bon vừa nhận nhiệm vụ sửa chữa lại hệ thống tụ bù của nhà máy,( sơ đồ hệ thống điều khiển và bộ đk giống như file kèm theo) nhưng gặp phải vướng mắc thế này; mong các cao nhân giúp đỡ
* Khi chạy ở chế độ tự động,(cosφ = 0,45) thì bộ điều khiển đóng lần lượt các cấp tụ ( 1->4 ; tương ứng mỗi cấp 40KVar); trong yêu cầu điều khiển là chỉ đóng 1 cấp (cosφ=0,93). Việc này làm cosφ chỉ còn bằng 0,3(dung kháng) .
Các giá trị cài đặt là:
Ngưỡng đóng : cosφ<0,85
Ngưỡng cắt: cosφ >=1
Thời gian trễ đóng: 5s
Thời gian trễ cắt: 30s
Cấp điều khiển : 4
Bon đã thử test CT (rồi,thấy ko có vấn đề gì, đo áp ra khoảng 6V, dòng khoảng 0,5A)
Mong sớm được chỉ giáo
* Khi chạy ở chế độ tự động,(cosφ = 0,45) thì bộ điều khiển đóng lần lượt các cấp tụ ( 1->4 ; tương ứng mỗi cấp 40KVar); trong yêu cầu điều khiển là chỉ đóng 1 cấp (cosφ=0,93). Việc này làm cosφ chỉ còn bằng 0,3(dung kháng) .
Các giá trị cài đặt là:
Ngưỡng đóng : cosφ<0,85
Ngưỡng cắt: cosφ >=1
Thời gian trễ đóng: 5s
Thời gian trễ cắt: 30s
Cấp điều khiển : 4
Bon đã thử test CT (rồi,thấy ko có vấn đề gì, đo áp ra khoảng 6V, dòng khoảng 0,5A)
Mong sớm được chỉ giáo