien

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Nguyên văn bởi thuongtanluc Xem bài viết
    Rất cảm ơn bạn
    Bài toán như sau:
    dùng hai bơm nước B1, B2 để bơm nước ở một bể chứa nước. người ta yêu cầu như sau:
    + hai bơm nước được điều khiển theo mức nước của bể:
    - Mức bình thường, mức đầy
    - khi ở mức bình thường, thì bơm 1 (hoặc 2) hoạt động
    - khi mức nước tăng lên, đến mức đầy (cả hai bơm hoạt động)
    - Khi mức nước giảm xuống, đến mức bình thường thì bơm 1 (hoặc 2) dừng.
    - Làm sao để hai bơm luân phiên nhau
    Thanhks
    Bài này giống bơm nước sông hồng tại HN mùa lũ quá!
    Có điểm này cần hỏi lại cho rõ.

    Qui định ON = 1 OFF = 0

    Giả sử đặt 2 cảm biến: L1 ở 1/3 h bể nước, L2 ở 2/3 h bể nước.

    Như vậy, theo y/c của bạn, định nghĩa như sau có phù hợp không:

    Nước cạn: L1 = 0 & L2= 0

    Nước bình thường: L1 = 1 & L2 = 0

    Nước đầy: L1 = 1 & L2 =1

    Bơm luân phiên có nghĩa là thế này có phải không?

    Giả sử đang ở thời điểm bơm 1 hoạt động: B1 =1.

    B1=1 cho tới khi L1 = L2 =1 thì B2 = B1 =1

    --> nước rút ra đến thời điểm L2 = 0 và L1 =1 thì B1 = 0 và đổi phiên B2 = 1

    --> nếu nước tiếp tục rút đến thời điểm L1 = 0 và L2 = 0 thì B1 = B2 = 0

    --> nếu nước tiếp tục tăng lên L1 = 1 và L = 0 thì lần này sẽ là B1 = 1

    Thông cảm mình mới học điện nên hỏi hơi nhiều!
    Từ trước đến giờ mình dùng toàn bơm chạy xăng nên cò bỡ ngỡ....

    Comment


    • #17
      Bài này hình như bơm nước thải của 01 thành phố nào đó. Như vậy thì phải thêm 01 L (cảm biến) và 01 B (bơm) dự phòng khi mức nứơc 3/3
      Như trận lũ lịch sử tại HN
      Trần Duy Phong
      Mobile : 01699470568
      Email :duyphongnd@gmail.com

      Comment


      • #18
        đúng rồi nhu bạn trieujuta nói đơn giản là dùng hai khởi động từ khóa chéo ,dể khống chế hai bơm luân phiên.em này chạy thì em kia ngồi chơi,khi em kia mệt thì nghỉ cho em này chạy.còn mỗi em chạy bao lâu thì thêm anh timer thời gian .

        Comment


        • #19
          Anh cần dùng 2 cái phao đôi. Điều chỉnh khoảng cách 2 phao như hình vẽ.

          Như vậy khi nước cạn (A) thì 2 phao đều mở. Khi mực nước đến C thì phao 1 đóng. Nếu bơm đủ sức bơm đi hết thì đến A phao 1 lại mở ra.

          Nếu bơm không đủ sức, nước tiếp tục dâng lên D thì Phao 2 đóng lại. Khi nào hạ xuống B phao 2 mới mở ra. ( lúc đó phao 1 vẫn còn đóng).

          Mạch điện anh dùng 1 flipflop JK. Tín hiệu phao 1 sẽ làm chuyển mạch JK này. Như vậy cứ sau 1 lần đóng cắt thì JK lại chuyển trạng thái.

          Mạch và lắp Q và /Q với tín hiệu của K1 sẽ điều khiển 1 trong 2 động cơ.

          Khi K2 đóng, thì dù động cơ nào đang chạy, nó vẫn đóng điện cho cả 2 động cơ cùng chạy. Khi K2 mở ra, thì chỉ động cơ nào đang được chon mới tiếp tục chạy thôi, động cơ kia sẽ ngừng.

          Các tiếp điểm của rơ le sẽ được dùng để đi đóng khởi động từ
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.

          Comment


          • #20
            Mạch điện tuần tự bơm giếng
            Attached Files
            Last edited by totle; 11-12-2008, 21:03.

            Comment


            • #21
              Bạn totle chu đáo quá. nhưng mình thì không rành về mạch điện tử và lắp nó ra sao
              mình chỉ có thể dùng LOGO để lập có được không? ai biết chỉ dùm với.

              Comment


              • #22
                Lưu lượng kế điện tử

                Xin chào mọi người
                hiện mình có vấn đề sau: Flowmetter EH DN52. nhưng tổng thể tích đo được trên bộ đo lưu lượng nó lại nhỏ hơn thể tích thật. ví dụ: trên lưu lượng kế hiển thị tổng là 1000 lít, nhưng thực tế của nó là 1200 lít. có ai biết chỉ giúp với. mình đo lưu lượng bia từ thùng chứa qua máy chiết bia.

                Comment


                • #23
                  Ủa, hôm trước Nhóc có up cái hình lên cho anh rồi, mà sao hôm nay không thấy.
                  Thôi để Nhóc up lại nè:


                  Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
                  Anh cần dùng 2 cái phao đôi. Điều chỉnh khoảng cách 2 phao như hình vẽ.

                  Như vậy khi nước cạn (A) thì 2 phao đều mở. Khi mực nước đến C thì phao 1 đóng. Nếu bơm đủ sức bơm đi hết thì đến A phao 1 lại mở ra.

                  Nếu bơm không đủ sức, nước tiếp tục dâng lên D thì Phao 2 đóng lại. Khi nào hạ xuống B phao 2 mới mở ra. ( lúc đó phao 1 vẫn còn đóng).

                  Mạch điện anh dùng 1 flipflop JK. Tín hiệu phao 1 sẽ làm chuyển mạch JK này. Như vậy cứ sau 1 lần đóng cắt thì JK lại chuyển trạng thái.

                  Mạch và lắp (nối) Q và /Q với tín hiệu của K1 sẽ điều khiển 1 trong 2 động cơ.

                  Khi K2 đóng, thì dù động cơ nào đang chạy, nó vẫn đóng điện cho cả 2 động cơ cùng chạy. Khi K2 mở ra, thì chỉ động cơ nào đang được chon mới tiếp tục chạy thôi, động cơ kia sẽ ngừng.

                  Các tiếp điểm của rơ le sẽ được dùng để đi đóng khởi động từ
                  Last edited by cô nhóc; 12-12-2008, 17:56.
                  Nhóc thích nghịch điện,
                  Nhóc thích xì păm,
                  Nhóc thích trêu mấy anh.
                  Hi hi.

                  Comment


                  • #24
                    Nguyên văn bởi thuongtanluc Xem bài viết
                    Xin chào mọi người
                    hiện mình có vấn đề sau: Flowmetter EH DN52. nhưng tổng thể tích đo được trên bộ đo lưu lượng nó lại nhỏ hơn thể tích thật. ví dụ: trên lưu lượng kế hiển thị tổng là 1000 lít, nhưng thực tế của nó là 1200 lít. có ai biết chỉ giúp với. mình đo lưu lượng bia từ thùng chứa qua máy chiết bia.
                    Anh không nói nó là Flowmeter kiểu gì, của hãng nào... nên kông biết chính xác được. Tuy nhiên có thể suy ra như sau:

                    1/. Bia đi trong đường ống có tỉ trọng cao hơn bia sau khi ra khỏi đường ống. Lý do là khi trong đường ống thì áp lực còn cao, nên không sinh ra bọt khí. Khi ra đến máy chiết bia, áp lực giảm xuống thấp hơn, nên sinh ra bọt khí, làm giảm tỉ trọng của bia, thể tích sẽ nở ra.

                    2/. Lưu lượng kế của anh là loại lưu lượng kế thể tích hay lưu lượng kế khối lượng? Nếu là lưu lượng kế khối lượng thì anh thử chuyển sang thang đo khối lượng, và so sánh với khối lượng thật ở bên ngoài.

                    3/. Phần mềm nhúng trong lưu lượng kế của anh có cho phép thay đổi thông tin và các hằng số của cảm biến hay không? Có bù nhiệt tự động hay không? Nếu có, anh nên xem lại các thông tin đó, và kiểm tra lại cảm biến nhiệt và hằng số bù nhiệt của máy.
                    Nhóc thích nghịch điện,
                    Nhóc thích xì păm,
                    Nhóc thích trêu mấy anh.
                    Hi hi.

                    Comment


                    • #25
                      Rất cảm ơn các bạn đã chia sẽ. phần bơm nước mình lập trên LOGO Siemens với đầy đủ cho một tủ điện rồi: gồm chế độ A-M, kiểm soát áp suất đầu ra nếu bơm không lên nước... rất OK
                      Cái đo lưu luợng của mình là của hãng E&H loại Promag 10. đo và hiển thị tại chổ, không dùng phần mềm nhúng nào đâu?
                      do là hai cái Flowmetter lắp ở hai vị trí khác nhau, cùng cấp vào cho một máy chiết (không cấp đồng thời, hết Flow này rồi đến cái kế tiếp) nhưng một cái thì đúng, một cái lại xảy ra tình trạng như trên. điều đó theo mình thì máy chiết là không ảnh hưởng đến nữa, chỉ vấn đề là tại Flow đó thôi. không biết có đúng không

                      Comment


                      • #26
                        Nguyên văn bởi totle Xem bài viết
                        Mạch điện tuần tự bơm giếng
                        Rất cảm ơn totle. mình đã hoàn thiện cái mạch này trên PLC LOGO của Siemén rồi. lý do là mình viết cho một tủ điện bơm nước luôn thể. và chạy rất OK.

                        Comment


                        • #27
                          Nguyên văn bởi pnb232002 Xem bài viết
                          Chao cac pac
                          Em la dan moi vao nghe nen con nhieu thu chua biet, mong dc cac pac giup do
                          Em muon dau hai cai bom chay luan phien mac chua biet xoay so ra sao. Bro nao co mach dieu khien co the post len cho anh mo rong tam mat
                          Cam on cac bro truoc nha
                          Lấy cái mạch của bạn totle là hay lắm. nếu cần thì mình gởi cho cái chương trình điều khiển tuần tự 02 bơm theo mức nước. nói chung là cho cả tủ điện 2 bơm này, gồm chạy auto-manu. chạy tốt. bạn mua cái LOGO 8DI x 4DO(RLY)

                          Comment


                          • #28
                            Bạn chỉ cần dùng 01 con relay cóc là đảo bơm luân phiên đc ngay.

                            Comment


                            • #29
                              Nguyên văn bởi thuongtanluc Xem bài viết
                              Cái đo lưu luợng của mình là của hãng E&H loại Promag 10. đo và hiển thị tại chổ, không dùng phần mềm nhúng nào đâu?
                              do là hai cái Flowmetter lắp ở hai vị trí khác nhau, cùng cấp vào cho một máy chiết (không cấp đồng thời, hết Flow này rồi đến cái kế tiếp) nhưng một cái thì đúng, một cái lại xảy ra tình trạng như trên. điều đó theo mình thì máy chiết là không ảnh hưởng đến nữa, chỉ vấn đề là tại Flow đó thôi. không biết có đúng không
                              Cái E&H Progman 10 của anh là loại lưu lượng kế kiểu điện từ. Loại này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các bọt khí. khi có bọt khí càng nhiều thì lưu lượng chỉ càng cao. Anh xem lại các chế độ áp suất và nhiệt độ của 2 đường ống.

                              Tốt nhất trong trường hợp này, anh nên dùng các lưu lượng kế kiểu Coriolis. Nó đo trực tiếp lưu lượng theo khối lượng, và không bị ảnh hưởng bởi bọt khí.

                              Nhóc có xem tài liệu về Progman 10. Nó có phần mềm nhúng, và nếu anh có đĩa CD kèm theo, có hướng dẫn cách cài đặt 1 số thông số. Anh nên xem lại đĩa, và kiểm tra các thông số cài đặt.
                              Nhóc thích nghịch điện,
                              Nhóc thích xì păm,
                              Nhóc thích trêu mấy anh.
                              Hi hi.

                              Comment


                              • #30
                                Rơ le cóc là role như thế nào tuancong
                                có phải của omron không

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                pnb232002 Tìm hiểu thêm về pnb232002

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X