cân dòng tải cho khu dân cư

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • cân dòng tải cho khu dân cư

    tình hình là thế này,mình đang bảo trì điện dân dụng ở khu chung cư,cứ 3 nhà xài điện 3 pha a,b,c..tất nhiên 2 nhà đều xài trung tính(mass chung).em có thắt mắt như thế này,vì xài mas chung nên mas này sẽ chia thành 2 nhánh 1 nhánh vào 1 nhà.đo tải mas chính khoảng 12A,sau đó đo tải phụ nhà 1 được 12,6A,nhà 2 được 2,6A??sau kì vây tổng 2 nhà 1 và 2 cộng lại 15,2A>12A tải chính là sao??
    có thể đây là câu hỏi ngớ ngẩn,nhưng mình muốn bik rỏ hơn nguyên nhân tại sao
    cám ơn đã đọc qua bài viết này

  • #2
    Vì dòng điện của 2 nhà không đồng pha với nhau, mà sẽ lệch pha một góc. nếu cos φ của 2 nhà bằng nhau thì dòng sẽ lệch nhau 120 °.Như vậy tổng 2 dòng là tổng của 2 vec tơ lệch nhau 120 ° chứ không phải tổng số học của nó.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.

    Comment


    • #3
      - có thể do vô tình có tụ bù của nhà nọ cho nhà kia...

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
        Vì dòng điện của 2 nhà không đồng pha với nhau, mà sẽ lệch pha một góc. nếu cos φ của 2 nhà bằng nhau thì dòng sẽ lệch nhau 120 °.Như vậy tổng 2 dòng là tổng của 2 vec tơ lệch nhau 120 ° chứ không phải tổng số học của nó.
        thanks cô nhóc giỏi quá