Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Công suất khoảng 50 ngựa thì sài ổn áp bao nhiêu ?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Công suất khoảng 50 ngựa thì sài ổn áp bao nhiêu ?

    Mong được sự giúp đỡ của các tiền bối !
    Cty nhà em đang sài điện 3 pha ( 1 motor 25hp, 1 motor 15hp, 1 motor 7,5hp su dụng điện 3 pha) . Em đo được điện áp trên 3 pha là : U1=190v , U2= 180v, U3 =220v , do đường dây 3 pha nhà em kéo từ đường dây điện của dân nên đôi lúc điện áp 1 pha bị sụt áp xuống còn 130v đến 140v. Mong các đàn anh tư vấn chỉ dùm em nên sài ổn áp loại nào, công suất bao nhiêu, thì tốt nhất .
    Thanks!
    |

  • #2
    Theo tôi
    1. Ko nên dùng ổn áp cho động cơ lớn như vậy (do dòng khởi động lớn quá)
    2. Nếu dùng ổn áp thì phải tính dư công suất khoảng 20% tại điện áp thấp nhất. Đa số ổn áp hiện nay dùng kiểu tự ngẫu, ước nhanh, tại 130V, công suất của ổn áp >3.5 lần tải cỡ 150KVA --> chi phí cho ổn áp quá lớn. Lúc này, dây cấp nguồn cũng phải to hơn nhiều thì mới chịu được dòng tải khi áp sụt còn 130V. Khi khởi động ông 25HP thì ổn áp rất dễ cháy chổi than do dòng khởi động quá lớn.
    3. Nên xây 1 trạm biến áp riêng nếu cty ở lâu dài và phát triển thêm phụ tải.

    Comment


    • #3
      theo bạn nói thì nó hay bị sụt áp pha như vậy thì đúng là sài ổn áp rồi. Nhưng bạn làm ơn nói la` điện 3 pha của bạn thuộc cấp diện áp nào (2 pha 380v hay 2 pha 220v) để biết được mình xài ổn áp bao nhiêu nữa.
      - theo công thức tính 1HP=735 Wat zậy bạn cứ thế mà tính sẽ ra ( nhớ tính luôn phụ tải nha bạn nếu ko dể bị cháy ổn áp lắm đó, tính xong +thêm 20% đến 30%công suất nữa nha zậy nó mới chịu nổi)

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi trung52 Xem bài viết
        ... điện 3 pha của bạn thuộc cấp diện áp nào (2 pha 380v hay 2 pha 220v) ...
        Cái này là thế nào ... Sau khó hiểu vậy?

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi trung52 Xem bài viết
          theo bạn nói thì nó hay bị sụt áp pha như vậy thì đúng là sài ổn áp rồi. Nhưng bạn làm ơn nói la` điện 3 pha của bạn thuộc cấp diện áp nào (2 pha 380v hay 2 pha 220v) để biết được mình xài ổn áp bao nhiêu nữa.
          - theo công thức tính 1HP=735 Wat zậy bạn cứ thế mà tính sẽ ra ( nhớ tính luôn phụ tải nha bạn nếu ko dể bị cháy ổn áp lắm đó, tính xong +thêm 20% đến 30%công suất nữa nha zậy nó mới chịu nổi)
          Ở ta. VN chuyển sang dùng điện công nghiệp lâu rồi. Tức là dùng điện 220V cho 1 pha, cho 440V cho 2 pha và 380V cho 3 pha. Đất là đất của điện lực, không có đất nhà, vì vậy coi chừng đụng vô dây đất cũng bị điện giựt.
          Việt Nam không còn lưới điện 110V.
          Việt Nam không còn lưới điện 110V.
          Cẩn thận chút nha!.
          Chúc vui.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
            Ở ta. VN chuyển sang dùng điện công nghiệp lâu rồi. Tức là dùng điện 220V cho 1 pha, cho 440V cho 2 pha và 380V cho 3 pha. Đất là đất của điện lực, không có đất nhà, vì vậy coi chừng đụng vô dây đất cũng bị điện giựt.
            Việt Nam không còn lưới điện 110V.
            Việt Nam không còn lưới điện 110V.
            Cẩn thận chút nha!.
            Chúc vui.
            Ở miền Bắc, điện công nghiệp hạ áp gọi tắt là lưới 0,4 (kV) nghĩa là
            - 1 pha: 220V
            - 2 pha: 380V (nhiều người nhầm)
            - 3 pha: 380V
            Trước ở miền Trung (Đà Nẵng trở vào) và miền Nam có lưới 100 hay 110V, bây giờ ko biết còn ko ???

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
              Cái này là thế nào ... Sau khó hiểu vậy?
              không có gì đâu bạn này chỉ nói nhầm thôi:2pha 380V ý là bạn ấy nói đến điện áp dây 380V dùng hai dây pha của bộ nguồn 3 pha,1pha 220V nghỉa là bạn ý nói đến điện áp pha 220V của bộ nguồn 3 pha gồm một dây pha và dây trung tính,chỉ là dùng không đúng thuật ngữ chuyên ngành thôi mà.

              Comment


              • #8
                Kết luận:
                - Lưới điện hạ áp tại Việt nam thống nhất là lưới điện 3 pha 4 dây, 50Hz,
                - Không thể dùng ổn áp chung cho một phụ tải lớn đến 50 ngựa bằng loại ổn áp chổi than (gần 40 kW được).

                Comment


                • #9
                  được mà bác

                  Nguyên văn bởi thienpht Xem bài viết
                  Kết luận:
                  - Lưới điện hạ áp tại Việt nam thống nhất là lưới điện 3 pha 4 dây, 50Hz,
                  - Không thể dùng ổn áp chung cho một phụ tải lớn đến 50 ngựa bằng loại ổn áp chổi than (gần 40 kW được).
                  50 ngựa dùng ổn áp chung được mà vả lại lại có nhiều phụ tải nên không có gì đâu vì nó ít khi khởi động cùng lúc gây sụt áp
                  nhà em dùng con 50 ngựa 3 pha chuyển 1 pha dùng bình 15(dân điện lực nó bảo thế) mà xài bình thường còn nếu không dùng con 25 giá loại 1pha khoảng 35-40 triệu loại 2007-2009
                  còn loại 3 pha em không biết

                  Comment


                  • #10
                    Không có ổn áp nào dành cho thiết bị tải 50 ngựa..

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi thienpht Xem bài viết
                      Kết luận:
                      - Lưới điện hạ áp tại Việt nam thống nhất là lưới điện 3 pha 4 dây, 50Hz,
                      - Không thể dùng ổn áp chung cho một phụ tải lớn đến 50 ngựa bằng loại ổn áp chổi than (gần 40 kW được).
                      Vẫn có thể dùng ổn áp cho công suất vài trăm KVA . Tuy nhiên mạch của nó khác với ổn áp công suất cở nhỏ. Công ty của mình trước đây đã từng sử dụng ổn áp 3 pha 300KVA cho toàn bộ công ty.
                      Nguyên tắc của nó như sau : Mạch tải chính từ nguồn sẽ qua một lỏi thép. Lỏi này gồm có hai cuộn dây : cuộn dây tải và cuộn dây điều khiển. Cuộn dây điều khiển có tiết diện nhỏ hơn và số vòng dây nhiều hơn so với cợn dây tải chính. Một đầu của cuộn dây này được nối với đầu giữa của lớp ngoài lỏi hình xuyến tương tự như ổn áp có chổi than dạng servo, còn đầu kia được nối với chổi than. Tùy theo điện áp vào cao hay thấp với điện áp lấy mẫu mà dòng điện ở cuộn dây điều khiển sẽ đổi chiều.
                      Hỗ cảm giữa cuộn dây điều khiển và cuộn dây của mạch chính sẽ làm điện áp ra tăng hay giảm so với điện áp vào. Ưu điểm của dạng này là dòng điện qua chổi than nhỏ so với dòng điện của mạch chính. Khuyết điểm của nó là khoảng tăng/giảm tối đa khoảng 60V mà thôi.
                      Nếu các bạn cần mình sẽ soạn lại sơ đồ và post lên để các bạn tham khảo.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi vulamhung Xem bài viết
                        Không có ổn áp nào dành cho thiết bị tải 50 ngựa..
                        Trước tết mình đã lắp đặt cho 1 nhà máy xi mạ 1 ổn áp 3P 380V 350KVA, sử dụng cho toàn bộ nhà máy, chạy rất ổn không vấn đề gì cả.
                        Last edited by giangvinh168; 28-02-2011, 23:11.
                        CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
                        595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
                        MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh