Thông thường khi mất dây nguội thì điện áp ba pha gần như không bị ảnh hưởng.
Các tải ba pha như động cơ, máy biến áp ba pha vẫn hoạt động bình thường, do đó anh không lo. Tải một pha điện áp dây 380 V cũng sẽ vẫn hoạt động bình thường, không cần bảo vệ.
Chỉ lo những tải một pha. Nếu phân tải giữa 3 pha không đều thì pha nào tải nhẹ, thiết bị trên pha đó chết trước.
Để giải quyết nó, anh có thể:
1/. Lắp các rơ le quá điện áp một pha cho mỗi pha.
2/. Lắp một mạch đo áp thứ tự không và khi tác động se tách toàn bộ tải 1 pha ra.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Cách tương đối đơn giản là anh dùng 3 điện trở bằng nhau, nối hình sao để tạo ra trung tính giả. So điện áp của trung tính giả này với trung tính thật, có thể phát hiện ra mất "nết".
Các điện trở không nên tính cao quá, để có thể bị ảnh hưởng vì điện trở cách điện, không nên tính thấp quá, vì sẽ tổn hao công suất vô ích. Với điện áp 380V, anh nên chọn trong khoảng 33 kΩ. Giữa điểm trung tính giả với dây trung tính, nên có một điện trở tải khoảng vài kΩ để chống các nhiễu. Cũng có thể thay điện trở bằng tụ điện, nhưng khó chính xác hơn và dễ thay đổi theo thời gian.
Rơ le điện áp có thể dùng các mạch opamp thông dụng. Anh có thể lựa chọn giữa tác động tức thời hoặc tác động có thời gian. Thời gian đó có thể độc lập hay phụ thuộc. Đầu ra nên kéo 1 rơ le nhỏ hoặc Opto Coupler để có thể cách ly với mạch 3 pha.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtNhóc cho 500 cái hình lên anh xem tí nào...
Người ta đang hỏi mất nguội, rồi lại hỏi thứ tự pha...
Mà 2 cái này chẳng họ hàng gì với nhau, nhỉ!
Anh xem thử hình này:Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Cách của cô nhóc là relay thứ tự không, tức là dùng cho bảo vệ mất pha , hoặc các pha mất cân bằng quá nhiều, hoặc sóng hài bội ba quá lớn...
Dùng để phát hiện mất trung tính cũng rất tốt, dù nó có thể tác động lầm khi mất pha chẳng hạn.Imagine all the people
Living life in peace...
Comment
-
Cách này với tải không đối xứng tôi sợ không chính xác vì lúc không biết lấy áp N là bao nhiêu để so sánh.
Bình thường giả sử tải 3 pha đối xứng thì áp N sẽ là 0 nhưng thực tế không được như vậy (<>0), vậy thì so sánh áp giả trung tính với mức bao nhiêu để tác động role đây
Comment
-
Nguyên văn bởi jtek Xem bài viếtCách này với tải không đối xứng tôi sợ không chính xác vì lúc không biết lấy áp N là bao nhiêu để so sánh.
Bình thường giả sử tải 3 pha đối xứng thì áp N sẽ là 0 nhưng thực tế không được như vậy (<>0), vậy thì so sánh áp giả trung tính với mức bao nhiêu để tác động role đây
Đúng là mạch này có thể tác động sai khi mất pha. Để Nhóc suy nghĩ mạch khác.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
ai có mạch rơle contăctơ để bảo vệ mất trung tính ở mạng 3 pha 4 dây sử dụng tải 1 pha ko gui cho minh với? mình đang rất cần. xin cám ơn.
???
em ở phía bắc sao mua được hả bác? em tim trên mang cung ko thấy.hay bác pót cho em với nếu bác có! thanks !Last edited by nsp; 13-08-2010, 10:45.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
14-02-2025, 16:15 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanỞ đtvn này mới biết đến 2 loại mạch
1 step down
2 step up
Bây giờ anh lưu vong làm thuê bên nước lạ còn làm ra cái mach vừa up vùa dow luôn.
Tính chất là:
1 Đầu vào bằn ra cho nối thẳng
2 Đầu vào cao hơn...-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:51 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHa ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:42 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 17:02 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi hankhungdtMình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
13-02-2025, 08:43 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500Chúc mừng bác đã chỉnh sửa thành công, nhưng theo em thì video hơi rối nếu bác muốn gửi cho bên supplier xem.
Nếu là em thì em chỉ cần nối dây để hiển thị liên tục điện áp ở ngõ ra là 220Vdc trước khi gắn LED, kế đến là cắm...-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 07:39 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanTrước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 07:22 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
-
Channel: Điện tử công suất
12-02-2025, 13:01 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong801. ĐT đã thêm giải thích video test vấn đề gì, bạn xem lại phần cuối bài #69 giúp nhé!
2. Vì không muốn gỡ cái jump của họ ra bởi thêm thao tác chỉnh sửa, đồng thời để thấy rõ rằng mạch đang hoạt động, dù có thay đổi giới...-
Channel: Điện tử công suất
12-02-2025, 12:44 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác Vị đã nhắc khéo rất mong dinhthuong nhận ra việc trên còn rất nhiều vấn đề đàng sau nhất là trong kinh doanh , sản xuất .
-
Channel: Điện tử công suất
12-02-2025, 07:53 -
Comment