    Bên nhà máy đang xài biến tần frn3.7vg5s-4a.Vì biến tần cũ rồi nên có nhu cầu thay biến tần mới.Dòng nhà máy máy đang xài thì Fuji hết sản xuất rồi.Nên nhà máy đã mua biến tần frn3.7vg7s-4 để thay thế.Biến tần được điều khiển bằng plc micrex-f f55.Plc kết nối với biến tần qua T-link.Em đã tra thông số cũ của biến tần cũ và tìm những thông số tương ứng bên biến tần mới để set theo.Có điều em bị kẹt chưa từng đụng hàng fuji khi nào.Không biết kết nối và điều khiển của nó ra sao.Giờ em chỉ có biến tần không có plc để kết nối test thử.Nên không biết điều khiển địa chỉ của fuji ra sao.Và theo sơ đồ nối chân biến tần của nhà máy đưa cho em thì plc sẽ điều khiển biến tần qua T-link.Em đọc tài liệu chỉ thấy điều khiển bằng keypad panel hoặc kích external terminal FWD,REV.Mong các bác biết về biến tần fuji chỉ giáo giùm em..

  • #2
    Thông thường thì data sẽ được truyền qua mạng T-link, còn tín hiệu on-off, for-rev sẽ dùng tín hiệu ngoài
    Hai biến tần cũ & mới này theo mình nghĩ thì thông số sẽ gần giống nhau (đời mới thêm vài chức năng), do đó tra bảng parameter set giống nhau sẽ ok