    Em có câu này thắc mắc, các anh giúp cho em với nhé.

    - Em có 1 máy bơm P= 3KW, trên nhãn mác ghi là:
    V∆= 220-240-380-415
    A: 12,3 / 7,1

    * Em giải thích thế này anh xem đã ổn chưa anh nhé.
    Vì:
    Id = 1,7 x Ifa
    12,3 = 1,7 x 7,1 ( Đúng)
    => động cơ đấu ∆ (delta).

    Vậy khi em chọn dòng cho các thiết bị bảo vệ động cơ như:Q , C, OL...thì em chọn theo If(7,1A).

    Có phải là chọn theo If không anh?
    Mong các anh hồi đáp cho em với.
    Nguồn 380V.
    Last edited by phao5xe7; 24-06-2009, 14:59. Lý do: Thêm thông tin

  • #2
    Bạn không nên chọn theo dòng điện pha ma nên chọn theo dòng điện dây để độ an toàn cao và bạn biết rằng khi khởi động thì dòng điện của động cơ sẽ cao hơn nhièu khi làm việc.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi phao5xe7 Xem bài viết
      Em có câu này thắc mắc, các anh giúp cho em với nhé.

      - Em có 1 máy bơm P= 3KW, trên nhãn mác ghi là:
      V∆= 220-240-380-415
      A: 12,3 / 7,1

      * Em giải thích thế này anh xem đã ổn chưa anh nhé.
      Vì:
      Id = 1,7 x Ifa
      12,3 = 1,7 x 7,1 ( Đúng)
      => động cơ đấu ∆ (delta).

      Vậy khi em chọn dòng cho các thiết bị bảo vệ động cơ như:Q , C, OL...thì em chọn theo If(7,1A).

      Có phải là chọn theo If không anh?
      Mong các anh hồi đáp cho em với.
      Quan trọng là bạn định đấu vào lưới điện nào? Nguồn cung cấp cho động cơ của bạn là 220V hay 380V ?!? Theo bảng mô tả trên thì dòng định mức của động cơ là 12,3A khi bạn đấu ∆ (nguồn 220V), 7,1A khi đấu Y (nguồn 380V). Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ căn cứ vào đó mà lựa chọn.

      Chúc bạn thành công!
      |

      Comment


      • #4
        dòng khởi động thường gấp 3 lần dòng làm vệc.
        vì thế nếu chọn thiết bị bảo vệ có dòng bé thì động cơ chưa kịp chạy đã bị ngắt điện rồi

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi trieujuta Xem bài viết
          Quan trọng là bạn định đấu vào lưới điện nào? Nguồn cung cấp cho động cơ của bạn là 220V hay 380V ?!? Theo bảng mô tả trên thì dòng định mức của động cơ là 12,3A khi bạn đấu ∆ (nguồn 220V), 7,1A khi đấu Y (nguồn 380V). Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ căn cứ vào đó mà lựa chọn.

          Chúc bạn thành công!
          Mình dùng nguồn 380V. Bạn trả lời như thế là kô ổn rồi vì ở đây đc đấu ∆ rồi mà.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi phao5xe7 Xem bài viết
            Bạn trả lời như thế là kô ổn rồi vì ở đây đc đấu ∆ rồi mà.
            Sao lại không ổn nhỉ ?
            Bạn xem lại cái mark động cơ dùm, và cả các đầu dây ra trong hộp nối dây là bao nhiêu đầu ra: 3,6,9,12,...???

            Theo mình biết thì không có động cơ nào mà cuộn dây dải rộng mà chỉ cần đấu ∆ là có thể chạy ở mọi cấp điện áp từ 220V đến 415V. Mỗi cấp điện áp có 1 cách đấu dây khác nhau.

            Cẩn thận, CHÁY NHƯ CHƠI đó nha!
            |

            Comment


            • #7
              đơn giản lắm, kg phải tính toán cho mệt óc. Bạn mua 1 cái EOCR-SS-30N rồi ráp vào mạch. Cho đông cơ chạy ổn định ( đủ tải, phát nhiệt ổn định) dùng chính relay do dòng điện thực tế củ động cơ rồi càn bảo vệ ở mức từ 110 - 130% giá trị dòng đo được tùy thuộc vào hệ số dự trữ của động cơ. Nếu cân thêm thông tin thi báo cho minh duhanco@yahoo.com hay www.duc-han.com hoac www.eocr.com

              Comment


              • #8
                với EOCR, động cơ sẽ không bị cháy nữa. đảm bảo 100%.

                Comment


                • #9
                  Chọn tb bảo vệ cho động cơ

                  Nguyên văn bởi phao5xe7 Xem bài viết
                  Em có câu này thắc mắc, các anh giúp cho em với nhé.

                  - Em có 1 máy bơm P= 3KW, trên nhãn mác ghi là:
                  V∆= 220-240-380-415
                  A: 12,3 / 7,1

                  * Em giải thích thế này anh xem đã ổn chưa anh nhé.
                  Vì:
                  Id = 1,7 x Ifa
                  12,3 = 1,7 x 7,1 ( Đúng)
                  => động cơ đấu ∆ (delta).

                  Vậy khi em chọn dòng cho các thiết bị bảo vệ động cơ như:Q , C, OL...thì em chọn theo If(7,1A).

                  Có phải là chọn theo If không anh?
                  Mong các anh hồi đáp cho em với.
                  Nguồn 380V.
                  Theo tôi bạn nên thế này cho nhanh nhé:

                  1. với mác động cơ như thế thì biết ngay là động cơ chạy ở hai nguồn điện 3 pha 220 và 380vAC. tương ứng là Idm 12,3A khi U 220V và 7.1A khi U 380V vì với P không đổi áp thấp thì dòng cao và ngược lại.
                  2. như vậy chọn thiết bị bảo vệ từ khi ta đấu động cơ vào nguồn nào sẽ có Idm để chọn thiết bị bảo vệ.
                  3. khi chọn thiết bị bảo vệ ta chia hia loại: bảo vệ ngắn mạch và quá tải cho động cơ:
                  - quá tải thì chọn role nhiệt, chỉnh rơ le = Idm x (1,15 -1,2) tùy tải.
                  - bảo vệ ngắn mạch thì dùng cầu chì..
                  hiện nay mấy con áp tô mát nó có bảo vệ ngắng mạch và qua stair luôn đó.


                  vài lời góp vui.

                  Comment


                  • #10
                    Anh em ủng hộ giúp
                    mình có một sợi cáp để kết nối từ thiết bị đo PU của Haffman với máy tính. nhưng do bất cẩn để rơi một đầu cáp cổng 25 chân bị bể bao che và đứt mấy sợi ra ngoài. hiện không xác định được nó nối kiểu gì, cụ thể như thế này:
                    1. Cáp nối có: đầu 9 chân (đầu cái) nối vào cổng COM máy tính
                    đầu 25 chân (đầu đực) nối vào thiết bị đo PU
                    2. Sau khi dùng đồng hồ đo thông mạch, cùng với những dây còn nối với nhau, và lượng chì còn dính lại trên pin, nó như thế này:

                    9 pin (cái) PC ---------- 25 pin (đực) th.bị
                    1 --------------------- 4+5
                    2 --------------------- đứt
                    3 --------------------- đứt
                    4 --------------------- 6
                    5 --------------------- đứt
                    6 ko dùng
                    7 --------------------- 8
                    8 --------------------- 20
                    có một dây đen hình như là dây mass ở đầu 9 chân đến đầu 25 chân nhưng đo không thấy.

                    đầu 25 dính chì gồm
                    chân : 1 - 2 - 3 - 7 - 21.

                    rất mong được hổ trợ.

                    Comment


                    • #11
                      1 vote cho dùng cầu chì .
                      Cầu chì FerrazShawmut - Cầu chì số 1 thế giới

                      [COLOR="Red"]
                      Mobile: 0168.269.3968 - 090.246.6786

                      Comment


                      • #12
                        Tớ đã xử xong rồi !
                        đây là máy đo của Haffman loại đo PU
                        anh em nào gặp trường hợp như mình thì cứ đưa lên.