  • [Xin ý kiến]ĐIỂM GIAO NHAU GIỮA NGUỒN LƯỚI 3 PHA VÀ NGUỒN MÁY PHÁT.

    Chào các bác.

    Vấn đề của e ntn ah.
    Em có lưới 3 pha 380v và máy phát 3 pha.
    (máy phát sử dụng khi mất nguồn từ lưới và chỉ chạy một phần của xưởng.
    và ko yêu cầu phải đóng cắt nhanh)
    Tải của nhà máy khi dùng nguồn lưới là khoảng 2.5ka.
    Đang sử dụng cầu dao hai ngả 3ka của vinakip.
    Hiện tại cầu dao hai ngả đang rất nóng và có nguy cơ sảy ra sự cố.

    Em muốn hỏi các bác trong trường hợp như thế này ở các nhà máy lớn
    có sử dụng nguồn từ lưới và máy phát mà dòng tiêu thụ cỡ 3 đến 4ka
    thì phương pháp và thiết bị nào để chuyển đổi giữa 2 nguồn lưới và máy phát.

    Chân thành cảm ơn.

    Ps: xin lỗi Mod. rõ ràng e chọn vào chuyên mục Điện Công Nghiệp.
    ko hiểu thế nào lúc pót xong thì lại ở Điện tử truyền hình.
    Mod di chuyển giùm e với. cảm ơn Mod nhiều.
    Last edited by hatbui; 05-03-2014, 21:58.
    Email:
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk

  • #2
    Phía sau CB tổng chắc đã có hệ thống khởi động từ (ATS), sao-tam giác, điện trở, bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha, chạm,.... Bản thân CB tổng cũng là loại tự bảo vệ quá nhiệt? Nếu đã có đầy đủ thì cái cầu dao đảo, hoặc contactor tự động chỗ bạn đề cập cứ hoạt động bình thường chứ có gì phức tạp?
    -Nhẩm tính xem tổng KVA (công suất) của tất cả các thiết bị có phù hợp với KVA của CB đảo không, nếu sai thì nó chạy trong tình trạng gần quá tải sẽ nóng thôi. Thay cái khác có khoảng cách an toàn lớn hơn so với công suất tiêu thụ và là loại tốt hơn. Nên dùng loại gạt từ xa cho an toàn và chú ý quá trình khởi động phải từ từ từ tổng đến các thành phần riêng lẻ, không nên đóng cắt đột ngột như mất điện.
    -Tính đúng thì xem các đầu báo tình trạng trong các thiết bị, dây điện... xem có chỗ nào hở, chạm không vì đó cũng là nguyên nhân làm dòng tải tăng bất thường nên CB tổng nóng.
    -Xem sơ đồ lắp ráp thiết bị nên nhẩm tính sao cho công suất giữa các pha cân bằng nhau. Ví dụ như đèn đường họ cũng lắp đan xen các bóng vào các pha để cân bằng vậy.
    -Cb tổng của bạn khi chuyển qua máy phát có thể không hoàn toàn tốt so với điện lưới 3 pha, nên có thể kiểm tra lại máy phát về V,A,f, pha...Nếu chạy ở điện lưới và cả máy phát đều nóng bất thường thì quay lại các bước trên.
    Last edited by avr; 06-03-2014, 11:06.

    Comment


    • #3
      Cảm ơn bác AVR.

      Nhà máy đơn giản hơn bác nói nhiều.( nguyên nhân nóng do nhà máy có mở rộng sản xuất. chứ ko có chạm chập ở đâu cả)
      theo e hiểu như bên dưới gồm có 2 trường hợp
      TH1 sử dụng cầu dao hai ngả
      Click image for larger version

Name:	TH1.png
Views:	1
Size:	16.3 KB
ID:	1393026
      TH2 không dùng cầu dao hai ngả. Máy phát đã có bộ điều khiển làm nhiệm vụ kiểm tra V,f, cosphi....
      ở đk bình thường có điện contactor mở.
      khi mất lưới bộ điều khiển sẽ khởi động máy phát và ra lệnh đóng contactor.
      Click image for larger version

Name:	TH2.png
Views:	1
Size:	17.9 KB
ID:	1393028
      ý bác AVR định nói đến là TH2 đúng không ah.
      giả sử lúc này AB tổng vẫn đóng lưới và máy phát cùng hoạt động nhưng do đã đc đấu đúng thứ tự pha, cùng tần số (f), cùng điện áp (V). Nên ko bị sao đúng ko ah.?
      sau khi có lưới bộ điều khiển sẽ ra lệnh nhả contactor và tắt máy phát. lúc này máy sẽ dùng điện lưới
      có phải ý bác AVR định nói như vậy ko ?