    Nguyên văn bởi traidcn2000 Xem bài viết
    Vấn đề này mình cũng đang rất cần. Hai cái bơm giếng chung vào 01 bể mình muốn mỗi cái chạy 01 lần rồi lại đổi cái khác mà dùng 01 phao điện để khống chế mức nước đầy cho bể. Nghĩ mãi không ra. Hay mỗi cái chạy 01 ngày cũng được, các bạn biết chi giùm, giá rẻ thôi nha không phải PLC đắt lắm.
    Không nói về mạch lực nhé (mặc định là 2 động cơ bơm của bạn khởi động được bình thường rồi). Cách đơn giản nhất là bạn mua 2 cái đồng hồ hẹn giờ được trong công nghiệp hay dùng, hồi xưa nhà máy mình chuyên lắp cho bình nóng lạnh hẹn giờ bật bình để công nhân tắm sau khi tan ca. Dùng 2 cái này điều khiển đóng mở bơm là OK.
    |

    Comment


    • #47
      Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
      Ủa, hôm trước Nhóc có up cái hình lên cho anh rồi, mà sao hôm nay không thấy.
      Thôi để Nhóc up lại nè:

      nhờ cô nhóc chỉ giáo rõ hơn, mình không là dân điện. Cô nhóc có thể gửi cho mình xin hướng dẫn cụ thể hơn vào email ldkhanh@doji.com.vn đc ko
      Xin cảm ơn

      Comment


      • #48
        Cũng vấn đề về bơm nước mong anh em chỉ giáo:
        2 bơm nước chạy luân phiên dùng 1 công tắc phao điện
        Nếu mức nước cao( mức phao trên) thì 1 bơm chạy, khoảng 15' thì bơm còn lại chạy bơm kia nghỉ. tới mức thấp( mức phao dưới) cả 2 bơm ngắt
        Dùng rơ le thời gian nha các bác
        P/s: Em đang không hiểu ở chỗ dùng rơ le thời gian thì giả sử 15' đầu tiên bơm 1 chạy, sau đó là bơm 2 chạy. Nhưng mà nếu chỉ dùng 1 con rơ le thì con bơm 2 cứ chạy liên tục, không biết làm cách nào để reset lại
        Thanks các bác nhiều nhoa. hihi

        Comment


        • #49
          dùng 2 cai contactor va 1 cai rơle thời gian(hang omron để mode B2 ) thời gian tùy chỉnh 1 bộ nút nhấn la ok

          Comment


          • #50
            Mình đã đọc hết các cmt của các bác, bạn, chị, em! thấy rất thú vị
            Quả nhiên kiến thức vô biên
            Có rất nhiều cách điều khiển cho 2 đc bơm nước chạy luân phiên, có điều ta nên chọn 1 phương án phù hợp với mức độ sử dụng và kinh tế
            Mình đọc bài thấy bơm nước và bơm nước nhưng không hề thấy bơm nước dùng cho việc gì, lưu lượng nước thế nào, làm việc 24/24 hay chỉ là bơm cho 1 cái bể đầy tràn rồi dừng, vân vân... Từ đó ta mới đưa ra được 1 phương án hữu hiệu nhất, kinh tế nhất!
            Chỉ có vài ý kiến nhỏ vậy mong các member chém nhẹ tay
            ---thân ái---

            Comment


            • #51
              ý của bạn giahoang1988 là thế này fai ko:
              khi phao trên = 1 thì q1=1, sau 15s q2=1.
              khi phao dưới =1 thì q1=q2=0.
              cái này bạn nên dùng mạch điện công nghiệp là ok nhất.
              dùng 2 khởi động từ cho 2 Q, và 1 timer hen 15' là ok.
              good lucky
              chuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
              mail:
              mobile phone: 0966873918

              Comment


              • #52
                chào các bác mình mới tham gia diễn đàn, về vấn đề này cty mình đã sx rất nhiều loại tủ điện như thế này, mình dùng role flip- flop của omron. còn mạch thiết kế thì tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể mà thiết kế.

                Comment


                • #53
                  Chào các bác tôi thấc cách làm của bác giahoang1988 là đúng nhưng bổ xung thêm là: ta dùng 2 relay thời gian đấu chéo nhau là được

                  Comment