bác nào có tài liệu về cấu tạo( chi tiết)của máy phát điện 3 pha cho em xin. Máy phát mất từ dư nên sau khoảng thời gian khởi động lâu mới đạt được điện áp theo yêu cầu ( 220v) , bác nào biết cách khắc phục chỉ giúp em. xin cảm ơn.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Mất từ dư trong máy phát điện 3 pha
Collapse
X
-
Nếu đã mất từ dư thì sẽ không thể lên điện áp được. Còn nếu đã lên điện áp được thì lúc ngừng máy sẽ có từ dư trở lại.
Máy của anh có lẽ bị trục trặc gì đó trong phần kích thích và điều thế.
Có thể hở mạch 1 diode hay 1 thyistor trong cầu chỉnh lưu.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
-
Anh nên kiểm tra lại bộ cầu 6 diode của anh.
nếu máy phát của anh là loại không có chổi than,nếu là loại có chổi than thì kiểm tra cuộn dây roto xem.
Còn nếu như bình thường, anh hãy chạy máy nên, dùng nguồn ác qui 12VDC đưa vào hai đầu dây kích từ. (nhớ là đúng cực và phải tách bộ AVR ra)nếu như điện áp lên khi anh kích từ cho nó thì có nghĩa là máy phát của anh khong sao mà có vấn đề là bộ AVR (bộ điều chỉnh điện áp.)
thư xem
Comment
-
Mất từ dư trong máy phát thường là do cấu tạo của Dynamo :
Tùy loại Fe và máy phát công suất lơn( dynamo của US, Uk ) thì bản thân từ của dynamo rất mạnh ,
Dynamo hay mất từ dư và kém từ dư nhất là Dynamo Japan & China vì loại Fe có B kém ,Vì vậy máy phát zin của Japan thường có bộ mồi từ dư !
Nhưng dynamo như Stamford , Onan ,thì ko cần do từ du của nó rất mạnh chưa có kích từ đã đạt 10VAc -20VAC ,Nên AVR của các máy Us,Uk ,EU thường chẳng cần relay mồi , hay mạch mồi như Gen của Janpan
Việc máy đang chạy mất từ dư thường là do khi bạn đang đóng CB load tải , tắt đột ngột máy phát mà ko cắt CB tải trước làm tải ghồng ngược lại mức Cảm ưng của phe stator , Nên dễ gây mất từ dư trong máy phát đó là hiện tượng khi máy phát đang xài đột không có điện nữa lúc này ta cần phải dùng bình 12VDC để mồi tư dư trở ,Đa số các mạch AVR thường có mạch mồi từ dư cho gate SCR nhưng khi bị mất từ dư thì chẳng đủ điện áp kích để mồi SCR dẫn bẳng relay , Hay cách mồi Nối tắt SCR như bạn ỡ trên nói ====> chỉ có mồi bình DC 12V là khả thi nhất !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
GIAPY TECHNOLOGY
Professional Digital Geset Controller Service of Cummins PowerProfessional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
Comment
-
Nguyên văn bởi cancan Xem bài viếtcảm ơn các anh nhiều. Khi đóng điện, điện áp thể hiện trên đồng hồ đo khoảng từ 100-120V, sau khoảng 30 -50 phút mới đủ 220.
1/. Diode quay trong rotor bị hỏng hay tiếp xúc xấu một hay vài con.
2/. Diode hay Thyristor trong bộ chỉnh lưu kích thích hỏng 1 hay vài con.
3/. Mạch lấy tín hiệu điện áp trong bộ AVR bị thay đổi giá trị.
4/. Mạch AVR có vấn đề.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
theo em thì máy của bác có thể có mấy vấn đề thế này:
-cuộn dây của roto bị hỏng
-phần chỉnh lưu bị hỏng
-bối dây kick từ trên stato bị hỏng
trước giờ em làm toàn máy phát nhỏ dưới 100kw, thường thì bị mấy vấn đề như thế, không biết máy phát của bác bao nhiêu kw?
phần cơ khí
-bác thử nghe xem tiếng máy( cả máy nổ và máy phát) có khác thường không?
-kiểm tra dây đai truyền động có bị trượt không?
-kiểm tra ổ bi, quay bằng tay nặng hay nhẹ
một ít ý kiến đóng ghóp với bác.thân
Comment
-
Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếttheo em thì máy của bác có thể có mấy vấn đề thế này:
-cuộn dây của roto bị hỏng
-phần chỉnh lưu bị hỏng
-bối dây kick từ trên stato bị hỏng
trước giờ em làm toàn máy phát nhỏ dưới 100kw, thường thì bị mấy vấn đề như thế, không biết máy phát của bác bao nhiêu kw?
phần cơ khí
-bác thử nghe xem tiếng máy( cả máy nổ và máy phát) có khác thường không?
-kiểm tra dây đai truyền động có bị trượt không?
-kiểm tra ổ bi, quay bằng tay nặng hay nhẹ
một ít ý kiến đóng ghóp với bác.thân
Comment
-
Xin chào các bạn,
Hiện mình có cái máy phát 65KVA chạy ở chế độ dự phòng và gần đây cũng có hiện tượng tương tự:
Sau khi khởi động máy và chạy có tải khoảng vài phút thì pha B bị mất. Lấy Volt kế đo thấy điện áp Pha A-B thì điện áp 220V, Pha B-C: 220V, Pha A-C thì 380V.
Sau khoảng 10 phút thì máy phát lại hoạt dộng bình thường.
Theo kinh nghiệm các bạn có thể cho mình biết máy phát hiện tại của mình có vấn đề gì vậy? Mình chưa có kinh nghiệm nhiều về máy phát nên vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân.
Rất mong nhận được giúp đỡ của các bạn., Chúc mọi người vui vẻ
Comment
-
Nguyên văn bởi thangngoc Xem bài viếtXin chào các bạn,
Hiện mình có cái máy phát 65KVA chạy ở chế độ dự phòng và gần đây cũng có hiện tượng tương tự:
Sau khi khởi động máy và chạy có tải khoảng vài phút thì pha B bị mất. Lấy Volt kế đo thấy điện áp Pha A-B thì điện áp 220V, Pha B-C: 220V, Pha A-C thì 380V.
Sau khoảng 10 phút thì máy phát lại hoạt dộng bình thường.
Theo kinh nghiệm các bạn có thể cho mình biết máy phát hiện tại của mình có vấn đề gì vậy? Mình chưa có kinh nghiệm nhiều về máy phát nên vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân.
Rất mong nhận được giúp đỡ của các bạn., Chúc mọi người vui vẻ
Thân chào.
Comment
-
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtKiểm tra lại các chỗ đầu nối dây. Có khả năng các chỗ nối này bị xid hóa nên không ăn điện.
Thân chào.
Comment
-
Máy Trung Quốc 2.5kva đang dùng bình thường để khoảng vài tháng không sử dụng thì không phát ra điện nữa , các bác cho em ý kiến với. Đây là loại máy mà roto gồm 2 cuộn dây và mỗi cuộn dây này được khép kín bằng 1 điot mắc song song với 1 điện trở , không có mạch kích từ ngoài cũng như tụ gắn vào roto . Mạch stato có 1 tụ 12 mF. Em đã đo kiểm tra các cuộn dây , điot , điện trở và tụ đều ok, vậy nhưng khi nổ máy vẫn không tạo ra điện được. Các bác giúp em với!
Comment
-
Nguyên văn bởi hunter_17 Xem bài viếtMáy Trung Quốc 2.5kva đang dùng bình thường để khoảng vài tháng không sử dụng thì không phát ra điện nữa , các bác cho em ý kiến với. Đây là loại máy mà roto gồm 2 cuộn dây và mỗi cuộn dây này được khép kín bằng 1 điot mắc song song với 1 điện trở , không có mạch kích từ ngoài cũng như tụ gắn vào roto . Mạch stato có 1 tụ 12 mF. Em đã đo kiểm tra các cuộn dây , điot , điện trở và tụ đều ok, vậy nhưng khi nổ máy vẫn không tạo ra điện được. Các bác giúp em với!
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
Channel: Điện tử công nghiệp
22-11-2024, 15:56 -
-
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
-
Channel: Điện tử công nghiệp
22-11-2024, 15:32 -
-
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
-
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
21-11-2024, 16:20 -
-
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
-
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 15:10 -
-
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
-
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 15:10 -
-
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
20-11-2024, 14:40 -
-
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
-
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
-
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
Channel: Hỗ trợ học tập
19-11-2024, 22:44 -
Comment