  • giúp!cách chọn CT đo lường

    chào các bạn!
    bon có một bộ điều khiển tụ bù, trên đó ngõ vào chỗ đấu CT ghi 5A; hiện tai nhà máy chỗ bon dùng điện 3 pha, 220V, công suất cực đại: 100KW; các bác gúp bon nên phải chọn CT có thông số là bao nhiêu đây?
    (bon nhẩm tính thế này ko biết co sai gì ko?: P=100KW => dòng pha Ip=1/3.P/U= 151 A; do đó phải chọn CT loại 150/5A ; có phải ko nhỉ)
    Kiếm tiền cưới vợ!!!

  • #2
    cho hỏi Bon một câu nhé: hệ thống bù này là do bạn thiết kế hay là đã chạy rồi nhưng nay bị pan? tôi đã xem bạn vẽ của bạn rồi. cách tính chọn CT của bạn đúng rồi.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi tuan_nt74 Xem bài viết
      cho hỏi Bon một câu nhé: hệ thống bù này là do bạn thiết kế hay là đã chạy rồi nhưng nay bị pan? tôi đã xem bạn vẽ của bạn rồi. cách tính chọn CT của bạn đúng rồi.
      hệ thống này trước đây người ta đã lắp rồi, mà ko biết là có chạy ra gì ko; cho tới khi bon vào làm việc tại đây thì nhận nhiệm vụ cải tạo nó
      vì bon ko phải là dân chuyên ngành điện nên đôi khi tính toán với kiến thức Vật lý đại cương + Kĩ thuật điện cũng hơi e ngại....xa rời thực tế

      Cảm ơn bác tuấn đã quan tâm, chúc bác làm việc tốt!
      Kiếm tiền cưới vợ!!!

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi bonseho Xem bài viết
        chào các bạn!
        bon có một bộ điều khiển tụ bù, trên đó ngõ vào chỗ đấu CT ghi 5A; hiện tai nhà máy chỗ bon dùng điện 3 pha, 220V, công suất cực đại: 100KW; các bác gúp bon nên phải chọn CT có thông số là bao nhiêu đây?
        (bon nhẩm tính thế này ko biết co sai gì ko?: P=100KW => dòng pha Ip=1/3.P/U= 151 A; do đó phải chọn CT loại 150/5A ; có phải ko nhỉ)
        220V mà bạn nói ở trên là áp pha-pha hay pha-nguội vậy bạn?
        Công thức bạn đưa ra là không đúng đâu.
        I=(1/3)*(S/Upha) trong đó S là công suất biểu kiến tính bằng (k)VA.
        S sẽ bằng P chia cho "hệ số công suất" (tụ bù nhằm để tăng cái này đây).
        Upha là điện áp pha, tức là giữa pha và trung tính (nguội).
        Imagine all the people
        Living life in peace...

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi toymaker Xem bài viết
          220V mà bạn nói ở trên là áp pha-pha hay pha-nguội vậy bạn?
          Công thức bạn đưa ra là không đúng đâu.
          I=(1/3)*(S/Upha) trong đó S là công suất biểu kiến tính bằng (k)VA.
          S sẽ bằng P chia cho "hệ số công suất" (tụ bù nhằm để tăng cái này đây).
          Upha là điện áp pha, tức là giữa pha và trung tính (nguội).
          220V là áp dây pha so với dây trung hòa bác ạ! ; tính I vậy ko đúng sao nhỉ?
          Kiếm tiền cưới vợ!!!

          Comment


          • #6
            bác cho em hỏi tí! CT là viết tắt của cái gì vậy? còn về công thức tính dòng là:I=S/(sqrt(3)*U); căn bậc 2 của 3 chứ không phải 3!

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viết
              bác cho em hỏi tí! CT là viết tắt của cái gì vậy? còn về công thức tính dòng là:I=S/(sqrt(3)*U); căn bậc 2 của 3 chứ không phải 3!
              CT là Current transformer thì phải thiết bị đo dòng điện dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ ( nguyên lý giống cái máy biến thế), thông thường CT dân dụng thì số vòng của cuộn sơ cấp là 1 ( dây dẫn cần đo đi xuyên 1 lần qua CT).....
              công thức trên sqrt(3) nếu bon cho U=380 là áp dây; còn bon đã lấy giá trị U=220 là áp pha nên chỉ chi 3 mà thôi (dòng cho 1 dây pha).
              Kiếm tiền cưới vợ!!!

              Comment


              • #8
                Anh chọn 150/5 thì không hay lắm.

                Vì với công suất 100 kW (giả sử là mức sử dụng thường xuyên) khi không bù, hoặc bù thiếu, bù dư, dòng điện tối đa đều lớn hơn 151A, chỉ khi nào bù vừa phải thì mới là 151A. Thông thường các hệ thống nên chọn để nó làm việc từ 2/3 đến 3/4 định mức.

                Vì thế anh nên chọn biến dòng cỡ 200/5.
                Nhóc thích nghịch điện,
                Nhóc thích xì păm,
                Nhóc thích trêu mấy anh.
                Hi hi.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
                  Anh chọn 150/5 thì không hay lắm.

                  Vì với công suất 100 kW (giả sử là mức sử dụng thường xuyên) khi không bù, hoặc bù thiếu, bù dư, dòng điện tối đa đều lớn hơn 151A, chỉ khi nào bù vừa phải thì mới là 151A. Thông thường các hệ thống nên chọn để nó làm việc từ 2/3 đến 3/4 định mức.

                  Vì thế anh nên chọn biến dòng cỡ 200/5.
                  Thank cô nhóc đã quan tâm!
                  100KW là con số mà bon đã...trừ hao rồi; công suất thực tế hiện tai chỉ không quá 40KW mà thôi .
                  Kiếm tiền cưới vợ!!!