  • #31
    Điều khiển 2 bơm nước chạy luân phiên

    Relay cóc của Omron có bán sẵn trên thị trường, như mình đang dùng là relay có ký hiệu: G4Q-212S 110VAC, loại 220VAC cũng có sẵn. Đó là loại relay có thêm một cơ cấu cơ khí bằng bánh răng cóc để đóng mở luân phiên các tiếp điểm trên relay mỗi khi relay có điện. Dùng relay này bạn chỉ việc đấu nối tiếp các điểm phụ NC của các khởi động từ để điều khiển relay cóc đóng mở thông qua đó điều khiển lại việc đóng mở các khởi động từ. Để cho tiện việc bảo trì sửa chữa bạn có thể lắp theo dạng MAN, STOP, AUTO cho từng bơm và cũng có thể cho chạy cả hai bơm nếu thêm 1 timer. Chúc bạn thành công

    Comment


    • #32
      đơn giản thôi, bạn dùng 1 contactor là xong ngay thôi
      xi'nglj`_yeung

      Comment


      • #33
        anh em nào có tài liệu về thít bị đo lưu lượng của Siemens cho tôi xin với
        thanks.

        Comment


        • #34
          Nguyên văn bởi thuongtanluc Xem bài viết
          Rất cảm ơn các bạn đã chia sẽ. phần bơm nước mình lập trên LOGO Siemens với đầy đủ cho một tủ điện rồi: gồm chế độ A-M, kiểm soát áp suất đầu ra nếu bơm không lên nước... rất OK
          Cái đo lưu luợng của mình là của hãng E&H loại Promag 10. đo và hiển thị tại chổ, không dùng phần mềm nhúng nào đâu?
          do là hai cái Flowmetter lắp ở hai vị trí khác nhau, cùng cấp vào cho một máy chiết (không cấp đồng thời, hết Flow này rồi đến cái kế tiếp) nhưng một cái thì đúng, một cái lại xảy ra tình trạng như trên. điều đó theo mình thì máy chiết là không ảnh hưởng đến nữa, chỉ vấn đề là tại Flow đó thôi. không biết có đúng không
          Xin chào Anh,
          Mình bên nhà cung cấp thiết bị đo lường của Endress+Hauser (E+H). Thấy Anh thắc mắc về vấn đề đo kg chính xác của loại Promag 10, mình có thể hỗ trợ cho Anh vài yếu tố sau: Anh kiểm tra lưu lượng tức thời trên đồng hồ có ổ đoinh5 không, áp suất trong đường ống, về phần hệ thống đường ống có lắp riêng biệt hay dùng chung. Nếu cần thêm thông tin Anh vui lòng liên hệ email: quan.vu@endress.com.vn mình sẽ hỗ trợ phần kỹ thuật giúp Anh. Thanks.

          Comment


          • #35
            Rất cảm ơn monk1304, đây là thiết bị lưu lượng để đo lượng bia đi vào máy chiết bia, cho nên việc đo sẽ không liên tục, vì khi mức bia trong tank chiết của máy chiết bia đã đầy thì van sẽ đóng, lưu lượng không đo. quá trình cứ tiếp tục như vậy trong suốt quqa trình chiết rót bia. hay nói cách khác là áp suất đi qua Flow là không ổn định. đường ống thì hai cái Flow đặt hai đường ống riêng.

            Comment


            • #36
              Chào các bác!
              Em có một đề bài sau đây chưa có cách giải quyết:
              Hệ thống bơm nước tự động, dùng cho 03 bơm chạy luân phiên (Lưu ý dùng van áp lực, ko gắn công tắc phao...)
              - Bơm 1 chạy ở chu trình thứ nhất
              - Chu trình thứ 02 bơm 2 chạy
              - Chu trình 03 Bơm 3 chạy
              Để đảm bảo tuổi thọ của động cơ, mỗi chu trình dài hay ngắn tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ nước (vào giờ cao điểm mỗi chu trình chạy khoảng 15')
              Rất mong các bác cho ý kiến!
              Trần Duy Phong
              Mobile : 01699470568
              Email :duyphongnd@gmail.com

              Comment


              • #37
                Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viết
                Chào các bác!
                Em có một đề bài sau đây chưa có cách giải quyết:
                Hệ thống bơm nước tự động, dùng cho 03 bơm chạy luân phiên (Lưu ý dùng van áp lực, ko gắn công tắc phao...)
                - Bơm 1 chạy ở chu trình thứ nhất
                - Chu trình thứ 02 bơm 2 chạy
                - Chu trình 03 Bơm 3 chạy
                Để đảm bảo tuổi thọ của động cơ, mỗi chu trình dài hay ngắn tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ nước (vào giờ cao điểm mỗi chu trình chạy khoảng 15')
                Rất mong các bác cho ý kiến!
                Bác dùng van áp lực có tín hiệu ngỏ ra là loại gì vậy?
                theo tôi thì ở đây có hai điều kiện chuyển bước:
                1. tín hiệu để chuyển sang bơm khác
                2. tín hiệu cho chu trình của bạn.
                bạn nói rõ hơn tý nữa đi.

                Comment


                • #38
                  Nguyên văn bởi thuongtanluc Xem bài viết
                  Bác dùng van áp lực có tín hiệu ngỏ ra là loại gì vậy?
                  theo tôi thì ở đây có hai điều kiện chuyển bước:
                  1. tín hiệu để chuyển sang bơm khác
                  2. tín hiệu cho chu trình của bạn.
                  bạn nói rõ hơn tý nữa đi.
                  Cảm ơn bạn đã quan tâm!
                  - Van áp lực đầu ra là tiếp điểm
                  - Tôi định dùng 03 biến tần riêng biệt
                  * Bây giờ ko biết giải quyết sao cho 03 Bơm chạy luân phiên
                  Rất mong các Bác chỉ giáo!
                  Trần Duy Phong
                  Mobile : 01699470568
                  Email :duyphongnd@gmail.com

                  Comment


                  • #39
                    Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viết
                    Chào các bác!
                    Em có một đề bài sau đây chưa có cách giải quyết:
                    Hệ thống bơm nước tự động, dùng cho 03 bơm chạy luân phiên (Lưu ý dùng van áp lực, ko gắn công tắc phao...)
                    - Bơm 1 chạy ở chu trình thứ nhất
                    - Chu trình thứ 02 bơm 2 chạy
                    - Chu trình 03 Bơm 3 chạy
                    Để đảm bảo tuổi thọ của động cơ, mỗi chu trình dài hay ngắn tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ nước (vào giờ cao điểm mỗi chu trình chạy khoảng 15')
                    Rất mong các bác cho ý kiến!
                    Bác hỏi như thế rất khó trả lời!
                    Nên chăng, bác đưa giải pháp của bác, sau đó mọi người góp ý hoàn thiện thì hay hơn!

                    Comment


                    • #40
                      bạn nào hiểu về mạch MC & role giup mình.Có 2 bơm nước cấp.điều khiển bằng P nước.khi P=2kg/cm2 thì bơm1 chạy,lên 4kg/cm2 dừng.khi p tuộc xg 2kg/cm2 thi luc này bom 2 chạy cứ luân phiên đổi bơm.sử dụng khởi động từ và rơ le .chân thành cám ơn

                      Comment


                      • #41
                        Anh ráp 1 mạch đếm Modul 3. Thí dụ như xài 4017 và có đường từ Q3 đưa về reset. Tín hiệu áp lực sẽ kích 4017. Các ngõ ra Q0, Q1, Q2 khuếch đại dòng và kéo rơ le để điều khiển contactor.

                        Vấn đề còn lại là làm thế nào để ngừng bơm. Tín hiệu gì, lấy ở đâu.
                        Nhóc thích nghịch điện,
                        Nhóc thích xì păm,
                        Nhóc thích trêu mấy anh.
                        Hi hi.

                        Comment


                        • #42
                          Nguyên văn bởi truongchaudo Xem bài viết
                          bạn nào hiểu về mạch MC & role giup mình.Có 2 bơm nước cấp.điều khiển bằng P nước.khi P=2kg/cm2 thì bơm1 chạy,lên 4kg/cm2 dừng.khi p tuộc xg 2kg/cm2 thi luc này bom 2 chạy cứ luân phiên đổi bơm.sử dụng khởi động từ và rơ le .chân thành cám ơn
                          Có nhiều cách, nhưng có thể dùng cách kinh điển như sau:

                          1/ Cảm biến áp lực có thể set được 2 mức Lo và Hi với tín hiệu ra Out tương ứng.

                          2/ Counter có thể set được giá trị số đếm, có ngõ ra out tương ứng khi đạt trị số đếm.

                          3/ Relay để giao tiếp với contactor (nếu cần)

                          4/ Contactor (tuỳ mức độ mà dủng contactor hay relay công suất)

                          5/ Cần thêm một ít Timer để tách cạnh xung tác động. (vì hệ thống dùng tiếp điểm cơ khí)

                          Đó là các linh kiện cần thiết, còn lại bạn tự suy nghĩ vận dụng...

                          P/S: nếu không muốn dùng Counter thì cũng có thể dùng relay, timer để làm mạch TFF.

                          Comment


                          • #43
                            Vấn đề này mình cũng đang rất cần. Hai cái bơm giếng chung vào 01 bể mình muốn mỗi cái chạy 01 lần rồi lại đổi cái khác mà dùng 01 phao điện để khống chế mức nước đầy cho bể. Nghĩ mãi không ra. Hay mỗi cái chạy 01 ngày cũng được, các bạn biết chi giùm, giá rẻ thôi nha không phải PLC đắt lắm.

                            Comment


                            • #44
                              Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                              Mình có sơ đồ 2 bơm nước chạy luân phiên, mỗi bơm chạy 2 sec.
                              Bơm mãi không đầy bể, tiền điện thì trả liên tục.
                              Nếu bạn muốn thì liên hệ mình, mình sẽ post sơ đổ lên cho.
                              Người ta không biết mới hỏi. Ai cũng giỏi như bạn thì diễn đàn này lập ra để làm gì. Bạn trả lời kiểu thế nghe thực sự chỉ muốn đấm vào mồm bạn một phát thôi. Con sâu làm rầu nồi canh. Đồ tinh tướng.
                              |

                              Comment


                              • #45
                                Nguyên văn bởi hoangkhoang Xem bài viết
                                Người ta không biết mới hỏi. Ai cũng giỏi như bạn thì diễn đàn này lập ra để làm gì. Bạn trả lời kiểu thế nghe thực sự chỉ muốn đấm vào mồm bạn một phát thôi. Con sâu làm rầu nồi canh. Đồ tinh tướng.
                                Nói rất đúng, TƯỚNG ạ!

                                Comment