  • ổn áp roboot cần ae giúp

    tình hình là điện nhà bị yếu nên e dung ổn áp hiệu roboot input 140-240 15kw,cấp nguồn vào thì ổn áp hoạt động bình thường găn tải vào 2 cái motơ 1.5kw là ổn áp nó ngắt ko sd đc. ae nào gặp qua xin giúp e với

    có ae nào giúp e với...........
    Last edited by nsp; 10-11-2013, 14:23.

  • #2
    Vấn đề này là do điện áp vào thấp -> dòng điện cấp phải tăng. Giả sử áp cấp là 150V, để lấy đủ 1,5KW (giả sử cos phi =1) thì dòng cấp là 10A. Trong khi dòng khởi động của động cơ = 5-7 lần dòng định mức (tương đương 7,5kW-10,5kW). Lúc này, dòng cấp ở đầu nguồn là 50-75A (chưa thèm tính cos phi). Dòng định mức của ổn áp là 68A (15kW), do đó ổn áp ngắt là đúng rồi!
    Cách đây nhiều năm, điện 220V nhà tôi còn 42V, tôi nối tiếp 2 ổn áp dải 90-250V/5KVA và 160-250/7,5KVA vào nhau chỉ dùng được mấy cái đèn và quạt (~400W). Bật thêm 1 cái nữa là ổn áp ngắt!
    Last edited by nsp; 10-11-2013, 14:40.

    Comment


    • #3
      vậy là ko sài đc rồi, lúc điện yếu xuống còn có 160v thôi hà, chắt ko sài đc rồi

      Comment


      • #4
        Điện áp xuống 160v thì công suất ổn áp là 15Kw * 160 / 220 = 10,9 Kw không lý nào không tải nổi hai con motor 1.5Kw . xem lại coi motor co bị gì không .

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viết
          điện áp xuống 160v thì công suất ổn áp là 15kw * 160 / 220 = 10,9 kw không lý nào không tải nổi hai con motor 1.5kw . Xem lại coi motor co bị gì không .
          điện yếu quá thì bạn dùng ổn áp input 40v thì ok, chứ 15kw mà con 1,5kw thì không nhằm nhò gì

          Comment


          • #6
            bạn thử khởi động lần lươt1 động cơ 1 thử xem con ổn áp còn bị ngắt ko nếu mà vẫn thế thì bạn
            dùng 1 mạch khợi động động cơ qua điện trở đk .

            Comment


            • #7
              Lấy motor cắm trực tiếp không qua ổn áp xem sao ? 160v thì vẫn khởi động motor được mà.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viết
                Lấy motor cắm trực tiếp không qua ổn áp xem sao ? 160v thì vẫn khởi động motor được mà.
                chạy đc nhưng mà có kéo tải nên để lâu nó sẽ cháy

                Comment


                • #9
                  cái ổn áp công suất 15kva mà chỉ sd 2 motor 1,5kw k được thì vô lý. kiếm cái ổn áp khác thử xem có thể ổn áp hoặt motor có vấn đề!!!

                  Comment