Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Xin hỏi thông số của aptomat

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Xin hỏi thông số của aptomat

    Chào các bạn, cho mình hỏi 1 chút về thông số aptomat.
    Một cái CB có thông số là 20A dòng cắt 10kA thì có phải là dòng định mức là 20A và khi có ngắn mạch dòng điện lên trên 10kA thì ap sẽ cắt dòng. Nhưng mình dc biết ap còn có chức năng cắt dòng khi quá tải, như vậy khi nào mà dòng qua ap trên 20A thì nó đã phải cắt rồi chứ. Khó hiểu quá mong các bạn giải thích.
    Nhân đây nhờ các bạn phân biệt hộ MCB, MCCB và ACB.
    Trong cái kí hiệu Aptomat 2P lắp nổi MCCB 2P 2E thì 2E có nghĩa là gì vậy?

    Cảm ơn các bạn rất nhiều

    HUHU ko pác nào giúp à
    Last edited by nsp; 18-03-2009, 17:15.

  • #2
    Nguyên văn bởi thangdt2 Xem bài viết
    Chào các bạn, cho mình hỏi 1 chút về thông số aptomat.
    Một cái CB có thông số là 20A dòng cắt 10kA thì có phải là dòng định mức là 20A và khi có ngắn mạch dòng điện lên trên 10kA thì ap sẽ cắt dòng. Nhưng mình dc biết ap còn có chức năng cắt dòng khi quá tải, như vậy khi nào mà dòng qua ap trên 20A thì nó đã phải cắt rồi chứ. Khó hiểu quá mong các bạn giải thích.
    Nhân đây nhờ các bạn phân biệt hộ MCB, MCCB và ACB.
    Trong cái kí hiệu Aptomat 2P lắp nổi MCCB 2P 2E thì 2E có nghĩa là gì vậy?

    Cảm ơn các bạn rất nhiều
    - CB là cầu dao tự động có rờ le nhiệt.
    - MCB là cầu dao tự động dạng tép.
    - MCCB là cầu dao tự động dạng khối.
    - ACB là cầu dao tổng dạng khối.
    - RCCB, ELCB, RCBO cầu dao tự động chống dòng rò(chống giật).

    Comment


    • #3
      Theo mình thì 10kA là trị số dòng ngắn mạch lớn nhất Aptomat có thể cắt được mà sau khi cắt dòng điện ngắn mạch Aptomat vẫn có thể làm việc tốt ở chế độ dòng điện đm là 20A.
      Don't worry be happy!

      Comment


      • #4
        Hi chào bạn.
        Dòng 20A là dòng cho phép làm việc định mức của Aptomat, 10kA là khả năng cắt ngắn mạch của Aptomat có nghĩa là với dòng 10kA Aptomat có khả năng cắt mạch mà không gây ra các hư hỏng cách điện nào. Nhưng trong Aptomat phải chú ý thêm cả Icu/Ics.
        MCB viết tắt của Minature Circuit Breaker
        MCCB viết tắt của Molded Case Circuit Breaker
        ACB là Air Circuit Breaker - Máy cắt khí -> không phải là cầu dao tổng dạng khối bác Cao Văn Hưởng nhé
        Còn 2E thì mình chưa biết, ở đây có cao nhân nào xin chỉ dùm thêm
        Chúc mọi người vui vẻ

        Comment


        • #5
          CB với điện hạ áp thì chỉ là cái áp tô mát bé xíu, nhưng trong hệ thống điện thì được gọi là cái máy cắt.

          Chữ MCB, đối với linh kiện và thiết bị thì nó là miniature circuit breaker. Nhưng trong ngành hệ thống thì nó lại là Main circuit breaker.

          Trong hệ thống điện, cái MCB có thể là một cái vài chục kV và vài nghìn ampere.

          ACB là máy cắt không khí, còn máy cắt khí là máy cắt SF6: GCB (gas circuit breaker) máy cắt dầu là OCB Oil circuit breaker.
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.