Các bạn ơi giúp mình với mình đang làm đồ án điều chỉnh nồng độ PH của nước dùng biến tần để điều chỉnh tốc độ máy bơm để điều chỉnh PH mình dùng điện cực đo PH và máy đo PH mua ở viện khoa học công nghệ máy nó có 1 ngõ ra điện áp (0-1,4v) để kết nối với PLC khi mình chạy thử thì lúc đầu đo bình thường nhưng khi máy bơm chạy thì giá trị PH bị nhảy âm và lên xuống không ổn định khi tắt máy bơm hoặc không kết nối ngõ ra analog với PLC thì nó sẽ trở lại bình thường đây là hiện tượng gì và có cách khắc phục không giúp mình với mình cảm ơn nhiều
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Cần giúp đỡ về analog của PLC
Collapse
X
-
Ngõ vào analog của PLC thường là 0~5V, 1~5V, 0~10V, 0~20mA, 4~20mA...
Thiết bị của em có ngõ ra 0~1.4V vì vậy em phải đưa tín hiệu này qua 1 bộ chuyển đổi để cho ra 1 tín hiệu mà PLC của em có thể hiểu được để mà xử lý
Khi đó thì giá trị đo, điều khiển, hiện thị của em mới chính xác được
Nếu có gì chưa rõ thì l.h anh: 0908.557490P.Hanhnn
-
Sử dụng dây có vỏ bọc giáp chống nhiễu. Tiếp địa cho biến tần và nối vỏ chống nhiễu vào tiếp địa.
Cách ly dây điều khiển và dây động lực, không để đi chung đường ống, máng. Hoặc nếu chung máng thì tránh bó chung nhau.
Quá trình thử có thể đưa cảm biến gần với biến tần để giảm chiều dài dây.
Do câu hỏi khá là chung nên chỉ có hướng như vậy.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Comment
-
Nguyên văn bởi truongthan Xem bài viếtCác bạn ơi giúp mình với mình đang làm đồ án điều chỉnh nồng độ PH của nước dùng biến tần để điều chỉnh tốc độ máy bơm để điều chỉnh PH mình dùng điện cực đo PH và máy đo PH mua ở viện khoa học công nghệ máy nó có 1 ngõ ra điện áp (0-1,4v) để kết nối với PLC khi mình chạy thử thì lúc đầu đo bình thường nhưng khi máy bơm chạy thì giá trị PH bị nhảy âm và lên xuống không ổn định khi tắt máy bơm hoặc không kết nối ngõ ra analog với PLC thì nó sẽ trở lại bình thường đây là hiện tượng gì và có cách khắc phục không giúp mình với mình cảm ơn nhiều
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi truongthan Xem bài viếtCác bạn ơi giúp mình với mình đang làm đồ án điều chỉnh nồng độ PH của nước dùng biến tần để điều chỉnh tốc độ máy bơm để điều chỉnh PH mình dùng điện cực đo PH và máy đo PH mua ở viện khoa học công nghệ máy nó có 1 ngõ ra điện áp (0-1,4v) để kết nối với PLC khi mình chạy thử thì lúc đầu đo bình thường nhưng khi máy bơm chạy thì giá trị PH bị nhảy âm và lên xuống không ổn định khi tắt máy bơm hoặc không kết nối ngõ ra analog với PLC thì nó sẽ trở lại bình thường đây là hiện tượng gì và có cách khắc phục không giúp mình với mình cảm ơn nhiều