  • Tăng tốc cho động cơ không đồng bộ

    Với động cơ không đồng bộ ac ( giống như đ̣ộng cơ quạt 220v/50hz) Bây giờ nếu tôi tăng tần số nguồn điện lên gấp đôi (100hz) thì tốc độ vòng quay có tăng lên ( gấp đôi) được không ? Tất nhiên phải chỉnh lại tụ ...
    Đang dự định lắp ivt nhưng sợ không được thì mất công .
    Thank !
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

  • #2
    Nếu không tải thì được, nếu có tải thì còn phải bàn.

    Nhưng chắc chắn vận tốc sẽ không tăng gấp đôi, còn được đến bao nhiêu thì phụ thuộc mức tải.

    Bác cũng cẩn thận trường hợp tăng vận tốc => tăng công suất => tăng dòng => tăng nhiệt => chết động cơ nhé.

    Comment


    • #3
      Tôi nghĩ tăng tần số có thể tăng tốc động cơ và không bị cháy . Nếu cháy có chăng chỉ là tải trên trục Động cơ quá nặng . Nhưng nếu giảm tần số thì có thể cháy , mà giảm đến mức nào cháy thì Bác NDV kiểm tra thật xem , tôi chưa thử

      Comment


      • #4
        Tăng tần số, tốc động động cơ tăng nhưng mômen sẽ giảm.

        Comment


        • #5
          Theo e được học thì tăng tần số thì w0 tăng nhưng độ cứng đặc tính cơ giảm, nên người ta thường kết hợp thay đổi cả U lẫn f sao cho độ cứng đặc tính cơ không đổi (vd tải thế năng thì U/f = const, mỗi loại tải có 1 cách giữ u/f khác nhau)
          TaiDangAtm

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
            Với động cơ không đồng bộ ac ( giống như đ̣ộng cơ quạt 220v/50hz) Bây giờ nếu tôi tăng tần số nguồn điện lên gấp đôi (100hz) thì tốc độ vòng quay có tăng lên ( gấp đôi) được không ? Tất nhiên phải chỉnh lại tụ ...
            Đang dự định lắp ivt nhưng sợ không được thì mất công .
            Thank !
            trên nguyên lý thì tốc độ có thể tăng gần gấp đôi , khi tăng tần số gấp đôi , nhưng tốc độ không đạt gấp đôi vì cái lõi quay cấu tạo cho 50hz nên khi quay ở 100hz rất nóng vì các thanh ngắn mạch ngắn (độ nghiêng so với trục dọc ít ) , những động cơ chạy ở tần số cao độ nghiêng này khá lớn , công suất vẫn giữ nguyên như cũ , momen giảm vì thế phải thay đổi lại tải (ví dụ cánh quạt phải làm ngắn lại, số cánh ít hơn v.v).