    công ty mình đang lắp 1 dây chuyền máy có công suất khoảng 200 kW, nếu dùng 1 máy biến áp 3 pha thì cần 1 cái 300KVA là đủ. nhưng ở công ty đang có sẵn 3 cái biến áp 1 pha 100KVA. Mình lại "lúa" về cái vụ này, không biết tổng công suất của 3 cái biến áp 1 pha kia có bằng công suất của 1 cái 3 pha !
    Các Pro giúp mình với.
    Xin đa tạ trước.
    |

  • #2
    Về nguyên tắc là như nhau! Thực tế thì còn 1 số vấn đề, vd:
    - Kích thước, khối lượng
    - Tản nhiệt
    - Cách đấu sao/tam giác
    - ...
    Theo tôi, trường hợp cho dây truyền trên thì không có vấn đề gì (thực tế tại công ty Stanley Việt nam, tôi cũng lắp nhiều máy như vậy)
    Last edited by nsp; 25-11-2008, 08:40.

    Comment


    • #3
      Đúng dzồi, anh NSP nói chính xác. Lắp 3 biến áp một pha có khác với 1 biến áp 3 pha chút đỉnh:

      Nhược điểm: 3 cái 1 pha sẽ chiếm dụng mặt bằng nhiều hơn 1 cái ba pha. Phải đi dây nhiều hơn, và đấu nối lằng nhằng hơn.
      Ưu điểm: 3 cái một pha sẽ tỏa nhiệt tốt hơn do diện tích tản nhiệt và diện tích bức xạ nhiệt cao ơn. (nhưng cũng chưa chắc, còn tùy thuộc vào chất lượng và kết cấu của MBA).
      3 cái 1 pha có thể được đấu nối theo sơ đồ sao / sao 12 giờ, mà cái 3 pha thường bị khuyến cáo là không nên.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.

      Comment


      • #4
        Cho hỏi thêm về MBA 3 pha.
        Đấu theo sơ đồ 12 giờ nghĩa làm sao, có mấy cách đấu MBA 3 pha.
        Điều kiện để ghép // 2 MBA 3 pha.
        Cám ơn.

        Comment


        • #5
          Đấu 12 giờ có nghĩa là điện áp vào và điện áp ra trùng pha với nhau.

          MBA 3 pha có nhiều cách đấu:
          sao - sao 12 giờ,
          sao - tam giác 11 giờ, sao - tam giác 1 giờ,
          tam giác - sao 1 giờ, tam giác - sao 11 giờ,
          tam giác - tam giác 12 giờ.
          ziczac - sao,...

          Điều kiện để ghép 2 máy biến áp song song:

          Tỷ số biến áp bằng nhau ( cho phép chênh lệch nhau không quá xxx%). (xxx bằng bao nhiêu, Nhóc không biết)
          Góc lệch pha bằng nhau ( tổ đấu dây tương ứng).
          Tổng trở ngắn mạch gần bằng nhau.
          Tỷ số công suất giữa 2 máy không lớn quá.
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.

          Comment


          • #6
            Hiểu rồi, xin hòi thêm:
            11 giờ là góc giữa 2 pha in / out do cách đấu tam giác/sao, tương ứng là 30o
            11 giờ là tính out sớm hơn in ?
            Các MBA có qui định chọn 11 giờ hay 1 giờ không, hay tùy thích rồi ghi chú?
            Cám ơn.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viết
              Hiểu rồi, xin hòi thêm:
              11 giờ là góc giữa 2 pha in / out do cách đấu tam giác/sao, tương ứng là 30o
              11 giờ là tính out sớm hơn in ?
              Các MBA có qui định chọn 11 giờ hay 1 giờ không, hay tùy thích rồi ghi chú?
              Cám ơn.
              Ở Việt Nam mình đa số các máy biến áp đấu Sao - Tam giác thường dùng loại 11 giờ. Cá biệt có vài nơi dùng sao tam giác 1 giờ.

              Người ta chọn tổ đấu dây cho máy biến áp như thế nào để bảo đảm tất cả các mạch vòng trong hệ thống không bị lệch pha.

              Tuy nhiên giữa máy 11 giờ và máy 1 giờ không khác nhau bao nhiêu. MBA 11 giờ, nếu anh đấu sai thứ tự pha, nó sẽ biến thành máy biến áp 1 giờ, và ngược lại.
              Nhóc thích nghịch điện,
              Nhóc thích xì păm,
              Nhóc thích trêu mấy anh.
              Hi hi.