bác nào có tài liệu về cấu tạo( chi tiết)của máy phát điện 3 pha cho em xin. Máy phát mất từ dư nên sau khoảng thời gian khởi động lâu mới đạt được điện áp theo yêu cầu ( 220v) , bác nào biết cách khắc phục chỉ giúp em. xin cảm ơn.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Mất từ dư trong máy phát điện 3 pha
Collapse
X
-
Nếu đã mất từ dư thì sẽ không thể lên điện áp được. Còn nếu đã lên điện áp được thì lúc ngừng máy sẽ có từ dư trở lại.
Máy của anh có lẽ bị trục trặc gì đó trong phần kích thích và điều thế.
Có thể hở mạch 1 diode hay 1 thyistor trong cầu chỉnh lưu.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
-
Anh nên kiểm tra lại bộ cầu 6 diode của anh.
nếu máy phát của anh là loại không có chổi than,nếu là loại có chổi than thì kiểm tra cuộn dây roto xem.
Còn nếu như bình thường, anh hãy chạy máy nên, dùng nguồn ác qui 12VDC đưa vào hai đầu dây kích từ. (nhớ là đúng cực và phải tách bộ AVR ra)nếu như điện áp lên khi anh kích từ cho nó thì có nghĩa là máy phát của anh khong sao mà có vấn đề là bộ AVR (bộ điều chỉnh điện áp.)
thư xem
Comment
-
Mất từ dư trong máy phát thường là do cấu tạo của Dynamo :
Tùy loại Fe và máy phát công suất lơn( dynamo của US, Uk ) thì bản thân từ của dynamo rất mạnh ,
Dynamo hay mất từ dư và kém từ dư nhất là Dynamo Japan & China vì loại Fe có B kém ,Vì vậy máy phát zin của Japan thường có bộ mồi từ dư !
Nhưng dynamo như Stamford , Onan ,thì ko cần do từ du của nó rất mạnh chưa có kích từ đã đạt 10VAc -20VAC ,Nên AVR của các máy Us,Uk ,EU thường chẳng cần relay mồi , hay mạch mồi như Gen của Janpan
Việc máy đang chạy mất từ dư thường là do khi bạn đang đóng CB load tải , tắt đột ngột máy phát mà ko cắt CB tải trước làm tải ghồng ngược lại mức Cảm ưng của phe stator , Nên dễ gây mất từ dư trong máy phát đó là hiện tượng khi máy phát đang xài đột không có điện nữa lúc này ta cần phải dùng bình 12VDC để mồi tư dư trở ,Đa số các mạch AVR thường có mạch mồi từ dư cho gate SCR nhưng khi bị mất từ dư thì chẳng đủ điện áp kích để mồi SCR dẫn bẳng relay , Hay cách mồi Nối tắt SCR như bạn ỡ trên nói ====> chỉ có mồi bình DC 12V là khả thi nhất !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
GIAPY TECHNOLOGY
Professional Digital Geset Controller Service of Cummins PowerProfessional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
Comment
-
Nguyên văn bởi cancan Xem bài viếtcảm ơn các anh nhiều. Khi đóng điện, điện áp thể hiện trên đồng hồ đo khoảng từ 100-120V, sau khoảng 30 -50 phút mới đủ 220.
1/. Diode quay trong rotor bị hỏng hay tiếp xúc xấu một hay vài con.
2/. Diode hay Thyristor trong bộ chỉnh lưu kích thích hỏng 1 hay vài con.
3/. Mạch lấy tín hiệu điện áp trong bộ AVR bị thay đổi giá trị.
4/. Mạch AVR có vấn đề.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
theo em thì máy của bác có thể có mấy vấn đề thế này:
-cuộn dây của roto bị hỏng
-phần chỉnh lưu bị hỏng
-bối dây kick từ trên stato bị hỏng
trước giờ em làm toàn máy phát nhỏ dưới 100kw, thường thì bị mấy vấn đề như thế, không biết máy phát của bác bao nhiêu kw?
phần cơ khí
-bác thử nghe xem tiếng máy( cả máy nổ và máy phát) có khác thường không?
-kiểm tra dây đai truyền động có bị trượt không?
-kiểm tra ổ bi, quay bằng tay nặng hay nhẹ
một ít ý kiến đóng ghóp với bác.thân
Comment
-
Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếttheo em thì máy của bác có thể có mấy vấn đề thế này:
-cuộn dây của roto bị hỏng
-phần chỉnh lưu bị hỏng
-bối dây kick từ trên stato bị hỏng
trước giờ em làm toàn máy phát nhỏ dưới 100kw, thường thì bị mấy vấn đề như thế, không biết máy phát của bác bao nhiêu kw?
phần cơ khí
-bác thử nghe xem tiếng máy( cả máy nổ và máy phát) có khác thường không?
-kiểm tra dây đai truyền động có bị trượt không?
-kiểm tra ổ bi, quay bằng tay nặng hay nhẹ
một ít ý kiến đóng ghóp với bác.thân
Comment
-
Xin chào các bạn,
Hiện mình có cái máy phát 65KVA chạy ở chế độ dự phòng và gần đây cũng có hiện tượng tương tự:
Sau khi khởi động máy và chạy có tải khoảng vài phút thì pha B bị mất. Lấy Volt kế đo thấy điện áp Pha A-B thì điện áp 220V, Pha B-C: 220V, Pha A-C thì 380V.
Sau khoảng 10 phút thì máy phát lại hoạt dộng bình thường.
Theo kinh nghiệm các bạn có thể cho mình biết máy phát hiện tại của mình có vấn đề gì vậy? Mình chưa có kinh nghiệm nhiều về máy phát nên vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân.
Rất mong nhận được giúp đỡ của các bạn., Chúc mọi người vui vẻ
Comment
-
Nguyên văn bởi thangngoc Xem bài viếtXin chào các bạn,
Hiện mình có cái máy phát 65KVA chạy ở chế độ dự phòng và gần đây cũng có hiện tượng tương tự:
Sau khi khởi động máy và chạy có tải khoảng vài phút thì pha B bị mất. Lấy Volt kế đo thấy điện áp Pha A-B thì điện áp 220V, Pha B-C: 220V, Pha A-C thì 380V.
Sau khoảng 10 phút thì máy phát lại hoạt dộng bình thường.
Theo kinh nghiệm các bạn có thể cho mình biết máy phát hiện tại của mình có vấn đề gì vậy? Mình chưa có kinh nghiệm nhiều về máy phát nên vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân.
Rất mong nhận được giúp đỡ của các bạn., Chúc mọi người vui vẻ
Thân chào.
Comment
-
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtKiểm tra lại các chỗ đầu nối dây. Có khả năng các chỗ nối này bị xid hóa nên không ăn điện.
Thân chào.
Comment
-
Máy Trung Quốc 2.5kva đang dùng bình thường để khoảng vài tháng không sử dụng thì không phát ra điện nữa , các bác cho em ý kiến với. Đây là loại máy mà roto gồm 2 cuộn dây và mỗi cuộn dây này được khép kín bằng 1 điot mắc song song với 1 điện trở , không có mạch kích từ ngoài cũng như tụ gắn vào roto . Mạch stato có 1 tụ 12 mF. Em đã đo kiểm tra các cuộn dây , điot , điện trở và tụ đều ok, vậy nhưng khi nổ máy vẫn không tạo ra điện được. Các bác giúp em với!
Comment
-
Nguyên văn bởi hunter_17 Xem bài viếtMáy Trung Quốc 2.5kva đang dùng bình thường để khoảng vài tháng không sử dụng thì không phát ra điện nữa , các bác cho em ý kiến với. Đây là loại máy mà roto gồm 2 cuộn dây và mỗi cuộn dây này được khép kín bằng 1 điot mắc song song với 1 điện trở , không có mạch kích từ ngoài cũng như tụ gắn vào roto . Mạch stato có 1 tụ 12 mF. Em đã đo kiểm tra các cuộn dây , điot , điện trở và tụ đều ok, vậy nhưng khi nổ máy vẫn không tạo ra điện được. Các bác giúp em với!
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi matnetgia99Ồ, cái này mình cũng có nè, có ai mua không, đồ cũ dùng từ năm 2008, hư 1 2 giai gì đấy bỏ xó hơn năm nay...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 14:40 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 06:08 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Tôi biết và tôi biết.
Sẽ bắt đầu với cái Sồn La, rồi mấy mạch nguồn vớ vỉn.... Rồi sẽ đèn led...
Cuộc đời là những chuyến xe, nên sẽ có:
Xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cấp cứu điện, xe tang điện.
Rồi xem.-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 01:38 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vấn đề là thu ánh sáng rồi phát ra ánh sáng cơ. Hồi mẫu giáo cô bảo đừng làm, lão không nhớ à?
Tốt nhất im mồm....-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 01:26 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
14-02-2025, 16:15 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanỞ đtvn này mới biết đến 2 loại mạch
1 step down
2 step up
Bây giờ anh lưu vong làm thuê bên nước lạ còn làm ra cái mach vừa up vùa dow luôn.
Tính chất là:
1 Đầu vào bằn ra cho nối thẳng
2 Đầu vào cao hơn...-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:51 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHa ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:42 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 17:02 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi hankhungdtMình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
13-02-2025, 08:43 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500Chúc mừng bác đã chỉnh sửa thành công, nhưng theo em thì video hơi rối nếu bác muốn gửi cho bên supplier xem.
Nếu là em thì em chỉ cần nối dây để hiển thị liên tục điện áp ở ngõ ra là 220Vdc trước khi gắn LED, kế đến là cắm...-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 07:39 -
Comment