Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Rắc rối với bộ điều khiển tụ bù

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Rắc rối với bộ điều khiển tụ bù

    bon vừa nhận nhiệm vụ sửa chữa lại hệ thống tụ bù của nhà máy,( sơ đồ hệ thống điều khiển và bộ đk giống như file kèm theo) nhưng gặp phải vướng mắc thế này; mong các cao nhân giúp đỡ
    * Khi chạy ở chế độ tự động,(cosφ = 0,45) thì bộ điều khiển đóng lần lượt các cấp tụ ( 1->4 ; tương ứng mỗi cấp 40KVar); trong yêu cầu điều khiển là chỉ đóng 1 cấp (cosφ=0,93). Việc này làm cosφ chỉ còn bằng 0,3(dung kháng) .

    Các giá trị cài đặt là:
    Ngưỡng đóng : cosφ<0,85
    Ngưỡng cắt: cosφ >=1
    Thời gian trễ đóng: 5s
    Thời gian trễ cắt: 30s
    Cấp điều khiển : 4

    Bon đã thử test CT (rồi,thấy ko có vấn đề gì, đo áp ra khoảng 6V, dòng khoảng 0,5A)

    Mong sớm được chỉ giáo
    Attached Files
    Kiếm tiền cưới vợ!!!

  • #2
    nếu CT ko có vấn đề gì. tôi đề nghi bạn xem lại biến dòng.
    nếu ko được nữa thì bạn nên cô lập bộ DK rồi tạo tín hiệu giả xem bộ DK thế nào nhé.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi tuan_nt74 Xem bài viết
      nếu CT ko có vấn đề gì. tôi đề nghi bạn xem lại biến dòng.
      nếu ko được nữa thì bạn nên cô lập bộ DK rồi tạo tín hiệu giả xem bộ DK thế nào nhé.
      cảm ơn bạn tuấn đã quan tâm!

      thật ra ở chế độ điều khiển tay thì nó hoạt động bình thường; còn đẻ giả lập tín hiệu đầu vào bon cũng chưa nghĩ ra phải làm thế nào?
      bon thắc mắc ko biết việc chọn loại CT có đặc biệt quan trọng trong vấn đề này ko nhỉ?
      Ban đầu người ta mắc CT vòng qua một dậy pha của nhánh rẽ từ nguồn vào tụ bù!!! , và sự cố khi đó là: bộ điều khiển cắt tất cả các cấp tụ ra khỏi hệ thống.
      bon cho dùng CT như vậy là vô lý, nên đã luồn qua dây pha của đường mạch chính. Và bộ điều khiển lại có hành vi hoàn toàn ngược lại!

      có bác nào có cao kiến gì gúp bon ko?
      Kiếm tiền cưới vợ!!!

      Comment


      • #4
        bạn vẽ lại hai sơ đồ cụa hai cách mắc CT cho tôi xem đi. nhớ vẽ chi tiết nhé

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi tuan_nt74 Xem bài viết
          bạn vẽ lại hai sơ đồ cụa hai cách mắc CT cho tôi xem đi. nhớ vẽ chi tiết nhé
          sơ đồ nó đây bác ạ!
          Attached Files
          Kiếm tiền cưới vợ!!!

          Comment


          • #6
            Bạn lồng CT vào đo dòng tổng là đúng rồi.
            Tuy nhiên điện áp lấy vào bộ điều khiển cũng phải lấy ở pha T mới đúng.
            (cùng pha mắc CT).
            Imagine all the people
            Living life in peace...

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi toymaker Xem bài viết
              Bạn lồng CT vào đo dòng tổng là đúng rồi.
              Tuy nhiên điện áp lấy vào bộ điều khiển cũng phải lấy ở pha T mới đúng.
              (cùng pha mắc CT).
              cảm ơn bạn đã quan tâm, hôm trước bon cũng không để ý chỗ này; sau khi ra tủ test mới nghĩ là 2 thằng này phải lấy trên cùng 1 pha.
              Nhưng lỗi vẫn còn đó, bon đoán là do CT mà trước đây người ta dùng không đúng loại (1000/5A) trong khi bon tính thông số CT phải là khoảng 150/5A. VÌ nếu dòng mà bộ điều khiển đo được thấp hơn 3% giá trị danh định thì nó sẽ cắt hệ tụ ra khỏi lưới điện.
              Hiện tại bon đang chờ nhà cung cấp đem CT tới, hi vọng là sẽ hoàn thành nhiệm vụ

              Chúc bạn làm việc tốt !
              Kiếm tiền cưới vợ!!!

              Comment


              • #8
                không thể dùng CT 150/5 nếu tủ của bạn là 1000/5 được. Tủ của bạn dòng tổng là bao nhiêu thì dùng CT bao nhiêu thôi. Đôi khi do ảnh hưởng của tải mà cosphi mỗi pha mỗi khác nhau, mình nghĩ bạn nên đo cosphi của từng pha vào từng thời điểm để tìm pha nào cosphi thấp nhất mà lấy tín hiệu về BĐK.

                Nếu tủ lớn thì chắc chắn sẽ có 3 CT đo dòng 3 pha, bạn dùng CT đó để dùng cũng được mà!

                Comment


                • #9
                  bon vừa nhận nhiệm vụ sửa chữa lại hệ thống tụ bù của nhà máy,( sơ đồ hệ thống điều khiển và bộ đk giống như file kèm theo) nhưng gặp phải vướng mắc thế này; mong các cao nhân giúp đỡ
                  * Khi chạy ở chế độ tự động,(cosφ = 0,45) thì bộ điều khiển đóng lần lượt các cấp tụ ( 1->4 ; tương ứng mỗi cấp 40KVar); trong yêu cầu điều khiển là chỉ đóng 1 cấp (cosφ=0,93). Việc này làm cosφ chỉ còn bằng 0,3(dung kháng) .
                  Chào bạn!
                  Mình không biết bạn đã khắc phục được sự cố chưa nhưnng mình cũng xin chia sẻ với bạn một vài kinh nghiệm như sau:
                  - Trước hết bạn phải kiểm tra CT, CT cần được mắc trên pha chính và khác với pha cấp nguồn so sánh cho bọ điều khiển ( nếu pha S đi qua CT thì nguồn cấp cho bộ ĐK phải là R và T) khi đó bộ ĐK mới có cơ sở để so sánh và cho ra lệnh ĐK chính xác.
                  - HAi là bạn cần kiểm tra lại tụ xem có còn hoạt động tốt không bởi vì nếu tụ của bạn đã kém thì cho dù nó có được đóng vào lưới thì hệ số cosφ của bạn vẫn không được đảm bảo và khi đó bộ ĐK sẽ tiếp tục đóng tụ tiếp theo.
                  - Nếu vẫn không được bạn nên kiểm tra bộ ĐK bằng cách thử cắt dần các tải để tăng hệ số cosφ và theo dõi xem BK có cắt tụ ra khỏi lưới không.
                  Chúc bạn thành công!

                  Comment


                  • #10
                    Bù dư

                    Các bạn cho mình hỏi nhé . Một hệ thống điện hạ áp cần bù 300 kva để cos f đạt = 0.85 để không bị phạt cosf. Nhưng khi bù dư ví dụ dư 100 kva thì có tổn hao điện năng không ( Phải trả thêm tiền điện ) Và được tính như thế nào . Theo mình tính thì phải trả thêm vì tụ điện cũng là 1 dạng tải.:

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi thoccao Xem bài viết
                      Các bạn cho mình hỏi nhé . Một hệ thống điện hạ áp cần bù 300 kva để cos f đạt = 0.85 để không bị phạt cosf. Nhưng khi bù dư ví dụ dư 100 kva thì có tổn hao điện năng không ( Phải trả thêm tiền điện ) Và được tính như thế nào . Theo mình tính thì phải trả thêm vì tụ điện cũng là 1 dạng tải.:
                      Mình chỉ trả tiền theo công suất hiệu dụng thôi chứ đâu trả tiền theo công suất phản kháng đâu mà bạn lo. Vả lại nếu bù dư thì nhà đèn có lợi sao bắt mình trả thêm tiền. Đạo lý là ở chỗ đó.
                      Thân chào.

                      Comment


                      • #12
                        Nhưng mình muốn hỏi bạn . khi mình tắt hết tải mà chỉ cần đóng 1 tụ nhỏ 10 kva thấy công tơ vẫn quay. Như vậy là vẫn bị tiêu thụ điện công suất tác dụng cũng tốn nhiều lắm chứ. Khi tắt tụ thì công tơ không quay nữa . Nên khi bù dư theo mình vẫn tốn tiền trả DL . Mong các bạn giải thích .

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi thoccao Xem bài viết
                          Nhưng mình muốn hỏi bạn . khi mình tắt hết tải mà chỉ cần đóng 1 tụ nhỏ 10 kva thấy công tơ vẫn quay. Như vậy là vẫn bị tiêu thụ điện công suất tác dụng cũng tốn nhiều lắm chứ. Khi tắt tụ thì công tơ không quay nữa . Nên khi bù dư theo mình vẫn tốn tiền trả DL . Mong các bạn giải thích .
                          Mình nghĩ công suất tác dụng của tụ 10kVAr chỉ khoảng chục watt mà thôi, nó là tổn hao điện môi (rờ tụ thấy ấm)
                          Bạn thử đếm số vòng quay của công tơ khi đóng tụ 10kVAr này xem sao.
                          Chú ý xem công tơ hữu công nha bạn.
                          Thử xem nó quay 1 vòng hết bào nhiêu giây.
                          Tính công suất tiêu thụ dựa trên số Wh/rpm của công tơ, tỷ số BU, BI nếu có.
                          Imagine all the people
                          Living life in peace...

                          Comment


                          • #14
                            Mình thấy nếu bù dư thì vẫn phải trả tiền CSTDung đấy . Vì có 1 trạm bơm tụ điện được bù bằng tay . khi bơm xong người thợ vận hành quên không ngắt tụ đến tháng tuy máy bơm không chạy mà công tơ chỉ CSTD hết hơn trăm ký . Hỏi thì ĐL bảo do không tắt tụ vẫn phải trả tiền ( Thực tế là vậy)

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi thoccao Xem bài viết
                              Nhưng mình muốn hỏi bạn . khi mình tắt hết tải mà chỉ cần đóng 1 tụ nhỏ 10 kva thấy công tơ vẫn quay. Như vậy là vẫn bị tiêu thụ điện công suất tác dụng cũng tốn nhiều lắm chứ. Khi tắt tụ thì công tơ không quay nữa . Nên khi bù dư theo mình vẫn tốn tiền trả DL . Mong các bạn giải thích .
                              Nguyên văn bởi thoccao Xem bài viết
                              Mình thấy nếu bù dư thì vẫn phải trả tiền CSTDung đấy . Vì có 1 trạm bơm tụ điện được bù bằng tay . khi bơm xong người thợ vận hành quên không ngắt tụ đến tháng tuy máy bơm không chạy mà công tơ chỉ CSTD hết hơn trăm ký . Hỏi thì ĐL bảo do không tắt tụ vẫn phải trả tiền ( Thực tế là vậy)

                              Khả năng lớn là cái công tơ không tính theo công suất tác dụng P, mà tính theo công suất tổng S.

                              Nhưng giải thích được thì sao chứ ? bạn đâu có thay nhà cung cấp điện được ? Mua 1 món hàng không có lựa chọn thứ 2 thì công tơ của người bán chạy thế nào cũng vẫn phải chịu. Độc quyền là như vậy đó. Biết hiện tượng đóng tụ vẫn chạy công tơ thì chỉ có mỗi cách nhớ cắt nó ra mà thôi.
                              Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              bonseho Tìm hiểu thêm về bonseho

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X