Em chào các bác.
Em đang có một vấn đề phát sinh, mong các bác giúp đỡ.
Hiện tại em đang có một cái máy giặt công nghiệp, nó chạy biến tần Hitachi SJ200. Sử dụng terminal để điều khiển. Và cái biến tần này gặp một lỗi như sau. Trong toàn bộ quá trình hoạt động thì nó chạy ở tần số 12Hz thì không sao, Nhưng khi bắt đầu chuyển qua bước vắt với tần số 120Hz, nó chạy được lên tới 120Hz và giữ ở đó đúng như lập trình. Nhưng cuối quá trình là ngắt điều khiển là biến tần báo lõi E07 ( Over Voltage Protec...).
Em đã thử kéo dài thời gian giảm tốc (Decele...) nhưng không được.
Bác nào làm về cái này rồi thì giúp em với. Chứ bây giờ máy bị lỗi đắp chiếu thế này em xót lắm ah.
Em cảm ơn các bác nhiều
Em đang có một vấn đề phát sinh, mong các bác giúp đỡ.
Hiện tại em đang có một cái máy giặt công nghiệp, nó chạy biến tần Hitachi SJ200. Sử dụng terminal để điều khiển. Và cái biến tần này gặp một lỗi như sau. Trong toàn bộ quá trình hoạt động thì nó chạy ở tần số 12Hz thì không sao, Nhưng khi bắt đầu chuyển qua bước vắt với tần số 120Hz, nó chạy được lên tới 120Hz và giữ ở đó đúng như lập trình. Nhưng cuối quá trình là ngắt điều khiển là biến tần báo lõi E07 ( Over Voltage Protec...).
Em đã thử kéo dài thời gian giảm tốc (Decele...) nhưng không được.
Bác nào làm về cái này rồi thì giúp em với. Chứ bây giờ máy bị lỗi đắp chiếu thế này em xót lắm ah.
Em cảm ơn các bác nhiều